1测量工作原则
; p6 [- E$ [7 Y' ~& `- r+ u/ c0 C8 c! n7 ~
审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。
9 _6 I1 k! S0 i0 S; ^6 J 实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。
, d8 Y/ E& u o2 l8 e/ r8 Q 测量主要操作人员必须持证上岗。
' ~8 Q8 H: w* p2 r! U 施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。5 A8 d3 }9 U4 r; y, ^! B
7 J" A* z9 N' k: N2 P$ J1 W2测量工具
+ Y# L8 `- D& h% L( Y3 k(1)所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用
3 X3 J; ^- ?. Y(2)建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养
. Z# e6 J8 @4 u( H% ?: ?$ C" A
1 p6 N6 ~/ h8 h l$ s' @1 y& p7 ~3 结构测量做法0 k- `- j, A: D( q
(1)现场建立3个以上三级坐标、高程控制点,采用钢管做维护、警示/ T, B' G% s; o6 a) A& i; P/ M
(2)沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三方实施观测,进入主体标准层开始观测
2 t$ c1 ^3 |" s" [! v(3)临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动
% [! j: m" d( v# U& f( z3 x(4)场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实
5 y! ~6 J0 G& e+ ]. \- d7 p(5)建立方格网控制图,占地面积≤1万m2方格网间距10m;占地面积≥1万m2方格网间距20m,地形复杂的可适当调整5 t2 i1 m3 V: x W/ @& t) U! \ w3 F
(6)进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标高控制点1 w4 o6 @' ]$ A- A
(7)施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核0 @* u( s+ O8 B! ]
(8)基础施工轴线引测采用龙门桩
( R. ^* t, n$ P, D- N(9)主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法),控制点不少于4个& N' o+ d- i- G% n9 ^
(10)所有主控线、轴线交叉位置必须采用红油漆做好标识
" j& X8 w. Q8 G6 x# L6 G/ g% f(11)楼层内设置的传递点必须采用激光铅垂仪进行传递,严禁采用线锤投射控制线
- j8 _9 T9 N6 n0 D1 C(12)结构放线采用双线控制,控制线与定位线间距按照300mm引测;轴线、墙柱控制线、周边方正线在混凝土浇筑完成后同时引测
7 `- U' y3 o2 x* w6 Q(13)模板上弹出墙、梁控制线,采用扫平仪或经纬仪投测,严禁直接从梁模进行引测放线8 F; v- F& K, C5 U# a: P
(14)结构标高传递在塔吊、建筑物外墙上同时设置互相校对,每月利用场地内的高程控制基准点对建筑物、塔吊上的标高进行复核,并形成书面复核记录报监理公司备案,严禁利用钢管脚手架传递标高)
* j2 b1 @; @# K2 h(15)建筑物大角位置设置垂直度控制线,控制线距墙边100mm ) ?2 S- r- A* {" o4 r" {. {
(16)模板、浇筑完成后的混凝土楼板面沿建筑物边放檐口控制线,线距离檐边300mm
0 U. j* d+ k, [) l4 b) X(17)结构墙体内预埋线盒采用结构控制线、结构1米线做精确定位0 @5 X7 L! ~8 _/ e, k( ]9 x0 D
(18)模板安装完成后,按照装修图纸在模板上做水电预埋的精确定位
9 J5 ?, S# `( e- W8 P1 n! J$ p, B8 _- L
4砌筑测量放线做法) J# p6 F$ [6 f# O0 ~7 p) m/ X$ j
(1)砌筑定位放线必须采用双控线(定位线、控制线都要弹出),结构墙体上弹出砌筑定位线;
9 o) D' F4 \4 u* o- E(2)砌筑端头无剪力墙,采用竖皮数杆;: F; @# }* S6 @4 b g3 Z
(3)施工完成的砼墙面提前弹出结构1m线! J( H+ w4 `, o; O
(4)门洞口采用对角线表示,同时弹出门洞中线
% t! Q8 Q( B! a* h( i! p9 T(5)每间房间控制线相交处采用红油漆标识+ Z7 U# Q8 D+ m# c. k ~0 s3 k! U
(6)砌筑前,利用激光扫平仪将地面门洞定位线弹到梁侧,将建筑1m线传递到梁侧控制门洞标高0 C `9 N6 V# @
(7)管道井、烟道也须设置双控线。成品烟道和水电预留孔,在结构施工阶段,须放线定位
( k$ q- o* K9 R(8)将建筑控制线翻到砌体墙上,利用建筑1m线对水电预埋进行精确定位
! a- [1 [& `$ o- ^" L! p) _' s* W0 V8 |3 s
5抹灰测量放线做法
4 z) T1 J1 |% F- m9 \% Y(1)抹灰利用结构控制线、砌筑控制线进行灰饼定点,并将地面控制线弹到墙上( |& o! ?* X8 u
(2)门洞侧面、顶面利用砌筑门洞中线,采用扫平仪进行灰饼定点4 H5 V: D; E6 f ?, t) T& G/ e
(3)烟道、水电管井也须采用激光贴饼。保证现场与设计尺寸一致2 b- ^5 Z% k1 Q" m& r9 o2 P: y1 a6 n
(4)门窗洞口二次收口弹控制线150mm,门窗侧面和顶面按A26进行灰饼定点! ?% x7 B) v8 l/ |2 o4 y/ l
(5)抹灰完成后在墙面弹出建筑1m线