|
|
湖北武汉气体报警器厂家:可燃气体探测器、工业有毒气体探测器直销' j2 O0 h- s6 P& T6 `8 w
6 s- U. l& _; ^. l+ {
4 M5 o( S x0 ]& e" ~4 D4 F0 ~& a7 m
可燃气体报警器的工作环境和温湿度要求?7 H2 l' v7 a6 o7 }) C7 e! v5 l
/ O" [' r6 S! q, t8 n! }# y
可燃气体报警器对环境的要求也是有一定范围的,通常工作的环境要求温度范围控制在(0-40)℃;相对湿度为85%RH。
1 o! b) e2 b* K1 n
4 H g2 T- V" G# {. k5 e! S! v可燃有毒气体报警器安装注意事项: $ b- _. ~. x. ~& b+ T/ O( P
- s8 e' ~$ F: w; s
1、请先弄清你所要监测的场所或车间,有哪些可能的泄漏点,并推算他们的泄露压力、单位时间的可能泄露量,泄露方向等,画出棋格形分布图,并推测其严重程度。然后分析有哪些气体泄漏?
# ~- l& O4 e, L
f9 L+ u. |9 S' c' Q) i2、检查要检测气体泄漏的周围是否存在一些大型电磁干扰,因为着仪器的存在,会影响报警器的检测精度和灵敏度,造成数据偏差,要远离这些仪器安装,尽量避开。# M1 Y# o( X: M& B" d( b' J4 S7 t
' N2 d2 k$ C8 ]. W. T' b2 Y3、根据所在场所的主导风向、空气可能的环流现象及空气流动上升趋势以及车间的空气自然流动的习惯通道等来综合推测当发生大量泄漏时,可燃气在平面上的自然扩散趋势风向图。
% Z) A, |6 a6 L1 k: b% T5 Q* L$ O; d4 o6 S, p5 V) {4 z
4、再根据泄露气体的比重(大于空气或小于空气)并结合空气流动趋势,再确定综合泄漏流的立体流动趋势图。气体比空气重:要安装在距地面30-60cm,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。露天探头的安装也应根据被测气体密度而选择安装高度,特别注意的一点是检测器探头应安装在主导风向的下风侧。检测器探头安装调试后一定要安装透气防水罩,以免雨水进入损坏探头。透气防水罩要定期清洗,确保被测气体正常进入检测器探头。
( |, y' x$ o( @0 e( y
1 Y; Y% w* M r( z4 H7 |产品特点 # I- [3 c3 r" Y
) y, ~% r K" W4 l※ 采用进口高性能电化学传感器,选用不同气体的传感器元件可检测多种不同的有毒有害气体,可将被测气体浓度值转换成4-20mA标准电流信号输出1 ~6 f5 |+ E) u% f4 D6 Y! D
9 Z. o8 e" k I, `# [& c
※ 具有现场气体浓度LCD显示
1 l% R# T* ] z# Q `2 L0 C. r5 w/ A+ k$ ~1 G- P; s
※ 具有自动校正零点功能,可避免因零点漂移而引起的测量误差
' K! a8 a1 q/ k3 `2 x+ X" \ y# q# k4 T) K* A- k5 O0 z# `9 z+ M
※ 具有标准电流4——20 mA ,高、低限报警继电器输出和标准RS485接口& k) K C! d# Z! c
! V) J) e( _+ {+ r- f# \: D※ 具有温度补偿 ! h* [3 r+ ?8 S# f' A& x
8 C$ W$ i7 M: @5 B( n
※ 与BK3000-A型多线制气体报警控制器、BK3000型总线制气体报警控制器、DCS系统配套使用" p' X# {# E: j* v7 l. n" z
7 ?/ F; }4 ?- E2 L* g. @武汉多安电子专业研发生产和销售可燃气体报警器,可燃气体探测器和便携式气体检测仪,主要提供工业气体检测领域的传感设备与解决方案,是一家集研发、生产、销售于一体的物联网传感器产品供应商,关于产品报价欢迎致电咨询。
+ M- v' D4 f5 N5 _- e/ F! G7 ?7 H- e6 u6 i( G
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
|