一.概述:
7 E! a1 k5 U6 t. c+ H8 D ! f6 e. J9 @0 b+ R1 o9 g
CCTV监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如高速公路、金融系统、军事、交通监控以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪,因此现在将监控系统防雷工作做好非常重要。
! E9 z) z0 @ V9 F% F# F- I " l, T1 d8 H1 C& Z( [5 m
二.防雷设计的依据 8 V% C" `0 m! n- c
, }% C5 O6 G+ ?& C5 S& e: J
1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
1 [. k, \5 \; c8 N ( g) ]- ]- p3 s# q
2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 9 k( g- \/ b3 p n
- r4 ~# d+ S* z) @2 G9 ?
3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87 # m7 l! ^$ }2 x n+ u5 d' r( v5 D' N
4 `* i6 D# {3 c: C3 i2 K: ` 4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92 7 K; @; h# i2 L D* k2 h! k
; k0 M$ O8 p; i, {* x三.监控系统的网络架构
8 ~/ X( u9 h9 o* o ( p" O4 E+ T0 m2 w! z
1.任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。
, P- Y! P+ | } $ I. v) g" Y) j
前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。
* h3 W7 k( k7 w 3 z6 m4 c9 m* U; ^6 `
2.监控系统分类
) S9 Q" L8 j" w
# j7 P' A- y3 d ·同轴电缆传输监控系统 ) K2 W. V/ l4 z1 ~3 J
$ U4 P: Q" w# T& h! q# L
一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。 6 W1 F. j, q" f* Z" c3 t2 |5 U5 U
4 g8 C% Q9 f% f8 ^0 i) T ·电话线传输监控系统
% ?- }% } f8 B, p; U/ L; A( L
( c1 T: v' i$ H 一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。 " g4 ]& }' h q$ |3 u8 E
: F K' D: S9 R3 q2 u g ·光缆传输的监控系统
7 @0 [+ [; M M( x
. s0 L9 J0 b, P) g. H* z8 I. H5 n 一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。 + H0 j+ M m# e
·微波传输的监控系统
6 f* s% k, o5 b+ M0 m" L+ C% L0 Z 一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。 4 E3 X$ a! Z5 A2 z7 `
" H, Z Z6 Z0 d6 j4 R
四.现场勘察: 3 k5 i, p( V- O7 o5 @, C$ D0 ]
5 V `% y& a) b4 y, M, ]9 g% s. _
1.了解监控系统所处的地质条件,建(构)筑物及其附属构件条件。
2 B' N0 k! D6 ~ }) X0 ^. j# \
( E8 t3 ] q5 \7 p& y 2.查明监控系统的各子系统在不同的LPZ内互相的电气连接关系。
; O& U: u" g+ v( |1 x# D1 F
2 j) H2 K- p8 z2 |7 C, y 3.详细记录设备的数量、名称、接口、工作电压、特性阻抗等。 * j' Y/ c. z! i8 k3 Z" v- W
2 ?1 F% [5 L1 c* S
4.了解监控系统的供电情况和电网的分布。 . d! P( {9 p, \7 X$ b& S
4 ?" [' N# n3 r( U. e
5.查找接地装置的具体情况:引下线、接地线的材料、规格、连接情况。
^ f( p4 f: ^6 t
& G M4 a5 h% |- l: U# {- X 6.对曾遭受雷害的系统,给予记载,并重点查看、分析。 $ X" I# l" a7 |
U( o" }/ w' R7 w' s5 A, {五.方案所达到的目的 , q9 a* {- ?& ]8 G
r$ d( ^$ T* F; F. {8 k
保障监控系统各设备不受雷击损坏,保障监控系统的正常运作及工作人员的安全。
: y& a9 V* F0 d5 f5 }( { # k* F& t+ j- X* v* f5 S! `
六.方案的具体内容
; }" W/ j) ^0 T% r, U3 p! N" ~! h$ w( }
0 P# a" S, S0 _$ q 1.直击雷防护
2 P* b7 n, B5 Y# T9 W' k- X
* _+ h. {; H* A) B( ]8 v, C 应在室外的摄像机支承杆顶安装能保护摄像机的避雷针,并作出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧)在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。 Q0 g* t Q) n+ M% ?1 @
+ k$ {2 u" ^7 c$ N6 s6 D* L: K+ H 2.感应雷防护 5 v1 D8 |8 K! Z7 s
; S6 {+ g# S! p2 B ^ 对应的防雷器的安装 ( k+ H. @$ D; I1 O
$ g+ F B5 u% G1 U1 E 摄像机: + k* c7 P0 Y7 X6 V7 B
3 T7 O+ ]3 \% v" i4 F ·电源处安装DXH01-P200串联式电源防雷器。 # h2 _; k4 [; g* J% i
' Y! Q/ e& q6 Y/ P( ~# _. r5 W
·视频信号线上安装对应接口的QFL01-V40视频防雷器。
9 z8 }! p0 [8 ?% v+ U8 m* g
; ?( T; r; ~5 q( r; |1 O ·带有云台的摄像机,安装一只对应QFL01-V485控制线路防雷器,在监视器前分别安装
! `! g3 Z# h" O3 K对应接口的视频防雷器QFL01-V40。 , \" n1 i& |6 c' b; H, u9 ~
& X4 I6 u7 I3 s( S+ H 控制器: ; r* a0 @" B6 _8 c. x0 p9 X' c
& _# W9 [ ~( A; v
·安装对应的QFL01-V485控制线路防雷器。 ' F. U8 K. [4 ^: A
! v3 h1 k& {+ V( p: b 监控大楼: - Q/ a! D! a8 i% y# \
. P" x4 S$ ^, i, W$ D: m! r- A
·总电源处安装380V的电源防雷器箱作为第一级防护。
- K/ f. f7 N& n6 Q+ b U1 w" N, O) y! B
·在楼层配电箱前安装对应的220V或380V电源防雷箱,作为第二级防护。
/ ?. r4 }. |. F% _! `9 Q / u: \2 g: W6 x7 i7 G
·在各用电设备前安装相应的电源防雷器作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。
2 S2 n; Y! \0 j2 L+ t
1 d$ G7 R- @1 x: H( \ ·在接收发设备前安装视频防雷器QFL01-V40。
9 V# I; i8 F( J2 q1 N6 [ : u1 K( I: V9 k. @8 }
微波发射天线: ' Y( f* g; ^4 G8 N( S" x6 m, Y6 w( b
. P' u- t0 u0 k
·在微波发射天线处安装避雷针。
* }* u% h7 v& v) U. n ; ^2 L9 n6 \" ]0 e
·在微波接收发机前安装对应接口的天馈信号防雷器QFL01-T2000。 2 k* V5 L3 ~9 b8 r" t9 T. o' C1 D
8 ~( B3 w$ X6 h3 S 3.等电位处理及屏蔽 , X* @% O" g0 H9 @9 U
" R! L# ?) ?* A3 h" c 将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。 ' h2 m; @ F: _3 }% Q
# _3 G% R$ a9 w
4.地网制作
0 G5 p7 h' }* t) n; L# j
& ?: d5 [/ E2 R: s7 a" Q- N 地网设计在建筑物周围,地网上端深度为800,宽不少于500,接地电阻为≤4Ω,垂直接地体采用5×50×2500热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双 |
|