UPS电源安装时需要注意的事项9 F3 a# r! N+ o1 m7 z; @! O, z
    自弱电工程施工中,UPS就是为了解决不间断供电而设置的。UPS电源安装是比较重要的一个环节。UPS安装前,都需要先考虑好UPS输入输出配电。* G$ F3 r. V" e9 z7 E, b
' n+ J/ @- h3 l4 ]- |
  UPS的三大基本功能:稳压,滤波,不可间断。
' U! j# A/ A7 g- i8 a* Y$ s$ Z
$ s" o* y0 ]6 _% b0 v9 W  在市电供电时,它是稳压器和滤波器的作用,保证设备正常工作;在市电中断时,它又可以通过把它的直流供电部分(电池组,柴油发电机等)提供的直流电转化为完美的交流电供负载使用,其中由市电供电转电池供电一般为0时间切换,这样就使负载设备在感觉不到任何变化的同时保持运行,真正保证了设备的不间断运行。
$ U* L; r* b! ]) Q# @) ?
- t0 M8 F$ s. o7 h  安装UPS的7项注意事项
7 H; S* Q! ~# }5 ~4 O5 W, m) P! N& A- p
3 n9 q2 d2 @! e( D  一般UPS厂家会向用户提供完整、详细的UPS安装要求和注意事项,只有符合这个要求,才能保证UPS供电系统正常工作。/ V, k* V  k6 T5 _

/ @* |6 C; O# D9 I+ h  k& A: _  在实际应用中,工程师可根据要安装的UPS的实际情况将相关参数发给客户,以便客户按此要求施工。下面逐一进行说明:
7 X3 I: F3 l  ]( z3 _
( F! H# B& b9 O" m  一、用户为UPS提供的输入市电其波动值一般要小于UPS标称的允许市电波动值,例如某型号UPS标称允许市电输入电压波动在220V+20%,那么此项可要求用户市电波动在+15%,这样有利于UPS正常运行;零地电压一般要求在不带负载时小于1.5V,带满载时小于2V,工程师也可根据现场情况及负载要求提出此值。
% z! O5 r3 z9 z9 Z  l; D' @
$ F& C( c/ V) }+ @9 R' O% Q  二、UPS为了消除共模干扰,零、火线对地之间都加了滤波电容,零、火对地都有电流,可能造成零、火线上电流不等,从而使带漏电的断路器跳闸。所以UPS前级及负载回路不能装带漏电保护的断路器,以免造成UPS及其负载意外掉电。这里要指出的是,用户配UPS的主要目的是为了重要设备如计算机等的安全运行,而不是为了保障人员安全,所以也不应该对线路中带电部分如插座、断路器等频繁插拔、开合。+ {" R& P, a/ B; K0 U

- F+ L( ?" Z* q' f, n" o# I  三、为了消除干扰,大多数UPS的输入零线与输出零线是隔离的或者是经过扼流圈的,所以在做UPS配电时不能把UPS输出(即负载)的零线接到输入配电的零线母排上。用户可将UPS输出(负载)零线接到单独一条零线排上。某些品牌的UPS在UPS内部输入零线与输出零线直通,就可以把输入零线与输出(负载)零线接到同一母排上。
. ^! {) i: I) p0 k- k  S  Q
6 R/ d: K# h7 {. j& D4 k  四、UPS输入断路器是专为单独控制UPS输入电源的通断的,所以UPS输入断路器的下口不要再接其它的用电设备,以免影响UPS输入电的正常通断。' H$ u0 v( k1 ^  h! v+ u# g

# X/ r) F, }4 }/ B4 Q. v  这里要说明一点,有些用户要求UPS在市电掉电后,UPS靠电池后备工作的时间很长,这样,UPS所配的外接长延时电池的容量会很大,为保证这部分外接电池能够有足够的充电电流(一般为外接电池总AH数的10%),厂家会给UPS另外配一只外接长延时电池充电器,此充电器的交流输入电源要与UPS的输入电源同时通断,才能保证在有市电时,外接充电器对外接电池充电,市电断时,电池通过充电器立即向UPS逆变器放电。所以这种充电器的交流输入电是要与UPS的输入电接在同一断路器的下口的。
6 T6 r- f7 c  }+ M* G- u. ?6 A' v$ u" J) \0 Z! k9 [: o" Q, e
  五、在为UPS选配输入输出断路器时,首先要求断路器标称的额定电压要符合UPS的额定输入输出电压,如单进单出UPS可选单极(或N+1,或两极)额定电压为AC220V或250V的断路器,三进三出UPS可选三极(或N+3,或四极)额定电压为AC380V或415V的断路器。要注意断路器的额定分断能力ICU要符合UPS厂家的要求,一般小型UPS为10KA或6KA,大中型UPS都要求在30KA以上。' t2 D. j. `8 y& P6 f/ F3 }5 p
6 _/ |9 ]0 n( A* V
  六、UPS与外接长延时电池之间连线不宜过长,否则在电池连线上损失的压降过大。另外,用户往往十分注意UPS主机工作的环境温湿度,电池与主机一同放置可使电池也得到良好的工作环境。
' A" s6 H+ U2 H, G* H  N3 w$ z5 k/ L5 I+ ^+ I5 ~
  七、建议用户为UPS及其负载单独设置配电盘(柜),以便于对UPS及其保护的负载进行集中、可靠的控制。此配电盘(柜)要符合国家相关标准。