一.概述:
; {2 {2 ^8 P% ]$ T( g) f + m, h D% q) i
CCTV监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如高速公路、金融系统、军事、交通监控以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪,因此现在将监控系统防雷工作做好非常重要。 * Z* T; e- j5 r- n2 f% x
2 \" a9 H, Z: |; w
二.防雷设计的依据 0 j7 W* T- H, c: n1 a& |
* E* O' O5 f; X/ o" X6 ]* Z 1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
" P2 y* F( S6 l8 @ ; b; k' H* [! t
2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
& _ f6 Q* M2 U. v % S, `9 h4 o, l; w+ M- [ n6 w
3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87 2 _7 A* J6 w+ K; W" K. X0 H0 |
, k2 g9 H. i% j; M
4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92
" Z, {! Y9 n v( f; U4 B. c: g
- ]5 n* `+ k& M6 D三.监控系统的网络架构 8 ~8 E4 ^6 H+ \7 @% r
6 F6 |+ D! b: r4 p3 x, }1 O5 g. J# ? 1.任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。 # X. \& `7 [" H. e/ r. W
0 w: q x4 @% q1 B 前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。
, n, l9 T! q6 @ 1 l" [# X) h5 A
2.监控系统分类 9 }! y: F; ?& f: K# i9 E
4 x' i" ]! q. @: I3 ~) C2 D% a# y ·同轴电缆传输监控系统
5 i- ~5 ^: u* v: n- N3 Y9 P- B
! G" p0 B/ N- {2 X+ K5 ^ 一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。
. V3 D7 @% [5 ^/ W2 ?9 i" n
$ W/ c+ _- {# @! D ·电话线传输监控系统 ; f; c8 L# c+ A# k# a
9 n( Z( q A* k6 t 一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。
0 ^* t- ? D8 ?) ]% h( V4 W5 O
8 f! n, v) j# z$ C5 {3 v ·光缆传输的监控系统
q0 \ H3 @6 L4 D+ M
" s: W* ]* J4 p8 |9 ~ 一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。 ; _& i! t8 F/ _+ q; W4 F+ `
·微波传输的监控系统
5 p8 a8 k" x; [: R1 s/ @- N 一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
. y4 Y2 \9 v- C9 T4 G9 [) r, l 2 N9 l4 A+ j5 K) Z
四.现场勘察:
! U$ O5 G1 a2 y1 C* l; t; Y- R / q% J( T# A) a) T, ~' p
1.了解监控系统所处的地质条件,建(构)筑物及其附属构件条件。
2 p& t( Z! l. V- \: p 7 T- b1 A1 w. j& P6 n" w1 n
2.查明监控系统的各子系统在不同的LPZ内互相的电气连接关系。
3 P- B3 ~( l8 i+ i
6 n. K: f2 z0 Y; }& m 3.详细记录设备的数量、名称、接口、工作电压、特性阻抗等。
1 P; E7 t( Y! x! d& i0 v: k9 O# X7 x ' D5 h0 O9 S/ G; m% D9 v
4.了解监控系统的供电情况和电网的分布。 1 N8 ^2 k8 A# h) ?
C0 O- c, `. A& z- r
5.查找接地装置的具体情况:引下线、接地线的材料、规格、连接情况。 - s* o' W n8 z5 Z
" M/ y( B1 e# N, h$ f
6.对曾遭受雷害的系统,给予记载,并重点查看、分析。
& K7 y5 u# r+ U8 n8 f2 r+ z+ A/ v& g 1 U% f& S% Z7 P' V+ u: Z3 R
五.方案所达到的目的
% ]1 j) w2 q/ ^3 A+ W: J9 q + K) z9 c: n$ x! F
保障监控系统各设备不受雷击损坏,保障监控系统的正常运作及工作人员的安全。
' w) }7 ~! c" r; v) f2 \
3 b! x1 c6 V+ e0 N2 k8 @) p六.方案的具体内容 \' p( P2 N7 q+ S7 t( k
4 i! m' l! v- k/ F' j
1.直击雷防护
, v2 v; v$ f7 R5 P : r; l* M3 c& _; I% {. f! S
应在室外的摄像机支承杆顶安装能保护摄像机的避雷针,并作出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧)在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。 . b8 Q9 |+ m/ z& q: p) [( O, @
$ f( J ^) x2 Q( {3 T 2.感应雷防护 * [. m" o) ?. t
) p c% Y; D8 k$ R 对应的防雷器的安装
3 k5 U, \. W: @5 n' n; w5 y* T2 } 7 Z: m, S, W7 X, P( O) p, i) @
摄像机:
6 U, }& `- X r Q
% C6 F4 L0 ~% K ·电源处安装DXH01-P200串联式电源防雷器。
1 e1 P; W( r. A$ h2 r7 ^
* a4 ]1 R$ G( O ·视频信号线上安装对应接口的QFL01-V40视频防雷器。 ( }4 M: t$ ?$ F8 O, K R- ]$ [
: Y! q/ y0 A1 ?9 d/ { ·带有云台的摄像机,安装一只对应QFL01-V485控制线路防雷器,在监视器前分别安装
2 e2 `5 E5 W- S# I- F V对应接口的视频防雷器QFL01-V40。 ( e+ D0 B. }: V0 Q6 H, H
. |4 ^: }. d' W
控制器:
* x. r; V! @6 ]0 d$ l( s& J
' U' L6 V3 T+ k6 Q+ O7 q ·安装对应的QFL01-V485控制线路防雷器。 1 v8 n. o) ~$ P6 D$ Q# [
' Z- R9 `, F" P# C 监控大楼: # q1 P1 A" B2 z" C! X; }. f8 D* z
$ D' e. b- O8 ]3 d* J' }& Z3 r. \& r
·总电源处安装380V的电源防雷器箱作为第一级防护。 % s; j5 c3 v5 |! n4 c! |: J+ f- b+ C% ?
! y1 p. F1 K2 C( B) u) ^6 o ·在楼层配电箱前安装对应的220V或380V电源防雷箱,作为第二级防护。
& d/ W/ C% p8 e. ? . \" W7 S1 L+ t( q/ Q$ A0 b
·在各用电设备前安装相应的电源防雷器作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。 ) |/ A" G- q/ j% t1 Z
6 f9 N3 Z6 z# \ Z$ R
·在接收发设备前安装视频防雷器QFL01-V40。
' t# a. _. A* P 9 X: j/ q1 W' E& L3 M/ F& p
微波发射天线:
8 ?) K r5 @; O2 v; Y% m$ v+ q. M
3 t# D" e. {% B3 ^8 o ·在微波发射天线处安装避雷针。 ! D# d" t/ K8 q8 N- f
: J5 Z" h+ @/ |( q$ g( s ·在微波接收发机前安装对应接口的天馈信号防雷器QFL01-T2000。 . p3 H# h1 t) \' J: [! m
9 v5 Y! s- L9 X$ N O 3.等电位处理及屏蔽
$ Y/ X1 S$ ]' l" M9 A 3 a+ S1 ^0 o5 X5 B, ?5 `
将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。 6 k/ U3 U' {3 M+ N2 a h' A
1 C3 X4 w+ U1 C1 u3 o4 j
4.地网制作 / X+ h5 d: `$ o
" Q; n4 r" S, c 地网设计在建筑物周围,地网上端深度为800,宽不少于500,接地电阻为≤4Ω,垂直接地体采用5×50×2500热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双 |
|