UPS电源安装时需要注意的事项
  U4 B- n0 V4 n, @/ c    自弱电工程施工中,UPS就是为了解决不间断供电而设置的。UPS电源安装是比较重要的一个环节。UPS安装前,都需要先考虑好UPS输入输出配电。+ b+ m" }0 }% \5 T9 D+ Q/ u4 T
5 Y8 o' ^* r' C& p) E7 P- [
  UPS的三大基本功能:稳压,滤波,不可间断。
- }, [* D' c% c8 y4 J3 M: q  e. j4 V  M8 t
  在市电供电时,它是稳压器和滤波器的作用,保证设备正常工作;在市电中断时,它又可以通过把它的直流供电部分(电池组,柴油发电机等)提供的直流电转化为完美的交流电供负载使用,其中由市电供电转电池供电一般为0时间切换,这样就使负载设备在感觉不到任何变化的同时保持运行,真正保证了设备的不间断运行。
/ I$ H7 J8 @9 w0 u4 q& A/ ^$ h, R; f$ n- i" r# i) F9 b
  安装UPS的7项注意事项
8 |) l: h! [1 c9 i/ A' g
# B! Y# m! S# v2 B6 C, ?9 o  一般UPS厂家会向用户提供完整、详细的UPS安装要求和注意事项,只有符合这个要求,才能保证UPS供电系统正常工作。9 U/ g7 j, E/ U
4 H: \& m% D3 ^
  在实际应用中,工程师可根据要安装的UPS的实际情况将相关参数发给客户,以便客户按此要求施工。下面逐一进行说明:% k; V* f* k! S( Q7 I8 f7 d

$ s0 l' y5 R0 E  一、用户为UPS提供的输入市电其波动值一般要小于UPS标称的允许市电波动值,例如某型号UPS标称允许市电输入电压波动在220V+20%,那么此项可要求用户市电波动在+15%,这样有利于UPS正常运行;零地电压一般要求在不带负载时小于1.5V,带满载时小于2V,工程师也可根据现场情况及负载要求提出此值。
; Y5 ^! [' }$ B2 M4 v: _% \" W
5 x# j; ?0 s; }% J5 t  二、UPS为了消除共模干扰,零、火线对地之间都加了滤波电容,零、火对地都有电流,可能造成零、火线上电流不等,从而使带漏电的断路器跳闸。所以UPS前级及负载回路不能装带漏电保护的断路器,以免造成UPS及其负载意外掉电。这里要指出的是,用户配UPS的主要目的是为了重要设备如计算机等的安全运行,而不是为了保障人员安全,所以也不应该对线路中带电部分如插座、断路器等频繁插拔、开合。
$ z4 O/ i& g/ r5 Q3 @; g" D" f2 y( ^+ M& Y/ k7 }/ q+ H/ G- ?
  三、为了消除干扰,大多数UPS的输入零线与输出零线是隔离的或者是经过扼流圈的,所以在做UPS配电时不能把UPS输出(即负载)的零线接到输入配电的零线母排上。用户可将UPS输出(负载)零线接到单独一条零线排上。某些品牌的UPS在UPS内部输入零线与输出零线直通,就可以把输入零线与输出(负载)零线接到同一母排上。
" L- I0 N7 I4 z
# t! J% I; v0 [) P0 R0 l& M  四、UPS输入断路器是专为单独控制UPS输入电源的通断的,所以UPS输入断路器的下口不要再接其它的用电设备,以免影响UPS输入电的正常通断。! ]% A# Z7 p3 J' g% M
" U4 o, p0 U& Y/ r/ F3 G
  这里要说明一点,有些用户要求UPS在市电掉电后,UPS靠电池后备工作的时间很长,这样,UPS所配的外接长延时电池的容量会很大,为保证这部分外接电池能够有足够的充电电流(一般为外接电池总AH数的10%),厂家会给UPS另外配一只外接长延时电池充电器,此充电器的交流输入电源要与UPS的输入电源同时通断,才能保证在有市电时,外接充电器对外接电池充电,市电断时,电池通过充电器立即向UPS逆变器放电。所以这种充电器的交流输入电是要与UPS的输入电接在同一断路器的下口的。
7 f) Y( b5 X% k5 \6 S. F: y3 R  m) }+ r; u2 `( ?
  五、在为UPS选配输入输出断路器时,首先要求断路器标称的额定电压要符合UPS的额定输入输出电压,如单进单出UPS可选单极(或N+1,或两极)额定电压为AC220V或250V的断路器,三进三出UPS可选三极(或N+3,或四极)额定电压为AC380V或415V的断路器。要注意断路器的额定分断能力ICU要符合UPS厂家的要求,一般小型UPS为10KA或6KA,大中型UPS都要求在30KA以上。
$ Q0 B, q6 `+ S3 q# H7 w0 K' H8 u2 R& c% x' s
  六、UPS与外接长延时电池之间连线不宜过长,否则在电池连线上损失的压降过大。另外,用户往往十分注意UPS主机工作的环境温湿度,电池与主机一同放置可使电池也得到良好的工作环境。
/ ~/ S% u/ R1 \2 T* Q/ t# \! o! r, `: s
  七、建议用户为UPS及其负载单独设置配电盘(柜),以便于对UPS及其保护的负载进行集中、可靠的控制。此配电盘(柜)要符合国家相关标准。
$ Y3 q- Y+ \- v8 p/ Y4 L9 o& [* Y' B7 Y7 E0 G' D7 E7 x
   