一.概述:
1 q9 [& [) ^# }" l  
% y E8 e8 c8 a: M L6 [1 z   CCTV监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如高速公路、金融系统、军事、交通监控以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪,因此现在将监控系统防雷工作做好非常重要。 
+ T6 n) O1 S, i, |! K' O+ E- X+ z   
; f/ O& o- J5 ^4 Q* C5 D% _ 二.防雷设计的依据 
( y8 F+ {1 n8 v& \4 z6 s  
' i- M7 i* j0 P0 \! L# E  1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 
8 [5 m! J, T2 T$ S0 ?0 h  
5 z8 N3 R( i/ s5 ]- l  2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
! J/ o' A }0 a+ B% N5 t   
; ]* d- j6 Q4 M' v  3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
! k) `6 t: R: I3 f9 W3 h/ t   
' O+ h- o# L9 T+ c  4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92
6 C6 c: I# n( K   
; h. H- N4 V$ k% p- G' B 三.监控系统的网络架构 
/ ?; w( L+ E( w% Y" A   
9 }* u/ E7 G: k8 H m; K) D   1.任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。
1 q; `& O: m: `7 e# I
4 x& O$ R9 N: i' V9 i, S5 x* s3 d   前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。
" S7 ?& R) W W! ^
! S; r( J8 I$ D; Y" o   2.监控系统分类
. N, j- [. |7 ^: X   
. F( ]$ X( ?6 {7 G  ·同轴电缆传输监控系统
- g" }8 L0 H! [  
4 | @4 u3 I) w% `   一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。
! X* u. A4 V2 C6 Y+ g! M% F" `   
+ u& x4 e' S0 F. M7 @. @$ R   ·电话线传输监控系统 
6 E- N0 g1 e: |! Q! G   
& I. }# J: y: x  一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。
, O1 S+ w3 L2 R- k: X) X  
0 {! a. N* ^# Z0 t+ s. d4 P" v9 N   ·光缆传输的监控系统 
: H/ q# X0 f- f/ |  
" C+ p+ ?, N7 y! }3 p   一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。
; E9 ?+ o; ]7 @& u# `% E, f0 Z8 x   ·微波传输的监控系统
/ D( m0 g* A! r* `% _$ {/ Y   一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
$ q/ ~- V( z8 o+ q/ \  
* p% n. t: i8 ~/ R' C) N5 ?% f$ f2 i四.现场勘察:
! M; p/ `2 O$ ~0 _7 ~  
+ r/ v( i7 v1 _  1.了解监控系统所处的地质条件,建(构)筑物及其附属构件条件。
; w4 Q& S+ y! r! B" L/ C( w   
. I+ K1 a8 d. |, S0 t# O, N- n  2.查明监控系统的各子系统在不同的LPZ内互相的电气连接关系。
- L& n' f2 y2 b! @6 B' l   
+ ]6 @% y @9 }4 \4 ?  3.详细记录设备的数量、名称、接口、工作电压、特性阻抗等。
( l) ~5 A- P% g$ W# A* @1 b   
7 j# K' E( U/ `6 R3 G  4.了解监控系统的供电情况和电网的分布。
& ]) x B! {. L/ q* G   
: G# i2 f" N3 j6 ?9 E  5.查找接地装置的具体情况:引下线、接地线的材料、规格、连接情况。
+ e2 Q- W) q" @7 Q% O* D   
: x& Z0 j" b. u) c& n7 v   6.对曾遭受雷害的系统,给予记载,并重点查看、分析。
# w: n" `/ b( `6 F+ O   
+ l# ^! C( T" I5 P 五.方案所达到的目的
& j9 Y1 X& `0 v1 i   
2 w* }2 g) s+ d  保障监控系统各设备不受雷击损坏,保障监控系统的正常运作及工作人员的安全。 
v9 P) l) G; B2 v   
" i. w# a1 N; K0 T1 K6 @# O 六.方案的具体内容 
2 L9 c8 j6 |. ?) y. B( l" h  
) P# _% f. f; ]1 Z* Q" W7 [% A. m5 V. D   1.直击雷防护
' Z* P( g- f; Y, M4 g8 F   
& N& E0 K* U/ z; n4 {   应在室外的摄像机支承杆顶安装能保护摄像机的避雷针,并作出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧)在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。 
: r8 k7 V0 {- t) U  
/ P; i4 v' O, S3 S1 J1 x2 g( s  2.感应雷防护
0 T( h& D8 G* k* M  
6 F# q% U4 z8 l, `+ F   对应的防雷器的安装
& I7 O1 z; k) w' h/ Y1 ?5 @. m   
U: u r$ W% e8 |  摄像机:
2 ], S2 Z0 |0 |. r7 i8 T$ g1 M  
9 K0 T4 G: d1 j  ·电源处安装DXH01-P200串联式电源防雷器。 
% \2 `. ^. F h2 T. S6 N! z: z, m5 @  
/ I8 S( g/ k+ ~" d" T  ·视频信号线上安装对应接口的QFL01-V40视频防雷器。
4 b$ ^. N1 |% C! w$ J( r- R   
2 x( B5 h" l! h4 L" x2 Y  ·带有云台的摄像机,安装一只对应QFL01-V485控制线路防雷器,在监视器前分别安装
4 X$ G9 L0 _1 ~- U$ U3 a* t! w5 R: i对应接口的视频防雷器QFL01-V40。 
& j: o! p/ D" D   
! B- r7 z: c/ i4 _- T  控制器:
9 t1 D! e' y1 v' g3 H5 `2 F   
, p& S2 B& L3 w$ i- V2 d: H; u   ·安装对应的QFL01-V485控制线路防雷器。
; @0 v N# j1 z9 W4 ?7 f* j6 j  
- Q4 D5 ?& H( L  监控大楼:
. [) k, l, B1 _
: F5 I' r1 l o0 O E/ X5 m% q- u   ·总电源处安装380V的电源防雷器箱作为第一级防护。
1 U+ o0 U3 W, m( C  
6 b$ r# x& v/ u/ L2 {5 |   ·在楼层配电箱前安装对应的220V或380V电源防雷箱,作为第二级防护。
+ _/ ~ i! @' Q/ T  
8 F' O# b6 w# t- {  ·在各用电设备前安装相应的电源防雷器作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。
9 M% @/ v9 x7 b# o1 Q) P g9 ?  
" D* @- @' C" Y% U% X   ·在接收发设备前安装视频防雷器QFL01-V40。 
# M1 C% F u% m4 b: a  
# ]# H/ R% o1 {9 D( t   微波发射天线: 
" S9 `! {) P, ?! `& s' r- @* x0 Z   
* n' c7 C2 ]) _! A& ?  ·在微波发射天线处安装避雷针。
$ R( H# \ w7 S9 o4 P% S) ?   
3 P! p3 I& B9 f: H' w0 {" T) G7 U   ·在微波接收发机前安装对应接口的天馈信号防雷器QFL01-T2000。 
5 B* Z/ v: @3 s   
/ _& X+ Q) m' S  3.等电位处理及屏蔽 
i3 l& E" h6 i1 N% K# G  
7 G# X+ q4 s- f' d+ C( \; Z" R  将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。
! h& j. p. h7 ^  
; H+ C7 h* I0 T. F' O M+ U   4.地网制作
' Q/ ?5 H7 [5 U# h+ D9 @   
! o9 S# e# C0 n& V  地网设计在建筑物周围,地网上端深度为800,宽不少于500,接地电阻为≤4Ω,垂直接地体采用5×50×2500热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
4
 楼主| 发表于 2007-6-11 21:40:10 | 显示全部楼层

re:一.概述:     CCTV监控...

一.概述:
* e2 A( d% O P. r* H  
7 X+ U5 s$ Y+ d6 m3 Q c   CCTV监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如高速公路、金融系统、军事、交通监控以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪,因此现在将监控系统防雷工作做好非常重要。 
0 @# |; ^7 e5 z# P1 ~  
! \/ f% A' L+ B% }二.防雷设计的依据 
; G$ [1 T5 j+ G: I; x: u  
$ W T! ?6 H) r! z  1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 
8 b9 @, G5 {# n+ [   
1 E5 T, ], J8 L% ]: X/ N  2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
4 o$ F, R6 i6 H" i: h w: J  
3 y1 [9 ]3 b' ]# q" Y4 L% {  3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
8 r4 a6 K( G4 p3 e" U  
8 E9 D3 M. e; l) e% A   4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92
+ {8 ]$ A3 C2 S( \& q  
6 ^$ L0 P3 Z) L& \ 三.监控系统的网络架构 
, Z: F2 P2 n7 a, O   
' B1 D+ l# L, s: i k. b   1.任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。
/ X; ~2 c! e0 |# _1 j3 g) [
A9 I8 o/ L: ` U7 g   前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。
: o6 c5 x5 m. p, C4 j
, s* g) l; g& Z( _: ]& E  2.监控系统分类
: h/ s W7 o; K8 X  
0 K g% V: m' i$ }1 k5 g   ·同轴电缆传输监控系统
* a1 Y1 X! n9 M: r% }0 P, `   
' h+ `" z) ?0 i% M# R y   一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。
$ D W4 ?7 e7 {4 }1 N, i  
, d1 ^+ ~. n7 L) @  ·电话线传输监控系统 
& Z7 Q) A4 h7 C0 h2 o; i/ f2 ?   
1 X3 n6 F% ?0 L( o  一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。
% x1 m, g* p+ f4 ^3 y K/ t  
! c& p+ E$ v" u+ L7 i   ·光缆传输的监控系统 
# i) U& N9 N4 i& k  
; G, g' X8 t9 ]( L! n7 s" e  一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。
8 J6 e$ `$ {% G) L   ·微波传输的监控系统
8 R$ B4 ?; o& Z   一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
: L% E: B# s2 P% w9 t  
5 g4 d7 A5 h5 w1 i3 q 四.现场勘察:
5 ~& I) k+ o) H/ y  
9 M5 T2 a9 U+ h) N& x% }8 x# a  1.了解监控系统所处的地质条件,建(构)筑物及其附属构件条件。
# n1 h2 p' M. P( j# X  
1 H, {% P |. {! v   2.查明监控系统的各子系统在不同的LPZ内互相的电气连接关系。
: B7 k/ a- M3 Z0 m* G: i  
/ r4 K6 ~2 U) {: p, c   3.详细记录设备的数量、名称、接口、工作电压、特性阻抗等。
" R; x7 C% x8 k" m  
! t' K3 x; R% w: N8 Q  4.了解监控系统的供电情况和电网的分布。
/ k# r1 M6 G; ?0 Y* G5 K7 n   
5 a" t* r, A; ~2 _  5.查找接地装置的具体情况:引下线、接地线的材料、规格、连接情况。
" w7 C7 X' Q/ b1 n   
; D* K7 I9 `' K# l+ M& @# t4 `$ g- H   6.对曾遭受雷害的系统,给予记载,并重点查看、分析。
+ ^4 \9 P! C" V1 r3 k8 P  
2 p& E6 p0 y$ {* C; c五.方案所达到的目的
6 y8 } [7 K8 I7 d" B4 B   
9 e+ R. `6 c$ ~: z$ k  保障监控系统各设备不受雷击损坏,保障监控系统的正常运作及工作人员的安全。 
$ W8 J, Z% |- m5 y  
W6 O% ?4 j0 j0 t6 L" J六.方案的具体内容 
; x. [6 Y; r! |+ {& I! F' v   
- J# H" D0 `3 n) |   1.直击雷防护
, z# ~) K1 P" O/ V  
, r. x$ v$ {: o8 t$ ?8 ^2 D5 G" \  应在室外的摄像机支承杆顶安装能保护摄像机的避雷针,并作出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧)在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。 
6 F" K; S% [5 u- D @/ j7 @   
) K9 a% M4 q* {% u  2.感应雷防护
7 S" Q( V6 w/ M; C I s/ g  
7 x8 c a/ i) H4 ?   对应的防雷器的安装
1 ]# `( M! f3 ^* P  
5 k) B- C- J+ z6 Z+ A1 n   摄像机:
+ E% }2 B% `, S) \. ]   
8 f7 L1 g0 x @6 K9 w: v   ·电源处安装DXH01-P200串联式电源防雷器。 
* ?9 z( W! b* t1 u" s  
# z0 ^; E) V* u- v# i( i; M5 D   ·视频信号线上安装对应接口的QFL01-V40视频防雷器。
% e8 z' r0 g; g9 K9 f W# I   
" ~( L0 Z# _% I; a9 w8 J   ·带有云台的摄像机,安装一只对应QFL01-V485控制线路防雷器,在监视器前分别安装
* \% H4 m. o1 E对应接口的视频防雷器QFL01-V40。 
/ h e/ y$ Z& ~& F   
0 Z7 N; g3 J# v1 ?. }& ?. h  控制器:
% A, r$ P. p6 K, t @+ h* x2 I   
* n) j6 s Z* u: R" h  ·安装对应的QFL01-V485控制线路防雷器。
1 j4 F% {; n2 R: w7 A) G$ ?5 T8 h  
7 W4 ^0 Y# {/ t  监控大楼:
9 `. q/ B1 j# A. Y
9 R3 r1 @1 f0 k) s* L# P: Z% w   ·总电源处安装380V的电源防雷器箱作为第一级防护。
/ e1 M& S2 `8 R5 q, R. v% \  
; w# {7 b2 j0 B) [" c# u  ·在楼层配电箱前安装对应的220V或380V电源防雷箱,作为第二级防护。
' ^7 @. w7 M% X* l  
, W/ t O! \; f  ·在各用电设备前安装相应的电源防雷器作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。
' ~+ X0 k3 \1 H+ b# g% X, P   
1 J& Q" @; U+ G# W$ I- u  ·在接收发设备前安装视频防雷器QFL01-V40。 
( A0 q& H, }9 t* u   
5 ]% D/ w" b- W' t5 U# ~  微波发射天线: 
9 y, \0 I( Z0 J2 k2 |0 f8 U  
, C( N) W0 g) s: R9 [   ·在微波发射天线处安装避雷针。
# E: H5 G8 S* F0 l4 Q2 K% r; y7 v u   
" V s% s7 R k. T I) R8 D   ·在微波接收发机前安装对应接口的天馈信号防雷器QFL01-T2000。 
# Y# @3 r. Y3 T& L   
' Q) C m1 W& u2 Z7 ?9 m1 U8 b0 c  3.等电位处理及屏蔽 
2 V$ P* f8 |6 t. z- h& Y& d5 C   
' A# u+ I- `% ?  将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。
" T4 d! W# J4 k/ G  
- [; Q0 `* }* w) [( l! [  4.地网制作
7 P4 |* ?6 U) z. o   
, P# |) {* N/ E/ M4 Z2 D6 Y }  地网设计在建筑物周围,地网上端深度为800,宽不少于500,接地电阻为≤4Ω,垂直接地体采用5×50×2500热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双
回复

使用道具 举报

安防大侠

Rank: 5Rank: 5

积分
660
QQ
发表于 2007-6-11 22:43:45 | 显示全部楼层

re:以前看过,虽说不是原创,但是是好...

以前看过,虽说不是原创,但是是好文章
知识和技术是可以通过学习而得到的,而心态和信念是需要我们自己塑造和调整的。QQ群:23641690 liu_andy2008@126.com liu-andy2008@163.com *注:发贴朋友们注意论坛规则,共同维护美好环境!!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-10-4 23:15 , Processed in 0.542620 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表