中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 4840|回复: 0

监控机房如何计算电源线引入平方数

[复制链接]

安防大师

Rank: 6Rank: 6

积分
947
发表于 2017-9-19 15:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

- U9 b) N' [2 }- F4 ?" e2 [/ M1 u3 [! u
监控机房如何计算电源线引入平方数

, H% M) R1 H) ?4 n
  现在监控系统越来越智能,监控室也越做越气派。动不动甲方就来一个高端、大气、上档次的十几块拼接屏组成的屏幕墙(送你一双慧眼,识破火热拼接屏市场的那些背后猫腻!)。还有就是现在监控摄像机数量也越来越多,硬盘录像机数量也随着增长,如果配置一个好的机房供电系统迫在眉睫。独孤九剑,找到靠谱的拼接屏机柜厂!
  其实我们每个做过弱电监控工程的人都会面临一个问题,甲方总会问一句话:"监控室配电,你这一共有多少功率,我需要给你配多大平方的电源线呢?"
  有的时候这是很懵逼的一件事,为啥?总功率自己通过设备能简单算出来,不就是个加法嘛。而机房需要引入多大平方的电源线,则真的一时说不上来。
" A7 U7 m! p. N6 u
  于是乎就引出了今天的主题:
  一平方的电源线最大能过多少安的电流?实际上是多大的功率?
  我知道总功率,需要配置多大的引入电缆呢?
  如果监控机房里配置了2.5平方的电线,又能带起多大功率的监控系统呢?
  总之一句话:监控工程施工中怎样算要用多大的电线电缆。
" r  y% g" |$ K+ e
  其实这有一个专业的算法,根据环境不同,稍微有所出入。一般如下:
  工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
  1.5平方毫米――14A,  
  2.5平方毫米――26A,  
  4平方毫米――32A,   
  6平方毫米――47A  
  16平方毫米――92A
  25平方毫米――120A
) r) X) {# R% A% ]) y: e

) w8 v9 m/ q$ Q4 \3 v" Z
) E4 }3 [. R) j- c6 M( |! M- R) K: k9 C
9 j, n- ^! s; K/ H+ A7 M/ r4 y
  k4 h9 V" i) S) ~0 ?/ Y: }9 D+ u
/ I  H* ?. M) J
  电流换算功率:
  1A=220W, 10A=2200W,依此类推。
  如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。

. T# i$ _* a7 [! n% t
  铜芯电线允许长期电流
  2.5 平方毫米(16A~25A)
  4平方毫米(25A~32A)
  6平方毫米(32A~40A)
% K3 x$ D* P* _0 v+ P, |
  铝芯电线允许长期电流
  2.5 平方毫米(13A~20A)
  4平方毫米( 20A~25A)
  6平方毫米( 25A~32A)

1 j- ^& T. z3 o# d/ q9 g: U7 t) \7 p( r

) j. V' D$ P# h- W

0 Z/ s. G9 W8 o. g) E
1 L# q" ?& ?( y: D4 v6 L" K, i
$ K( K% N% _2 O) ?. I
实际项目说明
  1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
  2、每台拼接屏耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么12台计算机就需要一条3平方毫米的铜芯电线供电。
  3、每台硬盘录像机、矩阵耗电约为150-200w(约1A),那么5台硬盘录像机及矩阵加显示器,算下来也要2平方毫米的铜缆供电才行。
  4、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
  5、其实现在的普通住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦)。
  在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
9 W  Q* L. p3 \$ P
  国标允许的长期电流
  4平方是 25-32A
  6平方是 32-40A

& `" s! x1 H9 {/ C3 Z! u/ t
  其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。
  2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W没问题的。40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。

! m( C9 A! P' |7 q2 ?0 ^) G
  其实在铜芯电线电缆中流传着一个载流量口决:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。

6 B) E  P$ a- g" r  n' z

9 a* e+ s: Y4 w7 x) y; e* v
简单说明:
   本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
   “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。
   从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、       25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
   从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
5 C/ n1 L' e2 P6 [5 l8 ?6 p  f

  g# ?3 p& z% p! D3 J+ K
, Y# V3 v* A( ?5 v$ V1 h" M1 p- ?) `- K. N6 {- U6 n

4 l3 O7 b- |# T: U4 j
+ y/ x1 F4 ^8 g7 Q" X
  知道了,怎么算电流,知道了,怎么算电缆,下一次去监控室,直接要求甲方出引线电缆标准就行了,又可以装一次啦。呵呵!
0 N$ G- Q# c3 }. C# ?! b
) C, m/ F/ l8 O% R

* i  Z" J. I, y) Y) f7 |

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2026-7-25 23:31 , Processed in 0.133563 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表