中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 9348|回复: 2

[讨论] 怎样消除监控系统中噪声干扰问题?

[复制链接]

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
3401
发表于 2017-10-25 09:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在平时使用监控系统时,经常会遇到一些噪声干扰,使监控系统工作不能够顺利进行,从而影响工作效率,下面分析一下清除噪声干扰的方法,是监控系统能顺利工作。
3 L( E7 d5 L) _: S/ S       接地工作除了对前端及后端设备加设备对地噪声隔离外,还可以对传输线的管路采用钢管并做好接管与管衔处接地焊接及设备接地处理。但噪声与干扰的接地离处理不能毫无章法,而须按部就班进行才能达到排除效果。首先一般电路接地是没有电位的、接地是稳定的、但实际上是都会带有电位,因此不得不注意接地面积接地大小与阻值。
2 b  T) X- z! H7 K, {) i: [        接地方法有很多,单点只是其中一种。而低频电路利用导线将各单元电路接地连接至机壳上的一点便不会有一大回路产生,没有大回路便没有大的回路电流,没有大回路电流输入与输出便各自相安无事。接地的方法很多,具体使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概念,大地为公共回路。这就是第一个接地问题。现在为了解决这个问题,存在的许多成功隔离噪声与干扰的接地方法,方法包括如下。
( U9 b2 ?& I: A- f6 m        单点接地:单点接地是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,这样信号就可以在不同的电路之间传输。单点接地要求每个电路只接地一次,并且接在同一点。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有对地回路存在,因而也就没有干扰问题;
2 {( ]9 |4 d4 N5 M        多点接地:监控设备内电路都以机壳为接地参考点,而各个设备的机壳又都以地为参考点。这种接地结构能够提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条地线可以很短;并且多根导线并联能够降低接地导体的总电感;6 f1 D. ^4 }7 y: W- _. y
       混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地的特性。例如,系统内的电源需要单点接地,而射频信号又要求多点接地,对于直流,电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。
  f: g' q! C/ e1 I       当许多相互连接的设备体积很大(设备的物理尺寸和连接电缆与任何存在的干扰信号的波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆的作用产生干扰的可能性。当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。因此接地必须注意以下:. y8 P. @2 {  ^# `: Q& m5 P) }
       安全接地:使用交流电的设备,必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害;
9 g5 P3 K# y0 |6 s" N/ m+ R( D      避雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立的系统,由避雷针、下导体和与接地系统相连的接头组成;+ }+ F- `& s/ ?4 v2 l: S
      电磁相容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括隔离接地防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、必须进行必要的对地隔离;# H, j0 r7 M6 @! q8 p
      滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
3401
 楼主| 发表于 2017-10-25 10:59:50 | 显示全部楼层
在平时使用监控系统时,经常会遇到一些噪声干扰,使监控系统工作不能够顺利进行,从而影响工作效率,下面分析一下清除噪声干扰的方法,是监控系统能顺利工作。
; _# |; ]- x  w( V       接地工作除了对前端及后端设备加设备对地噪声隔离外,还可以对传输线的管路采用钢管并做好接管与管衔处接地焊接及设备接地处理。但噪声与干扰的接地离处理不能毫无章法,而须按部就班进行才能达到排除效果。首先一般电路接地是没有电位的、接地是稳定的、但实际上是都会带有电位,因此不得不注意接地面积接地大小与阻值。8 M  m$ P$ y" A
        接地方法有很多,单点只是其中一种。* u1 z5 J$ w3 L, D9 _' f* g        单点接地:单点接地是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,这样信号就可以在不同的电路之间传输。单点接地要求每个电路只接地一次,并且接在同一点。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有对地回路存在,因而也就没有干扰问题;% a3 B; `8 k# N" D
        多点接地:监控设备内电路都以机壳为接地参考点,而各个设备的机壳又都以地为参考点。这种接地结构能够提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条地线可以很短;并且多根导线并联能够降低接地导体的总电感;4 v  D5 D+ R# R/ a% @
       混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地的特性。例如,系统内的电源需要单点接地,而射频信号又要求多点接地,对于直流,电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。+ C2 L8 W0 v- h! r$ J/ s
       当许多相互连接的设备体积很大(设备的物理尺寸和连接电缆与任何存在的干扰信号的波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆的作用产生干扰的可能性。当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。因此接地必须注意以下:' D. o$ C- i- m7 w: j
       安全接地:使用交流电的设备,必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害;
" ^) H! U. N& e& O      避雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立的系统,由避雷针、下导体和与接地系统相连的接头组成;
7 c* ~# {0 z# \  \$ v7 {, f' C      电磁相容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括隔离接地防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、必须进行必要的对地隔离;
/ }: t$ {' K' F, e$ g$ f      滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
事业是国家的,荣誉是单位的,成绩是领导的,工资是老婆的,财产是孩子的,错误是自己的。-------智慧改变生活
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-29 21:27:54 | 显示全部楼层
好东西,收藏啦。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-10 13:03 , Processed in 0.058148 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表