摆闸常见的问题及排除方法
4 S! r) D- \' k- [8 e$ g- j9 ?1.刷完卡后摆门不开门或断电后不主动翻开的情况毕竟常见4 g; B3 A8 v T: {8 U8 F0 u' }
需要从头检查一下,观察信号线是不是有坠落,检查主板上面的开信号指示灯是不是有收到开的信号。1 \' @( M; x6 N1 r7 H( H% ~+ r
2.刷卡后闸口翻开,但闸口无法关闭$ G3 t8 C% \0 F @
出现这种情况多是因为中间的防夹红外没有对好,需要将红外对好才能正常开关门。
0 ^- v4 R. ]( U! o3.摆闸刷卡后,有一台开,有一台不开9 ?6 ]! k$ [5 p: C( U: }
这种情况要重新检查同步线有没有连接好,若已连接好,则需检查故障的那台机器主板有没有收到开的信号,若没有收到信号则要检查接线是否坠落或是主板上插头是否松动.! x/ W9 I: K7 e3 e3 Z
4.方向指示故障3 A Z; x+ }1 O; v% A
正常情况下摆闸的方向指示是绿箭头指向左,指向右,或赤色叉。如果没有出现方向指示或是方向不正确,则需要换一台机器检验一下,再检查一下接线。