|
|
本帖最后由 我是一名菜鸟 于 2017-10-14 08:59 编辑
- Y- u5 C. z) E. f6 t) d* C4 n$ T0 T& ^, x
我们在做方案过程中,经常遇到线材配置如:线材长度计算、线材选型、管槽选型等,根据以上问题现整理出关于线材配置方法。
1 W5 m% a4 I4 H8 S6 m! r4 r5 t5 A' ]9 q( L, V* u
0 a( `& C, x+ K8 N$ K4 {/ [ 一、线缆长度的估算 D* g i0 E3 S% W, P2 S* Q ]
8 I# N4 z! Z4 a 线缆长度估算分为有图纸和没图纸两种情况:! h' K% A, S9 {/ X& i7 M6 n
5 v# Q2 k! F! H( |- D! i9 ?9 E# \5 D' p% o, N; [" H M8 U+ j/ P
1、有图纸情况
; s- a V% L' @& ? l1 v7 H9 j7 T9 i* I$ Y( ]5 |2 a8 F
在图纸上找出线路走向,确定监控室位置;如果是大楼工程要确定监控室离线井距离及位置,如无法确认一定找业务了解清楚。/ Y' [/ ?, }2 f3 y! ]4 _
* S$ K5 y. g$ I7 U' j 工程施工一般布线原则是就近走直线,尽量不绕弯。单支枪最远距离用线长度一般按建筑面积的长和宽再加监控室下线长度、前端预留线之和。
! I0 J& z2 k1 _; j" p$ |, c$ @9 |% e. |" {
一条线标准计算长度为:前端枪预留1.5米,后端从天花板到地面下线长度也就是天花板到监控柜垂直距离,一般为3.5米,监控机柜预留2米(供机柜短距离移动)这样算下来一支枪预留线路长度为1.5+3.5+2=7米,再按图纸实际环境标注的长度尺寸算出用线总长,以下图为列:建筑长40米,宽30米,监控中心在室内中间位置,那么枪A用线长度为40米+15米(30米宽度的一半)+7米(预留线)=62米,但根据工程部实际工作经验在布线过程中还要经过线缆转角、转弯等,一般会在原长度基础上增加15%,也就是62*10%=10米,那么枪A的实际长度为62米+10米=72米。5 @% Q! }1 C, n2 Z
* H# C8 g* W+ R2 a/ i
枪B用线长度为10米+15米+7米=32米,再加15%,枪B用线总长度为37米,那么两支枪各准备110米75-3视频线、RVV2*0.5电源线、RVVP3×0.5监听线就足够了,管槽长度同线缆长度。
# y" R$ }, [9 {, P+ _ ?, w8 [" {% K2 o& O# T) Z( N; w- |
( B: m ^ L( X+ H( r( Y 2、无图纸情况% g7 b2 f+ X1 ] I1 S \
$ G8 i1 D. Y0 ]7 G 在没有图纸情况下,需向业务了解到网点基本情况如楼高、面积、线井位置等基本信息。然后根据楼层高度(一般楼层高3.5米,1楼在7米高度)估算垂直长度,然后再根据机柜离线井的横向距离算出线缆大概总长度。
8 \ q- h: u9 n G8 R" c; A
, d" E' q1 e' s/ Q+ Y3 T 3、电梯布线
4 a( s' j% u. x6 `/ g
* D2 Z- s3 R* `0 z% g9 ]( o" _5 L, v# c. v 如果是大楼布线有电梯情况,线缆从哪一层进入电梯应按以下公式算出后接入:楼层÷2+1,计算出结果就是实际楼层数。如一栋16层楼为例,16÷2+1=9应该在9层位置接线进入电梯。
7 Z' L7 T) J* |# O: h" T: N: m0 a* ^6 @# {6 v6 u% H2 e0 L/ I
) V( r3 j0 z$ H! j& v9 s+ G8 ? 二、线缆类型的选择/ Z3 l9 E* _, `5 h& Q
# F3 y7 Y9 r/ d
* I& e$ A e* A8 E+ j* R
模拟监控时代,视频线一般选用75-3和75-5线也有及少数电梯专用线等特种线,75-3视频传输距离一般为200米,75-5传输距离一般为400米。电源线则根据实际情况进行选型。
% _: R- z" `8 I6 Q( M J9 G9 e1 n: n6 C
网络高清时代一般都选择超五类双绞线,采用网线进行监控传输,应完全遵照网络通信技术要求进行设计施工。因为现行所谓的监控行业基本上已经被IT化了,通信传输的标准已经从原来的模拟信号转变成数字网络信号。$ f" r( I; [+ R1 V
# r0 `" L! I8 l2 }( h关于供电方式线缆的选择:可参照:监控电源的常用选配及4种监控摄像机供电方式的选择;目前常用24V、12V变压器供电距离不能超过50米,单个变压器可供6支枪,最多不超过7支。单支的功耗一般在5-12W,选用RVV2*0.5两芯线已足用,见下表:
# e- c2 U& q# d9 {* t) k# S3 X) Z电源线径速查表+ g2 O" ?3 d s0 L- q/ M& W$ A ?
! U) {" ^# i1 w4 }/ w) a
( X, u/ y) S& s, ^& N u3 B: s; }0 G 选用什么类型的线,首先要确定清楚前端器材主要集中在哪一层,如果布线距离超过50米且枪的数量较多,电源线可选择走总线的方式进行布线,把变压器统一放在前端设备箱内。
& n3 Y' }9 U7 e- Y& }: D
' ^( T& ~( P6 h9 ^ 通过查询电源线径速查表得知3*.075线径最大电流载荷为4A,一支枪按10W功耗算,一条3*0.75线径的电源线可供枪数为88支,计算公式:4A*220V/10W=88支。反之也可根据此公式算出88支枪需要多粗的线10W*88/220V=4A,再查对照表4A,线径为3*0.75。
& R( ~, U% ~+ S4 p6 L0 M
! s2 S @5 d$ w0 p# ]/ c
6 ]' p7 I2 L% t7 p 三、管槽选择
: v5 T; {1 N# h: f7 H
# P$ H% Y7 M _% \: k! o- o 常用的25¢规格的PVC管可穿8条75-3的视频线,6条75-5线;混合穿线可走5条75-5视频线+1条电源线,如果是25¢铁管走线在原来基础上减一条(因铁管比PVC管壁厚要厚些)。5 J. W2 N9 x. Q3 ~. i- D
8 `- K/ k2 Y% k9 x+ \4 p4 f, P 器材集中的地方可选择走主槽的方式,用多大的槽是根据主槽要放多少线来决定的。一般槽满率(槽满率是指线缆放入槽后占用槽内空间的比例)规范要求弱电的槽满率是40%,强电的槽满率是50%。
5 X2 K3 ]7 X1 {/ e8 q1 `4 ~( b8 D7 b3 t# i- M4 Z+ q1 @
6 r$ r( G; ?5 L) o1 {
/ [' [8 x6 ^2 f4 C
@, Y7 h: V! z$ m% x' n0 l( _$ K" a H/ O
管槽线缆容量对照表(以五类线为例,其它型号线类似,可参考)
0 }3 N) ~2 d4 p7 p8 J! p; v- s# O
! _2 U# L" r8 i0 |: j 1、PVC槽(型号) 20*10 24*14 39*19 59*22 99*27 99*40 100*100 |5 b" R, Q- N$ F/ K, F
) e6 x& c# p) p3 W
2、五类线(根数) 2 4 9 16 32 483 n9 ?6 B! t! g
0 u9 J7 }: q/ ~6 V
3、PVC管(型号) ф16 ф20 ф25 ф32 ф40 ф50) @( c3 f( v# ~0 o
' H' H% g$ m9 ~$ X; b7 e
4、五类线(根数) 2 3 6 9 15 24
6 n& O% J/ [, [! d. i# X* N" f: p W0 ~& n b1 I( ]; p2 Y
5、度锌线槽(型号) 25*25 25*50 25*75 50*50 50*100 100*1003 Q) N6 {$ B$ Q. y9 ]6 d, q' L7 O }) f
2 q$ p( E3 W/ n. k/ v 6、五类线(根数) 7 15 22 30 60 120
# V, B2 L' }+ t' ^3 R/ o; q4 `& M- D8 a3 m( K4 N; r+ j4 l) T) d2 o! x
/ W+ S6 x/ S( ]$ T9 J 容量公式: 管槽容量=INT(管槽面积*K) 对CAT5 UTP来说K=0.012
; }! F7 Z6 w3 [" H$ W9 w# R
' A' n. r. q6 j$ A0 X 例如: 100*100的PVC槽, H7 `( I. A8 a0 n/ T9 _! @
- o4 c4 u) B6 O+ F* E. K
算法: 100*100*0.012, r9 \8 L. p9 G, N9 T( H& n$ C
4 {% _+ b4 Z+ Z+ W$ q9 o8 ?
结果: 120根 |
|