中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 4523|回复: 0

监控机房如何计算电源线引入平方数

[复制链接]

安防大师

Rank: 6Rank: 6

积分
947
发表于 2017-9-19 15:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

/ t' H8 n9 d% X% E( K8 `) F6 i- z& U+ j4 g! s& |
监控机房如何计算电源线引入平方数

  w. u  f% `/ D5 g; F5 P% M
  现在监控系统越来越智能,监控室也越做越气派。动不动甲方就来一个高端、大气、上档次的十几块拼接屏组成的屏幕墙(送你一双慧眼,识破火热拼接屏市场的那些背后猫腻!)。还有就是现在监控摄像机数量也越来越多,硬盘录像机数量也随着增长,如果配置一个好的机房供电系统迫在眉睫。独孤九剑,找到靠谱的拼接屏机柜厂!
  其实我们每个做过弱电监控工程的人都会面临一个问题,甲方总会问一句话:"监控室配电,你这一共有多少功率,我需要给你配多大平方的电源线呢?"
  有的时候这是很懵逼的一件事,为啥?总功率自己通过设备能简单算出来,不就是个加法嘛。而机房需要引入多大平方的电源线,则真的一时说不上来。

6 U! H) L! U5 k6 X& Z0 `8 U0 t$ k
  于是乎就引出了今天的主题:
  一平方的电源线最大能过多少安的电流?实际上是多大的功率?
  我知道总功率,需要配置多大的引入电缆呢?
  如果监控机房里配置了2.5平方的电线,又能带起多大功率的监控系统呢?
  总之一句话:监控工程施工中怎样算要用多大的电线电缆。
# H; F6 ~9 J  g) j2 S  h9 Z
  其实这有一个专业的算法,根据环境不同,稍微有所出入。一般如下:
  工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
  1.5平方毫米――14A,  
  2.5平方毫米――26A,  
  4平方毫米――32A,   
  6平方毫米――47A  
  16平方毫米――92A
  25平方毫米――120A

7 N! v1 l6 @2 j, a4 }# S* ~6 v. p( ~: Q$ z# z- ^' A
3 e' R2 _  Z' p' B; d9 Y
  V$ Y: u7 O6 P( @7 {

7 C5 @8 @# C3 F+ C$ Y3 J+ Y' H) h
* p. }1 [  k2 {* G: D
+ X3 j, @/ m# P* |1 \/ y+ l7 V
  电流换算功率:
  1A=220W, 10A=2200W,依此类推。
  如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。
: i% _8 E; ?! M6 |! J, [. M6 ^" V
  铜芯电线允许长期电流
  2.5 平方毫米(16A~25A)
  4平方毫米(25A~32A)
  6平方毫米(32A~40A)
" X2 H) D9 h* U4 R- Y! T
  铝芯电线允许长期电流
  2.5 平方毫米(13A~20A)
  4平方毫米( 20A~25A)
  6平方毫米( 25A~32A)
# Q" i+ Y' I' P& `
: X0 N4 f6 j4 w# ]% [
7 q6 Z6 }7 S5 S% o3 ~

+ ]+ W' e# |; F% _1 q/ d
/ O9 Y7 T6 {( i/ @5 o8 B$ ?* a* ^+ @2 R+ r  `, _- k3 I. B
实际项目说明
  1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
  2、每台拼接屏耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么12台计算机就需要一条3平方毫米的铜芯电线供电。
  3、每台硬盘录像机、矩阵耗电约为150-200w(约1A),那么5台硬盘录像机及矩阵加显示器,算下来也要2平方毫米的铜缆供电才行。
  4、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
  5、其实现在的普通住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦)。
  在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。

' ~( |; U0 \$ Y& y! _
  国标允许的长期电流
  4平方是 25-32A
  6平方是 32-40A

  O9 [$ |; y' @; U: d" r
  其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。
  2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W没问题的。40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。

% Y9 H; V8 t! A2 {8 U
  其实在铜芯电线电缆中流传着一个载流量口决:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。

. q, x$ O& M4 H- |& N) o: W& W- D
9 B1 q# @5 ?# F6 Z
简单说明:
   本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
   “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。
   从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、       25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
   从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
6 U" N1 B, d5 f, a

. K; L/ i6 R$ r. Y
5 M( _3 A# w0 B$ u$ j  ]1 _0 C/ J1 S
8 T$ v% y# o  e: H8 ?; s. x

: C5 i  ^( r: {8 I/ i
  r4 t' @" @- w9 l% P
  知道了,怎么算电流,知道了,怎么算电缆,下一次去监控室,直接要求甲方出引线电缆标准就行了,又可以装一次啦。呵呵!

8 W" [6 p+ Z7 ^3 U: w3 C' ~
" Z4 `' j& S( N8 x* ?4 h

3 m6 E5 F4 u/ W; O! q, s

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-11-5 03:58 , Processed in 0.058881 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.