|
|
本帖最后由 我是一名菜鸟 于 2017-10-9 16:42 编辑
' _8 D, M P8 h4 e5 U
# ^- G9 ?8 q( q3 q测量放线原则及各阶段测量方法' Y, r: h0 f/ K7 Y# B; j5 ?/ ~3 R, M
/ }9 X; Y: M; n
# z0 o7 _- [: ]; B g
9 E0 c+ T+ {+ m) n/ k1测量工作原则
$ u* m% }7 J( F9 b
5 N$ p6 S+ I6 \7 ?. c 审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。
" X. C1 n5 R7 n* h 实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。/ G# [& f( g2 o+ }2 ^
测量主要操作人员必须持证上岗。
6 `' ^5 u5 y0 G, `1 z- I 施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。 r, z. a, T W% ?
* `6 O0 ]2 B& e# x. @7 }
2测量工具
0 o: A. `2 J5 v* l8 j(1)所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用' Z4 A9 K- Z( D) l. o3 ]
(2)建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养
8 }$ ]! n/ C! B. t; ?4 V1 W6 F, b% b" `+ [* |$ x
3 结构测量做法* }' M" L& T l* ^ e! Z8 I- h
(1)现场建立3个以上三级坐标、高程控制点,采用钢管做维护、警示4 I$ z- L' Q9 C3 e
(2)沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三方实施观测,进入主体标准层开始观测+ a- S1 x( k. g: {0 C; I: @
(3)临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动0 k( L) d0 y' y: Q9 p* X7 K6 H9 ?
(4)场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实7 I' W* X* {! x% j
(5)建立方格网控制图,占地面积≤1万m2方格网间距10m;占地面积≥1万m2方格网间距20m,地形复杂的可适当调整' M; T# I, R _3 }' C7 u* X2 ?
(6)进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标高控制点
/ g* C" L1 X9 s h2 b(7)施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核
* h3 k0 s5 Z. f(8)基础施工轴线引测采用龙门桩
% \0 K4 ?; d% t(9)主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法),控制点不少于4个# |' ]9 I9 W3 h9 l* L8 y! w; ^
(10)所有主控线、轴线交叉位置必须采用红油漆做好标识( V) r- a! u0 c ^* i
(11)楼层内设置的传递点必须采用激光铅垂仪进行传递,严禁采用线锤投射控制线
% v0 Q: Y! H6 T5 R9 n1 p) P(12)结构放线采用双线控制,控制线与定位线间距按照300mm引测;轴线、墙柱控制线、周边方正线在混凝土浇筑完成后同时引测
( d# W# k" ^3 S$ U1 A$ }4 u(13)模板上弹出墙、梁控制线,采用扫平仪或经纬仪投测,严禁直接从梁模进行引测放线
1 I1 ?( A" m* A; m- L2 g(14)结构标高传递在塔吊、建筑物外墙上同时设置互相校对,每月利用场地内的高程控制基准点对建筑物、塔吊上的标高进行复核,并形成书面复核记录报监理公司备案,严禁利用钢管脚手架传递标高)" H1 o2 S) r, W
(15)建筑物大角位置设置垂直度控制线,控制线距墙边100mm 9 t( {, M8 ~$ X9 f, V- F
(16)模板、浇筑完成后的混凝土楼板面沿建筑物边放檐口控制线,线距离檐边300mm
J* x4 |9 p1 ^9 M3 x( T" A$ I(17)结构墙体内预埋线盒采用结构控制线、结构1米线做精确定位! m+ L: u- c" B% i' N( s8 _& ]
(18)模板安装完成后,按照装修图纸在模板上做水电预埋的精确定位
& P# T: @' q! l9 X8 P% y t9 s7 v* `# L' E. z V- S
4砌筑测量放线做法
" j: b+ m+ c6 g+ p9 a(1)砌筑定位放线必须采用双控线(定位线、控制线都要弹出),结构墙体上弹出砌筑定位线;
- g1 T4 _. q! q D( y(2)砌筑端头无剪力墙,采用竖皮数杆;
' h1 }5 j& ~" r, v' m(3)施工完成的砼墙面提前弹出结构1m线
* p. e0 Y3 ~4 E" ^2 |(4)门洞口采用对角线表示,同时弹出门洞中线
6 C5 U6 a1 q& S3 i( _(5)每间房间控制线相交处采用红油漆标识+ Z. R8 M& P, x$ Z6 F
(6)砌筑前,利用激光扫平仪将地面门洞定位线弹到梁侧,将建筑1m线传递到梁侧控制门洞标高. h$ v& m3 A8 b( d
(7)管道井、烟道也须设置双控线。成品烟道和水电预留孔,在结构施工阶段,须放线定位4 n% d1 y& U, \
(8)将建筑控制线翻到砌体墙上,利用建筑1m线对水电预埋进行精确定位
: l3 Z. U3 D1 o F5 _. k
. h0 b; y8 t+ {5抹灰测量放线做法/ Y7 `6 X, ?% [6 ~8 x
(1)抹灰利用结构控制线、砌筑控制线进行灰饼定点,并将地面控制线弹到墙上
3 X7 H! q( Q' S# F6 D) f" V(2)门洞侧面、顶面利用砌筑门洞中线,采用扫平仪进行灰饼定点' R, A7 J: q/ @0 V( c# j
(3)烟道、水电管井也须采用激光贴饼。保证现场与设计尺寸一致
% E. h% [: D6 d4 Y( V" C/ [(4)门窗洞口二次收口弹控制线150mm,门窗侧面和顶面按A26进行灰饼定点
' p9 n" F; `( r3 f% [6 [% I1 c(5)抹灰完成后在墙面弹出建筑1m线; R5 k. |, p& t7 u: \& U
/ {' w* R1 Z4 _1 G% c: {! f* m . N V/ y0 x. ~+ n* {4 R; k9 h
|
|