|
110KV电缆耐压试验装置
1、串并联谐振基本原理:
谐振耐压试验是利用电抗器的电感与被试品电容组成LC串联回路,中试控股调节变频电源输出的电压频率,实现串并联谐振,在被试品上获得高电压,是当前高电压试验的一种新方法,深受专家好评,在国内外已经得到广泛的使用。
2、110KV电缆耐压试验装置特点:
(1)0.5公里的110KV电缆耐压试验装置具有输出容量大,输出电压高、可任意组合电抗器针对不同试品的交流耐压试验。
(2)具有体积小、重量轻、特别方便野外试验。
(3)具有保护功能好、有过压保护、过流保护、时间保护、闪络保护、过热保护、模块保护等功能。
(4)具有操作极具简单,并具有手动和自动两档。
(5)采用大屏幕、使试验数据一目了然,中试控股并可打印试验结果。
(6)具有试品击穿后无过电压之虞,对试品的损坏相当小。
(7)试验所需电源容量小,仅是工频变压器试验所需电源容量的几分之一,解决现场电源难找的问题。
3、110KV电缆耐压试验装置适用范围
满足400mm2/110KV电缆,长度0.5公里的交流耐压试验。
满足500mm2/35KV电缆,长度1.5公里的交流耐压试验。
满足500mm2/10KV电缆,长度3公里的交流耐压试验。
4、110KV电缆耐压试验装置使用环境条件
(1)周围空气温度:
最高温度:+45℃ 最低温度:-10℃;
最大日温差:35k 日照强度:0.1w/cm2
(2)海拔高度:≤2000m ;
(3)相对湿度:≤90 %
(4)安装放置地点平坦,电抗器安装倾斜度不小于50 ;
(5)周围应无严重影响设备绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘,污垢及其它爆炸性介质。
5、110KV电缆耐压试验装置具体配置
试验要求:
400mm2/110KV电缆,长度0.5公里的交流耐压试验,试验时间60min,最高试验电压128kv,试验频率30~300Hz。最大等效电容量为0.078uF。
500mm2/35KV电缆,长度1.5公里的交流耐压试验,试验时间60min,最高试验电压52kv,试验频率30~300Hz。最大等效电容量为0.348uF。
500mm2/10KV电缆,长度3公里的交流耐压试验,试验时间5min,最高试验电压22kv,试验频率30~300Hz。最大等效电容量为1.314uF。
电抗器的设计:
400mm2/110KV电缆,长度0.5公里的交流耐压试验,试验时间60min,最高试验电压128kv,试验频率30~300Hz。最大等效电容量为0.078uF。当频率为35Hz时。
励磁变压器的配置
做400mm2/110KV电缆的交流耐压试验电压128kV。因品质因数Q值在额定负载下不小于30,所以,励磁变压器容量15kVA。
配置的励磁变压器规格为15kVA、10kV。
调频电源的配置:
调频电源的容量等于或大于励磁变压器的容量取15kVA。
配置的调频电源的规格为15kVA。
电容分压器的配置
因400mm2/110KV电缆的交流耐压试验电压128kV,所以,电容分压器电压为130kV、电容量为1000PF。
配置1台的电容分压器规格为130kv/0.001uF。
系统主要性能及参数
1、电源电压: 380V±10%、50Hz;
2、额定容量: 675KVA;
3、输出电压: 270KV,
4、输出电流: 2.5A.
5、输出电压波形: 正弦波;
6、输出电压波形畸变率: ≤0.5% ;
7、允许连续工作时间:额定输出电流下持续运行时间为60分钟;
8、输出频率范围: 30~300Hz ;
9、品质因数: ≥30
10、系统噪声: ≤60db
11、系统测量精度: 1.0级
12、频率分辨率: 0.01Hz
13、频率不稳定度: ≤0.05%
14、环境温度: -25℃~ +55℃
相对湿度: ≤90%
海拔高度: ≤2000m
15、具备手动试验/自动调谐/自动试验模式。
16、具备大屏幕显示,可指示:输出电压(有效值)及输出频率等。
17、具备试验电压、时间、试验频率范围等试验参数设置功能。
18 具备过电压、过电流、过热保护功能。
19、具备闪络保护功能,在试品发生闪络时谐振回路失谐,电源立即停止输出,屏幕提示“试验失败”及相关信息。
20、具备各种数据打印功能。
|
|