楼主 |
发表于 2007-6-11 21:40:10
|
显示全部楼层
re:一.概述: CCTV监控...
一.概述:
3 u! y8 T c/ U& l/ H* `' F( q$ l
( n" r' n% T( _8 n: Z* a# u CCTV监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如高速公路、金融系统、军事、交通监控以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪,因此现在将监控系统防雷工作做好非常重要。 ' W3 C# B4 f1 m" H0 U$ e# j! `
8 l. E9 w, Y6 O; w* E' m ^二.防雷设计的依据
% k) V: l- l& F9 Y; }9 K5 d' }$ T 0 l9 d( [- d. z$ g# G% d
1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 " a2 G9 O9 M# s8 j! E' G* Q1 Z
5 k7 m9 P/ F7 n
2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 ; Q7 E# H9 E) W4 L/ z
: |! b5 H; m# @- O5 [6 u 3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
. |4 f- p" q+ s" N. c0 K( ?5 I 5 ?) }6 Z, o: y. u$ Q
4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92
, r) ]% Y* G* ~% H$ O9 b; p! N ( E/ F& E9 [) r- J
三.监控系统的网络架构
9 s5 J) J, {+ E9 i1 V4 ]; _
1 I3 ^- ~6 }* o: V4 T r9 P 1.任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。 " b/ ^' Y8 n% i' v3 p/ e
9 l% V N; T" @ 前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。 - Q$ v& g7 E+ b, D7 s& \" l
; h; p R) l7 t* M+ F5 {" H 2.监控系统分类 9 X3 m; N! {, T) e# r1 j# C" T
( v6 E. e, l# g) [. E ·同轴电缆传输监控系统
0 l: E: X0 ^0 B) e' ~( q% _9 G . p) {; P6 k" c+ _2 |# @8 S" h
一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。 $ z- U8 ^) J: p9 j# L
- } ^9 Z8 B; d! Y% d0 u8 i ·电话线传输监控系统 ( c5 f# s" i3 c9 }4 n( ?6 C
9 |0 @. v- M1 _ 一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。 2 r- U) ^; Z3 ~9 t& R
' ]$ ^; `0 U0 x( j3 l* d' E
·光缆传输的监控系统
4 ]& P2 ]/ i' V. ^4 T" t
4 S) H% S! `' _& L5 v& s3 d 一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。
) v& d% V" @% Q( s ·微波传输的监控系统 k$ z1 m4 k# I
一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
! E- M, W7 e$ o9 {5 v) c & j P- j* r0 n. T
四.现场勘察:
& G: @7 g) v T7 `" r' w 8 a8 ?2 M2 Q* e2 o Q$ C* k3 V4 \
1.了解监控系统所处的地质条件,建(构)筑物及其附属构件条件。
- k) f( b$ |( b7 _. f ( u! J+ }2 e6 v6 s7 S ^
2.查明监控系统的各子系统在不同的LPZ内互相的电气连接关系。
0 r' v7 h9 r1 |2 O4 W% M" | ; m# Y. m# `& P1 H3 v, f! ~7 @
3.详细记录设备的数量、名称、接口、工作电压、特性阻抗等。
6 E5 Y+ g: Z4 C# N1 w# Q) y' e ( H& A4 Q, M( m" r% k: K3 M
4.了解监控系统的供电情况和电网的分布。 9 W% R8 V3 v1 M& q
% n! X7 g0 a s/ j2 e
5.查找接地装置的具体情况:引下线、接地线的材料、规格、连接情况。
& w- J0 T. `/ m" w% y8 N
3 V3 |4 L( U5 i: c) ]* q4 w4 c 6.对曾遭受雷害的系统,给予记载,并重点查看、分析。
( _" G) O( \; \2 @8 E0 o# Z! a
/ D0 y, ?, J5 M; E# ?五.方案所达到的目的 5 P M* {4 }* R+ R, M
6 i ]# z0 T) K$ O+ k 保障监控系统各设备不受雷击损坏,保障监控系统的正常运作及工作人员的安全。 : i' u& E; _; K9 V# @- f5 d2 M9 c7 j
1 G+ L5 Z+ M: H* d& E9 W六.方案的具体内容
' T' b4 Z, ?' g$ {4 r * t4 o* g/ n2 V9 [* ?% {) X- \0 _( A
1.直击雷防护
! } v4 b! G5 ~2 m
7 h" e7 H+ A, e 应在室外的摄像机支承杆顶安装能保护摄像机的避雷针,并作出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧)在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。
! R6 x% E5 Q I0 A$ G- G ' L \" g! g4 o0 T3 }
2.感应雷防护 5 J% n1 b6 C' ^2 {4 z
9 Y6 P; `) {1 v4 c! c
对应的防雷器的安装 " V% f4 c5 p7 C; y* o
3 Y0 a0 {5 V- J" t3 M0 o X
摄像机: 7 S' {5 q5 N3 N; m1 y* U
+ P7 J7 R8 x# H i: z/ C1 ^5 C
·电源处安装DXH01-P200串联式电源防雷器。 7 x) S+ W1 D6 u$ }
8 R0 Q( N0 T3 `/ k9 X
·视频信号线上安装对应接口的QFL01-V40视频防雷器。
+ _& N- s \3 w; Z" f8 Q
' Y. [1 j8 {/ k7 ~7 I+ o ·带有云台的摄像机,安装一只对应QFL01-V485控制线路防雷器,在监视器前分别安装
, z" u) _3 W# ~ T& X8 I; J对应接口的视频防雷器QFL01-V40。
, B% r! p0 H+ P( [: T. Z! _
, r; b" l, z2 M: j- t 控制器: 4 f0 c C! W* {/ N w" n7 U
' f0 @1 [, u6 N3 J ·安装对应的QFL01-V485控制线路防雷器。
" d0 C. s0 j: l" G& N7 S. O* b
& \6 S1 q+ y* Y4 y4 G 监控大楼: ! d" b' n c1 Y+ [* Z& K
4 Y/ z. s7 Q2 T2 }+ F1 r7 w ·总电源处安装380V的电源防雷器箱作为第一级防护。
0 {3 U' P' k# X _ 0 {# f, j) ^- r' n2 L2 G
·在楼层配电箱前安装对应的220V或380V电源防雷箱,作为第二级防护。
. q1 v5 g& _: r2 s
$ w' [0 {% B$ L# p+ A- U* H ·在各用电设备前安装相应的电源防雷器作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。 5 a( r, }8 o S8 V! Z2 l; G
7 A% |$ g6 i1 a ·在接收发设备前安装视频防雷器QFL01-V40。 ! I# e7 w) y) |7 I% O9 q
, [/ Y6 `) r5 F) J
微波发射天线: - y' Q i) X* |4 M/ C: X! h
) e, q) @( b8 f3 g
·在微波发射天线处安装避雷针。 1 p [. K, Q. D! U* N; e9 ?
$ e. y$ a% J ~& `7 T, H$ Q ·在微波接收发机前安装对应接口的天馈信号防雷器QFL01-T2000。
1 X) ?0 T" B- c7 K. j' V
" ^" e3 t4 s: U7 z7 j 3.等电位处理及屏蔽
8 Q3 W2 e3 Y1 Y - t" G3 X2 q+ a, e1 r& [
将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。 + \( j" N* t$ a
7 q! `1 k# v* p$ K; z+ V0 Z 4.地网制作 ; \5 r& |* H8 c+ {" t
1 D8 s- i1 p9 A; M
地网设计在建筑物周围,地网上端深度为800,宽不少于500,接地电阻为≤4Ω,垂直接地体采用5×50×2500热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双 |
|