挥发性有机物(VOCs)在线监测系统可以实时在线连续监测环境中甲烷、总烃、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、及温度、气压、流速相关参数,并对测量到的数据进行有效管理,广泛应用于热电厂、玻璃厂、化工厂、喷涂、医疗等行业。2 c7 X. L+ [4 e6 ]/ k2 _$ X
) N/ N- t1 T, O8 e4 d1 A
' E# U8 q' c* P! a- ]# w" c4 P
: `' ?6 f$ O' S/ v; n% I而挥发性有机物VOCs在线监测系统备都需要有一个安装工作平台,那么安装位置有什么要求呢?下面华兴成小编为各位介绍一下吧!; S# l) K$ ~. g; Q8 R
6 ], h9 v. P) ? d; F$ C: S$ t, ]; ~6 ~6 O! q5 a
一点: _6 T( [- p& r
安装位置不漏风,位于固定污染源排放控制设备的下游和比对监测断面上游, 不受环境光线和电磁辐射的影响, 烟道振动幅度尽可能小且安装位置应尽量避开废气中水滴和水雾的干扰,如不能避开,应选用能够适用的检测探头及仪器。
: B9 z t( ^9 ]" ?9 I j0 b1 ] ?# M+ U4 t* V. w% E
二点: |0 h- R4 m1 ?/ F+ n
% w& Q- }9 B5 _% @" d安装NMHC-CEMS的工作区域应设置一个防水低压配电箱,内设漏电保护器、不少于2个10A插座,保证监测设备所需电力。
+ ~8 D/ s$ c. t& B& y7 d
$ C; {: a& m3 b) a7 i三点(应合理布置采样平台与采样孔)
: X. [ Z+ d$ t' A0 T* Z" [% @
9 N" }3 Q0 _4 G! X+ J, ma) 采样或监测平台长度应≥2m,宽度应≥2m或不小于采样枪长度外延1m,周围设置1.2m以上的安全防护栏,有牢固并符合要求的安全措施,便于日常维护和比对监测;
/ ]3 U9 P/ a9 w0 Z9 t. V- O6 E
: w- v# H& N0 E+ g1 z9 Rb) 采样或监测平台应易于人员和监测仪器到达,当采样平台设置在离地面高度≥2m的位置时,应有通往平台的斜梯(或Z字梯、旋梯),宽度应≥0.9m;当采样平台设置在离地面高度≥20m的位置时,应有通往平台的升降梯;
" R9 Q' b! B- O" H0 E; R
, r( o6 c$ p6 Q* u; Bc) 当在线监测系统安装在矩形烟道时,若烟道截面的高度>4m,则不宜在烟道顶层开设参比方法采样孔;若烟道截面的宽度>4m,则应在烟道两侧开设参比方法采样孔,并设置多层采样平台;) C' X2 m$ b7 T. ]: ]. D u8 E3 @
! \* Z9 W# h) g) S4 M- o8 |& D7 I
d) 在在线监测系统监测断面下游应预留参比方法采样孔,采样孔位置和数目按照GB/T 16157的要求确定。现有污染源参比方法采样孔内径应≥80mm,新建或改建污染源参比方法采样孔内径应≥90mm。在互不影响测量的前提下,参比方法采样孔应尽可能靠近NMHC-CEMS监测断面。当烟道为正压烟道或有毒气时,应采用带闸板阀的密封采样孔;
+ x& z- m2 D; \7 l( i8 {0 J+ H4 y; t* Q2 p; ]% s" Q0 K
e) 若无适当采样孔时,可将采样管直接由排放口插入2倍直径或2m深处采样。若采样孔位于排放管道负压处,则采样管与采样孔之间应完全密封。
: w% P8 \8 K5 U! T) a3 U7 w) Z
5 z: ~4 G; M- A' c l四点5 R* S1 @/ U( a' J) ^' n }
3 u P" V5 Q3 p5 v& a" s8 \应优先选择在垂直管段和烟道负压区域,确保所采集样品的代表性。测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,对于新建排放源,采样平台应与排气装置同步设计、同步建设。
4 U8 N9 l( r0 Q4 J7 m# H- L# z c/ h0 t( n# s5 v
五点
/ `8 T/ O+ A9 H. O8 K/ q4 S3 K8 A) p8 f, I# f: V/ \# z& h0 Y% }4 G
为便于流速参比方法的校验和比对监测,在线监测系统不宜安装在烟道内废气流速<5m/s的位置" I! D* t' ^( l: m. E/ w
) b4 f8 ?' m! a1 U* _; Q |
|