1.UPS电源在选配上要留一定余量,如4kVA的负载,UPS电源的应配置5kVA以上。
, a" A( P; k8 _ H; \: \
2.UPS电源应避免频繁开、停机,最好在长时间开机状态。
5 K# E% P( e5 i6 `/ B
3.新购的UPS电源应进行充放电,这样有利于延长UPS电源电池的使用寿命。一般采用恒压充电,充电初始电流不得大于0.5*C5A(C5可以用电池的额定容量计算出),每个电池的电压控制在2.30~2.35V,以免损坏电池。充电电流连续3小时不变,证明电池已充足,一般充电时间为12~24小时。
b! {3 z5 X7 q$ {2 |3 r
4.如厂用电一直正常,UPS电源就没有工作的机会,其电池在长期浮充状态有可能损坏,应定期对UPS电源进行充放电,这样不仅可以活化电池,也可检验UPS电源是否处于正常工作状态。
4 L& l0 ]" N( s8 X X/ [
5.要定期检查UPS电源,每月检查一次浮充电压,如浮充电压低于2.2V,应对整组电池进行均衡充电。
$ h! u7 w# h, _7 i6.要经常用软布擦试电池,以保持电池表面清洁。
~; q4 p, s- O$ S- }2 H
7.UPS电源运行过程中的温度控制,因使UPS电源运行过程中温度范围控制在20℃~25℃内,以延长UPS电源蓄电池的使用寿命。在没有空调的环境中,UPS电源的温度控制尤为重要。
% d( h/ I' H! t( X0 c. b
8.UPS电源在使用后应立即进行充电,使电池恢复到正常状态。
1 V( |- a; ^: T+ r V& `
9.外接电池组至UPS电源的距离尽量短,导线的截面积应尽量大,以增大导线的导电量,减少线路上的电能损耗,尤其是大电流工作时,线路上的损耗更不可忽视。
8 A" u. E& \6 s( D$ V1 E; V5 H 现在你知道UPS电源使用的9大注意事项了吗?