求助:室外安防设备防雷如何解决

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
19
发表于 2004-7-21 00:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:摄象机等

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
223
QQ
发表于 2004-7-21 06:36:56 | 显示全部楼层

re:壁装的话摄像机从建筑结构图中找出主筋(两...

壁装的话摄像机从建筑结构图中找出主筋(两点)与室外接地体连接。室外接地线焊接需符合规范要求,并做好防腐,防直流极化处理。室外接地体距建筑物要求大于3m,距地面高度大于0.6 m。土壤电阻率改变采用盐、玻璃水、水泥处理。在空旷地应在地下做一个接地钢钎,以铜环或铁丝做个环与中心铁钎或钢钎用铁丝或铜丝连接.钢钎入地四十公分以上,露出地面处与立杆焊接.露出地面高度十五到二十公分左右.摄像机安装时在防护罩上加一避雷铁丝或钢针,要求高于摄像机三公分以上.另外摄像机电源做好接地,这类空旷地带的摄像机选用供电方式应为集中供电,注意系统加UPS电源.
硬盘录像机、摄像机、楼宇对讲系统供应商 追求无止境,诚信构筑永恒.金辉安防同盟 徐金 13636505665 http://www.jhsafe.com http://www.jhsafe.com/safe jinhui8858@163.com QQ:383894668
回复

使用道具 举报

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
3686
发表于 2015-6-12 11:46:09 | 显示全部楼层
三合一防雷器