一.概述:
4 S/ I; S, B6 l5 J/ R6 c) x% t  
+ {' _4 o( C& E! T   CCTV监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如高速公路、金融系统、军事、交通监控以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪,因此现在将监控系统防雷工作做好非常重要。 
- V9 A V" X% f  
/ P- `. F" f% O! G$ c$ t 二.防雷设计的依据 
6 \7 d& n5 w! } i+ G* c. N; `  
* S, X7 R- j3 _; ?2 j7 n6 y   1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 
$ |: a8 R9 J& L V) ^4 a. w5 r/ s   
9 [. j8 X) m0 j4 f- X* K6 {, b  2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
4 b3 F6 x. P2 b- R7 n; Y( k8 s4 L  
4 C9 u% \. y; t7 P: |6 P   3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
- k: A G% @2 G, s  
! D* g+ P9 n+ S h% W  4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92
0 k% l5 K: C( Q D/ u9 U  
+ u2 u3 g) s9 r三.监控系统的网络架构 
. G' l# z% O9 q6 A \& V5 |2 F  
$ h7 e* m% d7 Z$ B, I. r& J7 ?; y# \. o  1.任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。
. `' W! r! H6 H i
0 F' E# E' B; r3 L% s: v+ i  前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。
: e. ?5 |( l1 k9 d0 B
. S8 w; Q, W8 @1 L. \; n  2.监控系统分类
6 D& G+ c$ E; J; L   
3 O) E% d: c3 [' A" k" l( g/ R   ·同轴电缆传输监控系统
$ J0 g3 q0 v" ^- x   
! X0 E. R2 d2 g. @6 r! V  一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。
9 K4 z3 {- g' Y, p% o0 u/ M3 R% M  
^" T% o; b6 M3 d5 N  ·电话线传输监控系统 
5 d- i0 a, v6 O* v, r7 H   
# J7 b- E0 I/ s3 E   一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。
% b3 P2 S2 e3 n+ a- g# ~; f8 R   
9 m5 B2 |1 a$ W; s2 Y3 {. A   ·光缆传输的监控系统 
; A6 L# b4 v- Q- v* x5 y  
: K+ i p" b$ p2 k) ~   一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。
9 y* Z1 e( U1 T0 e: n! k4 h   ·微波传输的监控系统
" }; x3 A* }! X& S {0 I' }) x# \   一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
; x# T8 Q3 Z3 y. s3 N! U: f1 H  
u8 C, k$ @* W& I! Y6 n% P6 ~ 四.现场勘察:
3 D) k2 F a) u   
0 q8 J* {+ l5 b$ y+ i  1.了解监控系统所处的地质条件,建(构)筑物及其附属构件条件。
6 e2 h6 @4 ]$ t# ]   
% u/ z. z# H4 p) w2 s W" H  2.查明监控系统的各子系统在不同的LPZ内互相的电气连接关系。
: v+ y2 ?) s: J  
) C& p& D1 H* ]7 n8 U+ K* J  3.详细记录设备的数量、名称、接口、工作电压、特性阻抗等。
& o6 @+ `0 Z% x8 T   
* E7 i( X+ g" r/ F. s  4.了解监控系统的供电情况和电网的分布。
8 r$ T! r2 g1 i; _. y8 r. [3 E  
/ k1 O$ P0 X( e5 k  5.查找接地装置的具体情况:引下线、接地线的材料、规格、连接情况。
7 a# X* q# L" C   
: q- Q; f$ o8 O1 }% A  6.对曾遭受雷害的系统,给予记载,并重点查看、分析。
7 C% ?5 ]! ^9 {3 O, p  
( P" x' r' L" e, M2 X* N6 c" @. h& i五.方案所达到的目的
+ D" ?/ F( \; _. y9 b2 D  
( h7 G4 k2 D) Y3 @  保障监控系统各设备不受雷击损坏,保障监控系统的正常运作及工作人员的安全。 
- O: U5 b1 Q: M3 |& k, E  
% t+ ?' H9 q* V六.方案的具体内容 
; ~; q# `6 Q9 x8 N: V: F  
l0 X7 _$ i" J {   1.直击雷防护
: B. q! o5 ~0 \( F: G# \2 Q  
$ d. p9 j# u+ t w  应在室外的摄像机支承杆顶安装能保护摄像机的避雷针,并作出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧)在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。 
; ?' @- I' W }- r# \ r# A4 L) `   
& m; R$ s3 ]4 e* ^3 @   2.感应雷防护
# m8 y7 o' V$ q   
7 ^" K7 T2 K5 j2 z6 L   对应的防雷器的安装
8 q, s: [- @ T9 d$ T  
% z* w& _3 o' n# L! t3 o   摄像机:
3 J+ m7 m- D7 G" j$ R5 \7 V  
5 r! m& i% ]1 T- _$ m, k2 x   ·电源处安装DXH01-P200串联式电源防雷器。 
% Q9 k4 K8 }7 m x7 y5 K3 L   
. W" K& [! Y+ X" j  ·视频信号线上安装对应接口的QFL01-V40视频防雷器。
) p8 P: h" M3 Q& M* f _  
' ]9 s: U: t" g- x% {   ·带有云台的摄像机,安装一只对应QFL01-V485控制线路防雷器,在监视器前分别安装
. q& s6 G" E; H, ~; g对应接口的视频防雷器QFL01-V40。 
0 P# k( [6 ?2 o7 k9 g5 Z. v I7 S   
2 B" N1 F" W! d6 G9 Z- V1 }: ]; R  控制器:
8 n% P! ~* }6 G1 e0 E  
! q: `# ]+ n( ^   ·安装对应的QFL01-V485控制线路防雷器。
" a6 A6 m+ G' w7 v+ w0 {  
p% \2 h, {0 x* U. r  监控大楼:
) J7 I# Q* k( r
3 B) |& A1 i( j2 ?1 w" n& i  ·总电源处安装380V的电源防雷器箱作为第一级防护。
5 q- q1 N' ^! ?% N, q3 w* a. `- Q  
# U0 f6 }9 }7 D, b9 ]. d, E4 j  ·在楼层配电箱前安装对应的220V或380V电源防雷箱,作为第二级防护。
2 \$ K8 k5 m( ~5 W' o  
8 C8 A) @0 r4 [# x+ k   ·在各用电设备前安装相应的电源防雷器作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。
/ @+ R4 n0 o( {" k) H6 D( X+ D  
/ B- S8 B7 l: v3 `. n   ·在接收发设备前安装视频防雷器QFL01-V40。 
6 C8 k7 T5 D4 X3 x  
) f$ g S3 k' z( f" V" K2 N  微波发射天线: 
9 J+ N, o' d% E+ n, T  
+ S; o; t9 v% Z X8 o4 T  ·在微波发射天线处安装避雷针。
: J2 e) J+ L$ V& [+ j3 q2 ]$ Q  
9 {1 u: j/ y4 c9 j; U, U4 e  ·在微波接收发机前安装对应接口的天馈信号防雷器QFL01-T2000。 
; a4 e. N7 v% [* H# p6 a  
; H( ^9 j" G H. J% d \1 O2 g+ R   3.等电位处理及屏蔽 
( i' \* y6 u2 V2 `2 v: v! ^! b   
2 V2 M# v# j0 m# i. c' ?6 D; |  将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。
7 e5 T/ c" M% e$ Y' V) f. t   
% Y$ U9 n4 }7 O* H   4.地网制作
- c4 }( h5 d: q6 [( e1 ^' j  
/ X% A1 {; u6 o0 r* z   地网设计在建筑物周围,地网上端深度为800,宽不少于500,接地电阻为≤4Ω,垂直接地体采用5×50×2500热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
4
 楼主| 发表于 2007-6-11 21:40:10 | 显示全部楼层

re:一.概述:     CCTV监控...

一.概述:
% o5 J. \/ w5 E) d9 A& e  
4 J( O% E& R- @   CCTV监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如高速公路、金融系统、军事、交通监控以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪,因此现在将监控系统防雷工作做好非常重要。 
1 q5 W1 W& ?+ V6 g  
# @1 D; Z, Z. V+ N+ T二.防雷设计的依据 
7 E$ N( C1 J }   
6 S- j; [2 E/ w  1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 
8 b$ C5 i3 g b% F# t8 M0 z  
) c. O$ S! h8 M. w6 C  2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
( ]0 G8 X+ x0 I) T2 Z ~& Q   
+ E% Z" _: b! H- d! [. a$ l3 G7 y `  3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
! E- C# C T" P+ z+ l5 U  
. N0 N' }1 A( O% t4 y G3 h   4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92
( L! j7 b3 _9 H  
. z* s; ] h" U6 O+ {; m8 R 三.监控系统的网络架构 
+ `2 P4 Z) {& z) a: _! A  
7 x# l) V) B% l# X  1.任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。
! v3 ^2 P9 J- x5 s9 {. _& Y
6 p% \" h( o0 O4 ] L  前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。
3 a) t) j8 T) u/ }6 }$ _7 d5 _$ O
/ @$ ?! J2 V! [& z7 F; H  2.监控系统分类
7 H; l3 a; r+ S8 e   
8 a! D3 x4 e. y1 u# P4 c1 s   ·同轴电缆传输监控系统
+ @# Q+ q0 |5 A   
/ n2 r' W& E6 O9 a   一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。
8 }+ [, a) w( K9 ~0 y M# d' h   
* Q: O! I4 H0 Q! b9 K5 r( `: d3 l  ·电话线传输监控系统 
+ [3 f! j3 H7 r0 ^# G* `$ o# a2 z' N  
! o% h' ~- ]( y  一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。
- N. M" s+ a) j1 c7 o, X2 q( z  
1 a4 j# l& L# L" i8 W' ~   ·光缆传输的监控系统 
( {5 |/ ?. N" z# c7 ]& R z @. a A   
$ k* p4 [8 l1 o; M5 C   一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。
4 _, X8 P) A9 z" Z6 H; A   ·微波传输的监控系统
4 K4 o! V4 X2 ?/ V. W7 _8 f4 w   一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
8 O4 j. X) R' T+ {5 S   
1 `8 m' s% G1 z8 |* Z四.现场勘察:
5 Q9 t$ d- q6 |; }# G. c. u) A  
+ \; m/ J: K- a" r   1.了解监控系统所处的地质条件,建(构)筑物及其附属构件条件。
9 I2 H% M+ X( W, K   
5 K3 P% s. S0 E" i  2.查明监控系统的各子系统在不同的LPZ内互相的电气连接关系。
9 N( i# C5 J1 B, P  
8 Y; {2 k9 Q5 r) k  3.详细记录设备的数量、名称、接口、工作电压、特性阻抗等。
( ^: `( S1 L9 i0 |  
; s- K+ r- R. D* h# K$ p2 z   4.了解监控系统的供电情况和电网的分布。
% J$ N8 k5 M# y( I* \   
3 O3 Q' @; O, M9 c# R& U* |( D5 Y( S  5.查找接地装置的具体情况:引下线、接地线的材料、规格、连接情况。
4 X* a' }: q6 T: r2 C& Q; n   
+ m; A7 |% V+ y8 a+ Q1 B/ R   6.对曾遭受雷害的系统,给予记载,并重点查看、分析。
8 R3 y6 d9 s6 u' z0 w   
* Y& c. N# V2 \3 | p五.方案所达到的目的
' {7 F. u3 ]: S \) u& o, X   
8 m$ I l0 d! D x( y# n/ c   保障监控系统各设备不受雷击损坏,保障监控系统的正常运作及工作人员的安全。 
6 @8 R) l3 E, U: I9 v, m; K   
! M: @! J u3 A8 J. t) H- q 六.方案的具体内容 
7 f1 e4 D! R0 f+ _4 y  
& N8 }# i6 [! ^/ h8 U& U: O  1.直击雷防护
) F' P" Z) G4 D3 t   
. D. u0 o5 A( T% a, s n  应在室外的摄像机支承杆顶安装能保护摄像机的避雷针,并作出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧)在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。 
" d7 Y- k* k% T- \+ B   
' ~4 f! q" H* o& A2 h  2.感应雷防护
( e. O; s, Z4 @6 B/ K3 p4 _* V  
3 A( k; i! V- C  对应的防雷器的安装
9 x& k9 C* O# L+ \" M2 z   
; j8 J/ Z; J5 V) E& T+ b4 i   摄像机:
- r+ ^. B( I% }   
8 _ [: b, {- ^2 B% d   ·电源处安装DXH01-P200串联式电源防雷器。 
* }* D$ v2 l+ f, z! m$ d   
M: Q6 q; N) p   ·视频信号线上安装对应接口的QFL01-V40视频防雷器。
' I9 C. B* z4 e, M! E1 P   
4 C4 Q0 X- {- O6 _, k* R  ·带有云台的摄像机,安装一只对应QFL01-V485控制线路防雷器,在监视器前分别安装
7 ?6 e$ J$ F& M2 K 对应接口的视频防雷器QFL01-V40。 
1 s2 a$ S( U8 v9 p0 `6 O2 O  
3 H- f6 x& e5 u/ I8 @6 v7 b5 t  控制器:
( }6 ~& E# g. N4 d2 O' T   
6 e9 F5 T; p4 X  ·安装对应的QFL01-V485控制线路防雷器。
8 b0 U4 q H7 P, [+ d' l   
% F& P0 n i7 x) [9 Q8 {5 t% L; l2 c   监控大楼:
" I# F3 ]; V& Z
- O4 k: @+ r1 v5 F  ·总电源处安装380V的电源防雷器箱作为第一级防护。
- D' x) G9 b& o1 X  
# @! c2 g3 c$ D- ^  ·在楼层配电箱前安装对应的220V或380V电源防雷箱,作为第二级防护。
( y" W& D/ p& T7 p( x" a: p  
+ `" t. v5 P! u7 j: R8 u% d6 b |  ·在各用电设备前安装相应的电源防雷器作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。
Z: q; k5 ^# h3 Q% k   
1 e& o+ C K$ j. [   ·在接收发设备前安装视频防雷器QFL01-V40。 
* }, q# `4 ~& u1 r  
, ? I, e+ U6 s5 p* A   微波发射天线: 
4 j$ P2 o3 A& m% U) B( ~( l- T$ X  
4 d( r0 D0 x" b1 e* X   ·在微波发射天线处安装避雷针。
3 @/ o, X+ h ~3 W% c/ s2 R3 K   
, I; t/ T, V+ W   ·在微波接收发机前安装对应接口的天馈信号防雷器QFL01-T2000。 
1 N1 e4 j$ U6 Y! N) s7 m6 U3 u! S! {  
$ W+ p* _/ n4 p+ N3 r/ K  3.等电位处理及屏蔽 
' Y9 `: {: d2 X, n9 {0 B# e   
" t7 f! A4 u" O: T* D( I  将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。
$ n5 r& ?6 ~) \+ D' A9 [" }  
. d M4 {- J( G/ T5 V7 [9 y   4.地网制作
5 t5 J" F8 a r+ }* A  
. A9 p1 [" b. p. C' ]2 K" B  地网设计在建筑物周围,地网上端深度为800,宽不少于500,接地电阻为≤4Ω,垂直接地体采用5×50×2500热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双
回复

使用道具 举报

安防大侠

Rank: 5Rank: 5

积分
660
QQ
发表于 2007-6-11 22:43:45 | 显示全部楼层

re:以前看过,虽说不是原创,但是是好...

以前看过,虽说不是原创,但是是好文章
知识和技术是可以通过学习而得到的,而心态和信念是需要我们自己塑造和调整的。QQ群:23641690 liu_andy2008@126.com liu-andy2008@163.com *注:发贴朋友们注意论坛规则,共同维护美好环境!!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.330796 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表