9 |9 l( U2 X3 d$ h1 D, Y+ }2 M. a, X  `$ j2 b- \ 
监控机房如何计算电源线引入平方数  
" h/ D* a8 E2 g7 `. |6 q  现在监控系统越来越智能,监控室也越做越气派。动不动甲方就来一个高端、大气、上档次的十几块拼接屏组成的屏幕墙(送你一双慧眼,识破火热拼接屏市场的那些背后猫腻!)。还有就是现在监控摄像机数量也越来越多,硬盘录像机数量也随着增长,如果配置一个好的机房供电系统迫在眉睫。独孤九剑,找到靠谱的拼接屏机柜厂!   其实我们每个做过弱电监控工程的人都会面临一个问题,甲方总会问一句话:"监控室配电,你这一共有多少功率,我需要给你配多大平方的电源线呢?"   有的时候这是很懵逼的一件事,为啥?总功率自己通过设备能简单算出来,不就是个加法嘛。而机房需要引入多大平方的电源线,则真的一时说不上来。  
4 S. Z/ z- X# c/ b$ s9 R) u5 c
   于是乎就引出了今天的主题:   一平方的电源线最大能过多少安的电流?实际上是多大的功率?   我知道总功率,需要配置多大的引入电缆呢?   如果监控机房里配置了2.5平方的电线,又能带起多大功率的监控系统呢?   总之一句话:监控工程施工中怎样算要用多大的电线电缆。   r9 i( E$ t* d, U 
  其实这有一个专业的算法,根据环境不同,稍微有所出入。一般如下:   工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:   1.5平方毫米――14A,     2.5平方毫米――26A,     4平方毫米――32A,      6平方毫米――47A     16平方毫米――92A   25平方毫米――120A  
5 V6 u/ K- Z- O4 p7 ]; x# T0 F3 p4 a 
 
: _0 [# g/ C  w" {: a 
! I2 {/ X' r$ B7 [# |* I) B( V. a% c/ V( k( K* z 
 
( t" L7 h& u9 d6 r; d8 x+ }- |: `" F 
  电流换算功率:   1A=220W, 10A=2200W,依此类推。   如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。 2 I0 J+ w/ V* y% Y 
  铜芯电线允许长期电流   2.5 平方毫米(16A~25A)   4平方毫米(25A~32A)   6平方毫米(32A~40A)  
+ X: J4 ^% K* a* n1 I  铝芯电线允许长期电流   2.5 平方毫米(13A~20A)   4平方毫米( 20A~25A)    6平方毫米( 25A~32A) 3 Q; F, p! x9 t7 X 
 
2 [( r. G3 a5 \: o) ~' l( w- a4 D! D3 i 
+ o. u$ {* Z' A: |! e! T, ^4 h 
 
* k1 r, d3 U# x) J! g) x& J8 d 
1 T3 n) C. D8 [, m% `' W) w9 W$ P* X8 R实际项目说明   1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。   2、每台拼接屏耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么12台计算机就需要一条3平方毫米的铜芯电线供电。   3、每台硬盘录像机、矩阵耗电约为150-200w(约1A),那么5台硬盘录像机及矩阵加显示器,算下来也要2平方毫米的铜缆供电才行。   4、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。   5、其实现在的普通住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦)。   在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。  
  ~  q, @9 Q$ b5 ^! G
   国标允许的长期电流   4平方是 25-32A   6平方是 32-40A  
/ O$ O6 w8 x' s9 K0 w
   其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。   2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W没问题的。40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。 $ T: ~$ v7 t3 A5 C% P% U$ ]- d' o 
  其实在铜芯电线电缆中流传着一个载流量口决:   二点五下乘以九,往上减一顺号走。   三十五乘三点五,双双成组减点五。   条件有变加折算,高温九折铜升级。   穿管根数二三四,八七六折满载流。  
' t1 ?- O7 v% _8 K3 K$ h+ v4 | & s, t5 l$ E2 G5 g 
简单说明:    本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。    “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。    从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、       25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。    从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。   “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 % `% E! o# {' ]4 D! C  [- |" I 
 
$ T, q) b. V) U4 d1 g 
  |- p0 [9 r( |9 C% b3 E$ T: l& ^ 
 
! L7 @5 H3 l1 K) k' u. u, O+ K0 h) ]4 [  r/ J0 g$ s  p 
  知道了,怎么算电流,知道了,怎么算电缆,下一次去监控室,直接要求甲方出引线电缆标准就行了,又可以装一次啦。呵呵! 5 g. @/ |0 v; B8 Y3 m9 h, Y 
 
) j- p; {8 \4 a' O. V# z1 o9 Y1 E& w8 [& e! B6 n8 K 
 |