% I0 C9 S; m) `" P2 {5 Y( \9 y5 f0 V3 o
第一步:加油站监控布线。 加油站当中因为防爆摄像机供电是220V直供电压,因此可以电压较高,安装布线的时候接头要包扎好,普通的黑胶带不可取,需要采用自粘性胶带包扎。为保证现场环境的安全,布线应当穿在防护管线内,一般加油站可以使用镀锌管或者其他高强的PVC管,管线气密性要做好,不能让外界客气进入。因为电源线和视频线穿线都是经过防护管。具体管线施工过程当中,应当避免跟高压电器线,避开工艺管道热,水,以及震动环境。 第二步:监控采集端防爆摄像机的安装。 防爆摄像机接线的时候,电源线和视频线在跟摄像机的出口电源线视频线对接,尽量做好气密性措施。这个时候应当使用防爆挠性管和防爆接线盒对接原先敷设好的防护管道。如果安装的是定焦摄像机,我们建议装5个,加油站进出口各装4个,在加油站中间可以装一个变焦防爆一体化摄像机对加油站进行全向监控。防爆摄像机的进线口,必须用橡胶密封圈密封,禁止采用填充密封胶泥、石棉绳等其他方法代替;禁止在腔体内填充任何物质。失去防爆性能;禁止为了连接方便,将进线口处的密封圈及与之相配的压紧螺母弃除;禁止多股单根导线合并后经单孔弹性密封圈进入进线口。橡胶密封圈上的油污应擦洗干净,以免老化变质。严禁随便改动防爆摄像机的结构、零部件及设备的内部线路。紧固螺栓不得任意调换或缺少,其多余的进出线口的弹性密封垫和金属垫片必须保持出厂时密封状态,并应将压紧螺母拧紧使进线口密封。 第三步:上电测试。 加油站监控在布线和摄像采集端都安全完成了可以进行上电测试。爆炸危险场所禁止带电检修电气设备和线路,禁止约时送电、停电。并应在断电处挂上“有人工作,禁止合闸”的警告牌。检修时,如将防爆摄像机拆至安全区域进行,现场的设备电源电缆线头应做好防爆处理,并严禁通电。防爆摄像机均应建立设备档案,从设备安装、试车、运行、检修、直到设备的防爆降级、报废。应将各个不同时期的各种技术数据收集齐全,整理归档,并在设备上逐一编号。一般的防爆摄像机安全性要达到的话寿命只有2年。有些客户在安装2年后仍然将防爆摄像机外壳拆卸下来安装新的机芯在里边。这种做法是不可取的,因为气密性无法保证的情况下,再接着使用本身存在一定的风险。因此我们建议安装2年后进行全面更换。