监控机房如何计算电源线引入平方数

[复制链接]

安防大师

Rank: 6Rank: 6

积分
947
发表于 2017-9-19 15:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ v6 X) E( ?$ v  F; b' u8 l

( S- i2 @4 c5 E% n  k& f4 f( b3 G
监控机房如何计算电源线引入平方数
# v6 @- C$ N& b- k& R
  现在监控系统越来越智能,监控室也越做越气派。动不动甲方就来一个高端、大气、上档次的十几块拼接屏组成的屏幕墙(送你一双慧眼,识破火热拼接屏市场的那些背后猫腻!)。还有就是现在监控摄像机数量也越来越多,硬盘录像机数量也随着增长,如果配置一个好的机房供电系统迫在眉睫。独孤九剑,找到靠谱的拼接屏机柜厂!
  其实我们每个做过弱电监控工程的人都会面临一个问题,甲方总会问一句话:"监控室配电,你这一共有多少功率,我需要给你配多大平方的电源线呢?"
  有的时候这是很懵逼的一件事,为啥?总功率自己通过设备能简单算出来,不就是个加法嘛。而机房需要引入多大平方的电源线,则真的一时说不上来。
( I+ D( l" W2 }1 C. C
  于是乎就引出了今天的主题:
  一平方的电源线最大能过多少安的电流?实际上是多大的功率?
  我知道总功率,需要配置多大的引入电缆呢?
  如果监控机房里配置了2.5平方的电线,又能带起多大功率的监控系统呢?
  总之一句话:监控工程施工中怎样算要用多大的电线电缆。
) t: p! J# v6 R2 l2 Z! i
  其实这有一个专业的算法,根据环境不同,稍微有所出入。一般如下:
  工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
  1.5平方毫米――14A,  
  2.5平方毫米――26A,  
  4平方毫米――32A,   
  6平方毫米――47A  
  16平方毫米――92A
  25平方毫米――120A
# e9 U& g9 W' S% T! V# t' R

' E" F+ N$ \  r* {1 p, \3 q+ }! i/ b9 s7 Z
) ]0 E9 D0 h6 B0 v

1 O" P" w' k2 |2 m- L. G
0 A* d1 B3 c1 m3 g
( C+ w6 `- L% B7 a; c$ T: F
  电流换算功率:
  1A=220W, 10A=2200W,依此类推。
  如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。

, @7 e; h, n, F" T
  铜芯电线允许长期电流
  2.5 平方毫米(16A~25A)
  4平方毫米(25A~32A)
  6平方毫米(32A~40A)
; ~& m5 U& n: p2 ^  R  D" h! A
  铝芯电线允许长期电流
  2.5 平方毫米(13A~20A)
  4平方毫米( 20A~25A)
  6平方毫米( 25A~32A)
- i/ }' C+ N- H# O8 y

: D6 q2 \0 D' D% `2 _0 t( m$ }  C3 R$ T  b. Y) ?8 t. b" V& a( K$ s' P

. Q/ Y! Z& R: T9 I) E" e$ j5 V& Y& O$ y

  T" ?0 K2 ^$ ]+ b9 D
实际项目说明
  1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
  2、每台拼接屏耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么12台计算机就需要一条3平方毫米的铜芯电线供电。
  3、每台硬盘录像机、矩阵耗电约为150-200w(约1A),那么5台硬盘录像机及矩阵加显示器,算下来也要2平方毫米的铜缆供电才行。
  4、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
  5、其实现在的普通住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦)。
  在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。

* @( Z& Z% |# F) I& M' F
  国标允许的长期电流
  4平方是 25-32A
  6平方是 32-40A

) ]' M+ w, |9 z% \8 P) I
  其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。
  2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W没问题的。40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。

: W* U+ D) l9 Q% U
  其实在铜芯电线电缆中流传着一个载流量口决:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
. T- e' f' ?# q9 E

' X1 t2 g' l  d
简单说明:
   本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
   “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。
   从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、       25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
   从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
# h% y$ k1 A, F# v* e' }
' e% U( S2 F0 f( b/ R. M: q4 }

  S& w! _: C# ~0 d* Y+ J5 D, w' {' c2 a
7 [2 w1 F$ A. j2 p6 c1 v
% B0 M4 C: ?5 i4 Q8 |0 u. A) ^& n
  知道了,怎么算电流,知道了,怎么算电缆,下一次去监控室,直接要求甲方出引线电缆标准就行了,又可以装一次啦。呵呵!

: S+ m( V. k; j, e3 P0 o; R/ K# {2 @7 @
+ P; g$ l! M: W6 X  [0 N; E3 J, O

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-9-19 00:39 , Processed in 0.061155 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表