中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 14916|回复: 1

[讨论] 测量放线原则及各阶段测量方法

[复制链接]

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
3401
发表于 2017-10-9 16:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 我是一名菜鸟 于 2017-10-9 16:42 编辑 ; ^* j6 e  Z7 [9 t

3 l# [' i% `7 @) t4 o3 M测量放线原则及各阶段测量方法  U  |) X! k( g$ Q% J. G
3 P/ @' e2 R3 \+ ]3 X
  ' d3 B; ?( P7 b5 K: u$ V% T

. q" r. c+ j) [) k# K" T1 d1测量工作原则0 k( ?8 F" B2 Y, f* A4 j* E# h: [& S
; n4 q8 G: C% E# D" W6 {
   审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。3 ~* g1 }/ A' V& ^% a: V
   实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。  E( D$ m9 f2 p6 k) k5 s8 }7 j
   测量主要操作人员必须持证上岗。" u/ h/ N9 i& F0 C: @- m, r  b& Z% j
   施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。& C- |! [0 M3 p8 ?

/ A0 m. ^# }7 u2测量工具# }' ~/ M9 Z- K' o
(1)所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用
, |/ Y' R+ G  D; G: A' S$ V: @(2)建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养
4 ?5 m$ T0 _" B, k7 P% y7 B6 ^6 c/ X1 p5 b* `. W
3 结构测量做法9 t: j8 Y) T3 w0 V8 E1 ?  m9 h
(1)现场建立3个以上三级坐标、高程控制点,采用钢管做维护、警示& W( g& `, @* b! i4 I
(2)沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三方实施观测,进入主体标准层开始观测+ n0 f; Q1 d5 k4 W" k
(3)临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动
8 I3 n. f; ]/ S* ](4)场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实$ T* m; n; ?. o  y5 V) S
(5)建立方格网控制图,占地面积≤1万m2方格网间距10m;占地面积≥1万m2方格网间距20m,地形复杂的可适当调整8 B' ]. D" W' f4 i5 c) r: v
(6)进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标高控制点
& q! u- v8 y1 B  l8 ^! K0 \(7)施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核
5 i0 G7 g3 r: i( I! i(8)基础施工轴线引测采用龙门桩
; ~; L/ q( i: [- a(9)主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法),控制点不少于4个
: ^. }% ]" {; a: \) m(10)所有主控线、轴线交叉位置必须采用红油漆做好标识& ~" P2 [( @; Q. N4 I6 {- K* r
(11)楼层内设置的传递点必须采用激光铅垂仪进行传递,严禁采用线锤投射控制线
4 x$ g" r: F4 T(12)结构放线采用双线控制,控制线与定位线间距按照300mm引测;轴线、墙柱控制线、周边方正线在混凝土浇筑完成后同时引测9 U$ m0 V) V% k5 Z0 }% S
(13)模板上弹出墙、梁控制线,采用扫平仪或经纬仪投测,严禁直接从梁模进行引测放线/ r; }; [1 W3 E, a: T
(14)结构标高传递在塔吊、建筑物外墙上同时设置互相校对,每月利用场地内的高程控制基准点对建筑物、塔吊上的标高进行复核,并形成书面复核记录报监理公司备案,严禁利用钢管脚手架传递标高)1 U! K% r  u$ m- f4 |, m$ L
(15)建筑物大角位置设置垂直度控制线,控制线距墙边100mm  ( w  G) F; t5 o0 c9 V- P# k' L2 Q4 P
(16)模板、浇筑完成后的混凝土楼板面沿建筑物边放檐口控制线,线距离檐边300mm
# \5 N! S# b" K' a4 V7 ^(17)结构墙体内预埋线盒采用结构控制线、结构1米线做精确定位/ G  e7 z6 c( |5 ?, ]
(18)模板安装完成后,按照装修图纸在模板上做水电预埋的精确定位
5 p  ?/ O' z  ~8 C* m& \& O
8 y* S* o( f  M* e: x4砌筑测量放线做法
' B" d0 ~# P, K- F. d; ^- R(1)砌筑定位放线必须采用双控线(定位线、控制线都要弹出),结构墙体上弹出砌筑定位线;
9 V3 L4 H' ^' t1 Y(2)砌筑端头无剪力墙,采用竖皮数杆;# E" q" a" w* U5 l: ]6 a
(3)施工完成的砼墙面提前弹出结构1m线% j0 h5 o# @# K
(4)门洞口采用对角线表示,同时弹出门洞中线( F9 K: R4 Q7 p% Q
(5)每间房间控制线相交处采用红油漆标识( ?! r# \+ F' h( h2 p
(6)砌筑前,利用激光扫平仪将地面门洞定位线弹到梁侧,将建筑1m线传递到梁侧控制门洞标高6 W* n: B: Y' J9 i) N+ B
(7)管道井、烟道也须设置双控线。成品烟道和水电预留孔,在结构施工阶段,须放线定位
$ _5 T( M" o& @(8)将建筑控制线翻到砌体墙上,利用建筑1m线对水电预埋进行精确定位( I/ s3 |: h5 I) j

& l4 F$ {0 Z* E% R5抹灰测量放线做法
+ D2 u2 j0 o2 |' C% X- Q% N(1)抹灰利用结构控制线、砌筑控制线进行灰饼定点,并将地面控制线弹到墙上9 B2 ~. @; A# z0 r8 i. U
(2)门洞侧面、顶面利用砌筑门洞中线,采用扫平仪进行灰饼定点8 d0 @1 k/ v" x$ U  W
(3)烟道、水电管井也须采用激光贴饼。保证现场与设计尺寸一致4 W. g3 K" ]& [1 J, Z2 B# ^" b
(4)门窗洞口二次收口弹控制线150mm,门窗侧面和顶面按A26进行灰饼定点
7 _1 N: v9 m% F) \/ d+ }8 J(5)抹灰完成后在墙面弹出建筑1m线: b+ P; W/ s0 N$ q, v

  v% u. m  H8 q% i7 h* B% |
( v( b0 `, {$ T& a; e: l

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
3401
 楼主| 发表于 2017-10-30 15:17:13 | 显示全部楼层
测量放线原则及各阶段测量方法
! g, L% Z3 Y1 i3 n( ~9 t1 l  h6 i8 `% o/ e5 J* H
  
  z, r6 k2 c( t, {1 v1 F/ o
) n1 v, d. s. M( A% S2 n% ?! E1测量工作原则& b, v- B2 f) ~4 v) b! b& c2 W, C; a
. K$ }2 Q  L9 k, @0 F& e
   审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。6 G2 f6 j4 Y/ j; l& o( |
   实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。
) E, z6 }: r" j0 b, f1 B; e6 E   测量主要操作人员必须持证上岗。
& D* h* g, g# z! _: E# t   施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。
# q1 h6 }) `$ u/ n  ]/ w
3 U& @7 a# E0 C% W% i9 ~6 G1 d2测量工具% w6 V0 D, ]$ T+ e) _
(1)所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用
- m" s. [, Z' x0 f6 h (2)建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养% g; ~1 n* C' H/ b. n, A

( K- a0 C* e( O' K; `3 结构测量做法
+ f3 ?- r* x) |% {- I; L: z (1)现场建立3个以上三级坐标、高程控制点,采用钢管做维护、警示
7 {5 O% y( _: J2 _ (2)沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三方实施观测,进入主体标准层开始观测: h. Q' k* _) v. K! w4 G
(3)临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动
1 O0 D7 g  v( b) n' \" m" n( A7 g! B (4)场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实) }2 `8 M& r# y  X! k; g
(5)建立方格网控制图,占地面积≤1万m2方格网间距10m;占地面积≥1万m2方格网间距20m,地形复杂的可适当调整6 }* V# G* W9 E$ f0 K$ s
(6)进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标高控制点
  M/ T% a9 E! ^$ e (7)施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核& ^$ i0 k+ I( I" i4 m3 @1 I, b9 F
(8)基础施工轴线引测采用龙门桩
& u$ w5 T4 m1 t1 t2 T (9)主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法),控制点不少于4个
5 S- l$ }  L' j$ D" Z* C* ^/ I1 D8 U (10)所有主控线、轴线交叉位置必须采用红油漆做好标识
* E# f. }; J! I  Q* h2 P/ d (11)楼层内设置的传递点必须采用激光铅垂仪进行传递,严禁采用线锤投射控制线' ]4 x% z" m" F
(12)结构放线采用双线控制,控制线与定位线间距按照300mm引测;轴线、墙柱控制线、周边方正线在混凝土浇筑完成后同时引测
1 v# G0 W. {$ G8 y- ?. h6 | (13)模板上弹出墙、梁控制线,采用扫平仪或经纬仪投测,严禁直接从梁模进行引测放线
3 V( F0 V) X1 y+ f( @  p (14)结构标高传递在塔吊、建筑物外墙上同时设置互相校对,每月利用场地内的高程控制基准点对建筑物、塔吊上的标高进行复核,并形成书面复核记录报监理公司备案,严禁利用钢管脚手架传递标高)
0 j3 ?, s2 F. p  K3 ^' q! R3 ?2 x9 k (15)建筑物大角位置设置垂直度控制线,控制线距墙边100mm  
( |( r  Y( {' O# e2 t4 {(16)模板、浇筑完成后的混凝土楼板面沿建筑物边放檐口控制线,线距离檐边300mm $ ?9 Z: y6 J/ s: X% ~
(17)结构墙体内预埋线盒采用结构控制线、结构1米线做精确定位: o3 y2 M3 t) G, }0 _: Q/ n) N
(18)模板安装完成后,按照装修图纸在模板上做水电预埋的精确定位
/ n% q) i4 Q- E6 o8 n7 L+ B7 b+ |( {8 l& [& \! V/ n  A& o
4砌筑测量放线做法) M3 J) M& @. v& @
(1)砌筑定位放线必须采用双控线(定位线、控制线都要弹出),结构墙体上弹出砌筑定位线;
4 ^4 i4 f: a- C% C' l (2)砌筑端头无剪力墙,采用竖皮数杆;9 p9 g& B5 p# P
(3)施工完成的砼墙面提前弹出结构1m线
+ Q! U3 W6 ^' f7 v7 I (4)门洞口采用对角线表示,同时弹出门洞中线5 w. S4 Q& g& U
(5)每间房间控制线相交处采用红油漆标识! J; a- b% k: d; e! s- l
(6)砌筑前,利用激光扫平仪将地面门洞定位线弹到梁侧,将建筑1m线传递到梁侧控制门洞标高0 D! G2 o* {& o% v- k
(7)管道井、烟道也须设置双控线。成品烟道和水电预留孔,在结构施工阶段,须放线定位
: N4 n' I5 W  M0 r% N% C (8)将建筑控制线翻到砌体墙上,利用建筑1m线对水电预埋进行精确定位; Z* u( p" K) M' o
' D, n( x! K5 K& d' N$ U1 A# K1 T
5抹灰测量放线做法! V  O9 s0 @* k9 a% k1 ?
(1)抹灰利用结构控制线、砌筑控制线进行灰饼定点,并将地面控制线弹到墙上
* z& ^8 S& s" q, a5 S: w6 F9 C (2)门洞侧面、顶面利用砌筑门洞中线,采用扫平仪进行灰饼定点
2 r9 K+ c. j2 P# [9 C9 W (3)烟道、水电管井也须采用激光贴饼。保证现场与设计尺寸一致
' n& d3 V, ^8 a( _& t (4)门窗洞口二次收口弹控制线150mm,门窗侧面和顶面按A26进行灰饼定点7 p$ n, A; N8 `0 q, @/ ^% @
(5)抹灰完成后在墙面弹出建筑1m线! ~) R& o3 J1 [: g) q! [7 E
事业是国家的,荣誉是单位的,成绩是领导的,工资是老婆的,财产是孩子的,错误是自己的。-------智慧改变生活
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2026-1-11 17:43 , Processed in 0.078655 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表