UPS电源安装时需要注意的事项
$ D: g: R- k3 m7 {    自弱电工程施工中,UPS就是为了解决不间断供电而设置的。UPS电源安装是比较重要的一个环节。UPS安装前,都需要先考虑好UPS输入输出配电。" m* q8 g" A3 d& y

) f; D6 N/ H  o1 [4 s  UPS的三大基本功能:稳压,滤波,不可间断。  A+ c1 S6 e8 r7 n( O; `8 {( h" `4 _

* |  j( `" V- m- _0 D: s9 K# I  在市电供电时,它是稳压器和滤波器的作用,保证设备正常工作;在市电中断时,它又可以通过把它的直流供电部分(电池组,柴油发电机等)提供的直流电转化为完美的交流电供负载使用,其中由市电供电转电池供电一般为0时间切换,这样就使负载设备在感觉不到任何变化的同时保持运行,真正保证了设备的不间断运行。3 i8 o9 U0 A* y4 U# y& X% Z
/ H. G' D. R* y/ q3 L- ]' \
  安装UPS的7项注意事项
9 }+ |# o% b  V; }( A) C/ u5 B9 v+ B8 ]: k; G; v/ H
  一般UPS厂家会向用户提供完整、详细的UPS安装要求和注意事项,只有符合这个要求,才能保证UPS供电系统正常工作。: y" q! \/ p0 o  S- z0 K! q
( i* ^/ ~$ B% \5 v* P
  在实际应用中,工程师可根据要安装的UPS的实际情况将相关参数发给客户,以便客户按此要求施工。下面逐一进行说明:* R+ C4 i, ?: o6 b# ?8 Y
* y" |7 p6 g0 X3 N& A. B7 B0 x
  一、用户为UPS提供的输入市电其波动值一般要小于UPS标称的允许市电波动值,例如某型号UPS标称允许市电输入电压波动在220V+20%,那么此项可要求用户市电波动在+15%,这样有利于UPS正常运行;零地电压一般要求在不带负载时小于1.5V,带满载时小于2V,工程师也可根据现场情况及负载要求提出此值。
3 g2 y3 G7 C  A# H+ T5 h/ @! J% ~  E: h5 d  ], s8 E4 A) m
  二、UPS为了消除共模干扰,零、火线对地之间都加了滤波电容,零、火对地都有电流,可能造成零、火线上电流不等,从而使带漏电的断路器跳闸。所以UPS前级及负载回路不能装带漏电保护的断路器,以免造成UPS及其负载意外掉电。这里要指出的是,用户配UPS的主要目的是为了重要设备如计算机等的安全运行,而不是为了保障人员安全,所以也不应该对线路中带电部分如插座、断路器等频繁插拔、开合。
+ y9 p: e( ^( M4 R7 e) U$ t( T2 U$ K5 ?1 o, s: s
  三、为了消除干扰,大多数UPS的输入零线与输出零线是隔离的或者是经过扼流圈的,所以在做UPS配电时不能把UPS输出(即负载)的零线接到输入配电的零线母排上。用户可将UPS输出(负载)零线接到单独一条零线排上。某些品牌的UPS在UPS内部输入零线与输出零线直通,就可以把输入零线与输出(负载)零线接到同一母排上。
& Y: |9 Q. e3 G7 s* p+ d  Y9 M/ v. o# V- g1 K
  四、UPS输入断路器是专为单独控制UPS输入电源的通断的,所以UPS输入断路器的下口不要再接其它的用电设备,以免影响UPS输入电的正常通断。
8 ~6 f$ o0 `8 M2 ^3 {  w$ k, @; x& j. O. D# b+ v  Y
  这里要说明一点,有些用户要求UPS在市电掉电后,UPS靠电池后备工作的时间很长,这样,UPS所配的外接长延时电池的容量会很大,为保证这部分外接电池能够有足够的充电电流(一般为外接电池总AH数的10%),厂家会给UPS另外配一只外接长延时电池充电器,此充电器的交流输入电源要与UPS的输入电源同时通断,才能保证在有市电时,外接充电器对外接电池充电,市电断时,电池通过充电器立即向UPS逆变器放电。所以这种充电器的交流输入电是要与UPS的输入电接在同一断路器的下口的。4 A& n0 \3 L3 Y* h! O9 i( J' V
$ h6 M0 a5 ?, N$ U  K- I; r
  五、在为UPS选配输入输出断路器时,首先要求断路器标称的额定电压要符合UPS的额定输入输出电压,如单进单出UPS可选单极(或N+1,或两极)额定电压为AC220V或250V的断路器,三进三出UPS可选三极(或N+3,或四极)额定电压为AC380V或415V的断路器。要注意断路器的额定分断能力ICU要符合UPS厂家的要求,一般小型UPS为10KA或6KA,大中型UPS都要求在30KA以上。
0 f' M/ D! b  R/ F  E) m! k+ I9 ]! k
  六、UPS与外接长延时电池之间连线不宜过长,否则在电池连线上损失的压降过大。另外,用户往往十分注意UPS主机工作的环境温湿度,电池与主机一同放置可使电池也得到良好的工作环境。
4 n8 @8 a2 {& ?0 s5 [: W9 e" X; ^4 @. U5 |; {: |8 \
  七、建议用户为UPS及其负载单独设置配电盘(柜),以便于对UPS及其保护的负载进行集中、可靠的控制。此配电盘(柜)要符合国家相关标准。