中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 15454|回复: 1

[讨论] 测量放线原则及各阶段测量方法

[复制链接]

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
3401
发表于 2017-10-9 16:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 我是一名菜鸟 于 2017-10-9 16:42 编辑 6 `+ @: w' J5 s9 W( W
; N3 h3 S6 S/ x4 M0 m5 k7 j& d8 ^
测量放线原则及各阶段测量方法
: \% u5 f; t1 ]* P8 N0 y4 N, M  _6 w& }0 f. z
  
4 l0 f; W4 ]3 M$ K( W% I
2 a2 K' ?& E! b) d1测量工作原则( }' b* h. K! H4 o  w6 N
2 _& \4 d5 Y4 F) ^( ]9 T' c( R
   审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。
$ ^6 o* a! n8 }- c3 T% ?) H   实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。
7 \* s3 a! J4 p- d& D& _* F   测量主要操作人员必须持证上岗。
) L/ D; ~8 S2 A5 E  X; M   施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。4 h; A: j: X. Y4 y5 A, E# B

+ b, r. E* P4 w+ {" l2测量工具% L4 M! h& ?$ q0 G; m* C# t3 I- B
(1)所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用( F/ ?2 o7 a$ w- |' h
(2)建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养- u) p$ u( Q3 j- W+ e
% [6 o" m, J# c% L0 S% o
3 结构测量做法0 e& e, c$ X( x9 F
(1)现场建立3个以上三级坐标、高程控制点,采用钢管做维护、警示' ^" U: ]" }& O
(2)沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三方实施观测,进入主体标准层开始观测
# U; g3 V5 @6 P: K4 L(3)临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动
+ t& }. D; S; x1 X2 Y5 Y5 r(4)场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实& w8 d& K" V3 S  B; x/ ^9 G
(5)建立方格网控制图,占地面积≤1万m2方格网间距10m;占地面积≥1万m2方格网间距20m,地形复杂的可适当调整
# K0 Z5 d+ c2 @/ U. ^" G(6)进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标高控制点1 J4 }8 J/ v  g: e0 \) W
(7)施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核
% r2 r, x5 ?. A' J- H3 ]3 u(8)基础施工轴线引测采用龙门桩" h- V5 D) A3 i& E6 w. w
(9)主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法),控制点不少于4个
' l! U* o& P& j# U8 v) {: _0 X(10)所有主控线、轴线交叉位置必须采用红油漆做好标识$ X. ~9 j% R, d3 e
(11)楼层内设置的传递点必须采用激光铅垂仪进行传递,严禁采用线锤投射控制线
, Q9 O1 g! u; Z. o% b+ E) ~$ y9 t(12)结构放线采用双线控制,控制线与定位线间距按照300mm引测;轴线、墙柱控制线、周边方正线在混凝土浇筑完成后同时引测
( U4 N0 j' @0 ?0 e' Q0 @(13)模板上弹出墙、梁控制线,采用扫平仪或经纬仪投测,严禁直接从梁模进行引测放线
  H; i% ~+ [1 Q6 a(14)结构标高传递在塔吊、建筑物外墙上同时设置互相校对,每月利用场地内的高程控制基准点对建筑物、塔吊上的标高进行复核,并形成书面复核记录报监理公司备案,严禁利用钢管脚手架传递标高)
7 ^  s& Q  ~5 {9 Z5 r8 a- B(15)建筑物大角位置设置垂直度控制线,控制线距墙边100mm  
9 G9 c" J' r& D3 [& ?(16)模板、浇筑完成后的混凝土楼板面沿建筑物边放檐口控制线,线距离檐边300mm
) l5 z- a% J, [. D: y(17)结构墙体内预埋线盒采用结构控制线、结构1米线做精确定位% N, i* ^- |2 }
(18)模板安装完成后,按照装修图纸在模板上做水电预埋的精确定位8 G( t. d, a4 y' \3 h8 {

, b* _7 s. @( }. ^4砌筑测量放线做法
4 r+ j0 h- ?0 }' T  f- n(1)砌筑定位放线必须采用双控线(定位线、控制线都要弹出),结构墙体上弹出砌筑定位线;: l/ L1 a+ O) T7 M) b5 r
(2)砌筑端头无剪力墙,采用竖皮数杆;
- L) l4 V1 ?! k3 a' s+ Q(3)施工完成的砼墙面提前弹出结构1m线' k- E1 W  p. y
(4)门洞口采用对角线表示,同时弹出门洞中线. K1 Q5 r" w# N
(5)每间房间控制线相交处采用红油漆标识
/ g$ Z: x) d8 ^2 k  r3 M(6)砌筑前,利用激光扫平仪将地面门洞定位线弹到梁侧,将建筑1m线传递到梁侧控制门洞标高
9 c4 w# Q, F0 c(7)管道井、烟道也须设置双控线。成品烟道和水电预留孔,在结构施工阶段,须放线定位- j0 E4 k. r0 ^1 h! s# |* `
(8)将建筑控制线翻到砌体墙上,利用建筑1m线对水电预埋进行精确定位
' B. a& R) X$ P- x
3 F/ n' ]6 M( j& l8 ?9 g5抹灰测量放线做法
! U  r" f: j+ G1 s# P0 d(1)抹灰利用结构控制线、砌筑控制线进行灰饼定点,并将地面控制线弹到墙上/ ^, @, d( J2 [) I0 k6 {
(2)门洞侧面、顶面利用砌筑门洞中线,采用扫平仪进行灰饼定点" V# q% g7 R  [# k
(3)烟道、水电管井也须采用激光贴饼。保证现场与设计尺寸一致9 U0 P6 y, o& @' s1 M
(4)门窗洞口二次收口弹控制线150mm,门窗侧面和顶面按A26进行灰饼定点8 g8 @- h# n' |
(5)抹灰完成后在墙面弹出建筑1m线) Q7 X1 n3 D5 _8 w; U: J3 l9 g
/ k4 q8 _9 k/ G, b+ o, N+ d
5 m. z% w# v1 [( R9 w7 [

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
3401
 楼主| 发表于 2017-10-30 15:17:13 | 显示全部楼层
测量放线原则及各阶段测量方法
1 R: x# I! f/ I* F9 d5 {# S4 w$ v9 j% \! D
  
3 a2 t) K' B4 g* M; _( f- A2 \
8 v/ G  I2 N4 P7 m4 d8 K1测量工作原则  _3 D" q' B; X. N; L3 z7 q. v
/ k5 ]: E# n8 _
   审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。* k7 q) W/ t) w! [) ?  P
   实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。, j, f  w0 z5 L4 X# h! d
   测量主要操作人员必须持证上岗。
9 f( ]0 h8 s; }* H/ @   施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。
: G2 `/ a& H! r; `0 S( E" F9 n5 O4 f' c- l' I' B
2测量工具9 r: ~- y% S2 r* t9 O
(1)所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用- f/ i9 ^- u7 q  M
(2)建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养
0 d0 O6 f6 b$ u# V2 E$ [0 f; J$ ]' @6 Z) `3 a, z/ D% H! m' W
3 结构测量做法. W% g$ k! f. ?2 V
(1)现场建立3个以上三级坐标、高程控制点,采用钢管做维护、警示
/ W- i8 F! n/ t/ X+ { (2)沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三方实施观测,进入主体标准层开始观测
  M- |+ j& w% _5 m (3)临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动
5 {6 Q' n) G- E. e2 A. k( q& L (4)场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实
% L# U7 M# N5 ]+ d (5)建立方格网控制图,占地面积≤1万m2方格网间距10m;占地面积≥1万m2方格网间距20m,地形复杂的可适当调整' x) W4 W% e" Q5 T5 E
(6)进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标高控制点
* l) v$ ]' z% U  e& Q (7)施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核
: G' L2 N2 w- q: } (8)基础施工轴线引测采用龙门桩
) q/ D, l3 `- N; b (9)主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法),控制点不少于4个
; p5 [4 P1 b$ o* D7 W: c (10)所有主控线、轴线交叉位置必须采用红油漆做好标识
. ?" X4 {* A/ t$ u" {/ o (11)楼层内设置的传递点必须采用激光铅垂仪进行传递,严禁采用线锤投射控制线. c: ]. C5 T) [
(12)结构放线采用双线控制,控制线与定位线间距按照300mm引测;轴线、墙柱控制线、周边方正线在混凝土浇筑完成后同时引测
1 W/ i6 a! H- T  w (13)模板上弹出墙、梁控制线,采用扫平仪或经纬仪投测,严禁直接从梁模进行引测放线
# L4 R/ z: E3 @# k  j( ] (14)结构标高传递在塔吊、建筑物外墙上同时设置互相校对,每月利用场地内的高程控制基准点对建筑物、塔吊上的标高进行复核,并形成书面复核记录报监理公司备案,严禁利用钢管脚手架传递标高)9 S- ~6 T# a% w+ v1 i
(15)建筑物大角位置设置垂直度控制线,控制线距墙边100mm  6 r  P3 l/ a% H; {! @
(16)模板、浇筑完成后的混凝土楼板面沿建筑物边放檐口控制线,线距离檐边300mm
) N6 k1 E3 t' ^8 r4 T(17)结构墙体内预埋线盒采用结构控制线、结构1米线做精确定位' v+ m6 P( ^: d$ v- P& w0 m* Q* @7 R0 D; @
(18)模板安装完成后,按照装修图纸在模板上做水电预埋的精确定位" S, p/ o. H: t0 u. |

! ]  @/ F& Z) S  U( o4砌筑测量放线做法* J6 F6 N; q! d
(1)砌筑定位放线必须采用双控线(定位线、控制线都要弹出),结构墙体上弹出砌筑定位线;
  k: T4 V' @' V (2)砌筑端头无剪力墙,采用竖皮数杆;
* J' a$ a+ g5 ~$ c (3)施工完成的砼墙面提前弹出结构1m线4 X  k5 @0 p& i/ H9 b
(4)门洞口采用对角线表示,同时弹出门洞中线3 F' R. t+ A8 P9 J) t% W4 u! t& R
(5)每间房间控制线相交处采用红油漆标识
# v# M, Y3 Z2 ^% y# S/ T (6)砌筑前,利用激光扫平仪将地面门洞定位线弹到梁侧,将建筑1m线传递到梁侧控制门洞标高
* {8 G% }- @4 R# Y (7)管道井、烟道也须设置双控线。成品烟道和水电预留孔,在结构施工阶段,须放线定位, R  z2 f# T/ M0 x9 a* j4 {
(8)将建筑控制线翻到砌体墙上,利用建筑1m线对水电预埋进行精确定位" a/ A* R# k$ P9 i  t3 z2 t! E5 C

; A: _4 m! d6 _# d2 U4 ^. T5抹灰测量放线做法
& r" x! Y) O! `6 |6 u9 @4 ? (1)抹灰利用结构控制线、砌筑控制线进行灰饼定点,并将地面控制线弹到墙上  R" `" p  U& v8 O2 Z# Q9 [2 `
(2)门洞侧面、顶面利用砌筑门洞中线,采用扫平仪进行灰饼定点7 V( U  A  W. V  E: @+ N) M* K
(3)烟道、水电管井也须采用激光贴饼。保证现场与设计尺寸一致
7 O! D* G5 ~) s  K) p (4)门窗洞口二次收口弹控制线150mm,门窗侧面和顶面按A26进行灰饼定点1 U% `. V, ^( @: Y3 ]2 U; ~' ~( F6 F4 _
(5)抹灰完成后在墙面弹出建筑1m线% Z6 O9 ]$ _2 k' S. b, O
事业是国家的,荣誉是单位的,成绩是领导的,工资是老婆的,财产是孩子的,错误是自己的。-------智慧改变生活
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2026-5-5 23:22 , Processed in 0.078725 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表