一.概述:
6 h) N& V. R1 d) `( C$ w! i& e ) Q5 o* U/ U" \: o% w4 c+ l
CCTV监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如高速公路、金融系统、军事、交通监控以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪,因此现在将监控系统防雷工作做好非常重要。
3 U# Y/ B% ]) ~3 W! S 1 H% v& j7 K6 c
二.防雷设计的依据
# Y% b6 z8 S0 O5 N' h4 R % z" u% R g) [( Q
1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 . f& P! X9 V$ a
! Y1 @2 R. p* a( D
2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 5 [8 S. z$ ?8 q3 Q* K
5 x& I2 p ^- k$ ?
3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87 6 C9 p- o& V" u/ L0 v7 S; M
. N! e5 C/ Q* I 4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92 ) i ?( v2 {1 @" c# J
- `7 F5 b, q, ^
三.监控系统的网络架构
7 b# c& | F( E$ Y, q. ? # H5 O. o5 b5 i5 x! _! S" q
1.任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。 1 Y9 @0 }0 a. l x% g# z* D
6 a1 f h$ E$ u" B7 O4 }
前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。
* C4 y& ~! B6 h4 k0 D7 P& k: v1 {
% H- F, @- p+ ]4 S6 ?: I6 ?( @ 2.监控系统分类
# s0 ^/ R6 w1 e1 `1 z " S7 l0 z4 H8 {# Z7 f
·同轴电缆传输监控系统
" D$ w e4 g* O1 s; P* w 9 g8 ? E1 }/ }
一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。
, [; n2 @7 W! e7 a& `. A) M 2 W- B3 I7 J! C$ g1 U# T- C0 y
·电话线传输监控系统 / R# P1 a9 ^0 H3 w
. R6 ]7 h! C& L1 D$ t! x
一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。 2 L( F D% r; z3 [% A; r- V( w3 ^
}+ Y* W5 J; E3 V$ j4 c2 L1 R
·光缆传输的监控系统 2 u: \! J8 ]$ D- R: } b- ]$ z) w
9 i& M7 `+ O6 j2 Z* j. y
一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。 2 Z7 a( S# e! v
·微波传输的监控系统 7 a8 D- c8 t$ E9 A, q
一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
% Z" z+ y, k$ J* _6 F% L+ J1 d. ^1 o* \ 2 P( e) M) m& T2 h
四.现场勘察:
) g6 B- t: z2 d2 Q5 S6 v9 t
" O4 m0 |2 y/ O0 y 1.了解监控系统所处的地质条件,建(构)筑物及其附属构件条件。 5 L" ?% Y1 j0 A" Q
( _& D5 G+ @6 `0 k$ J7 x3 ^
2.查明监控系统的各子系统在不同的LPZ内互相的电气连接关系。 , P, B* o' u& a8 s, I& H
$ a* |' h. F$ g4 n7 s
3.详细记录设备的数量、名称、接口、工作电压、特性阻抗等。
6 Z$ z+ f. P- _& v& A5 _" W 4 m: i/ p' \+ p" S6 ^7 v2 Z
4.了解监控系统的供电情况和电网的分布。
& g% M* ] \: j
4 D1 j8 w% z7 j3 o6 B 5.查找接地装置的具体情况:引下线、接地线的材料、规格、连接情况。
. z8 K3 w( F; e3 w, l9 K' l
8 m2 [( a! ^) g 6.对曾遭受雷害的系统,给予记载,并重点查看、分析。
; K- T$ u" A1 c2 J1 [( T, S
8 A+ t* n/ B5 B( c$ S9 J五.方案所达到的目的
$ w- b# T8 v# }, a z & S" g2 t8 @3 _, R
保障监控系统各设备不受雷击损坏,保障监控系统的正常运作及工作人员的安全。
. e$ B* b' c2 N. Z6 e % u1 }0 I6 O. a6 o+ N
六.方案的具体内容 1 T0 \3 b, N9 y. @* N5 y
3 O( m, P5 v& O9 b8 c
1.直击雷防护
! j( |( R3 t1 L2 s4 d' o4 Q ; ~) Q$ `& {' N4 i
应在室外的摄像机支承杆顶安装能保护摄像机的避雷针,并作出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧)在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。 5 n2 y3 B9 S4 U2 C
) x0 C- \1 H* l! t# a
2.感应雷防护 3 O/ _- [: `& ?4 y
. |0 h+ \& d, s+ l7 c
对应的防雷器的安装
& ]+ } T/ C( Z* |3 y 5 m( v# }* U! o& U& n- a
摄像机:
5 v$ b* j7 ~- z( U
3 |! q- R7 y1 V( | ·电源处安装DXH01-P200串联式电源防雷器。
" j* L5 A" i: o
- d0 j+ E/ T- F' U# l; Y) m ·视频信号线上安装对应接口的QFL01-V40视频防雷器。 : V% g' r- W+ _$ x2 k. O
( @/ ^$ A2 M6 b( K, k. X ·带有云台的摄像机,安装一只对应QFL01-V485控制线路防雷器,在监视器前分别安装 ; A. U, |0 }6 a
对应接口的视频防雷器QFL01-V40。
# G( {2 d5 p& X% {8 u p9 H 4 ~; u+ R" G! @! k& T! p8 c
控制器: ( s0 p$ H! {6 q! h- d- D+ I* c
" A# B2 q4 p# {& f8 L2 H4 e
·安装对应的QFL01-V485控制线路防雷器。
) O0 k/ P0 t7 @/ O% \6 a7 W5 W; u/ o " ?3 A$ b; Y; h8 v! Y" A
监控大楼: * e. U( v, m# Z( Q% l) F Y8 \" l
+ F+ u% G) O$ Z( c) x) s, M: C% N ·总电源处安装380V的电源防雷器箱作为第一级防护。
! ]: d& e5 Z) K! c8 q, L" @( [ 9 N) U5 W: e5 |+ i( \) {: V- j
·在楼层配电箱前安装对应的220V或380V电源防雷箱,作为第二级防护。 & V# C0 l1 X5 U2 Z2 S" N9 ~+ \2 O
3 M( K4 N. a- K: s) s0 H3 b- l ·在各用电设备前安装相应的电源防雷器作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。
: L; U8 ?6 E& U* c/ S, c9 ?5 L " R0 V$ ?! l# `0 U+ ?
·在接收发设备前安装视频防雷器QFL01-V40。 7 k) U o0 G r; G
0 o+ j, _& q \! S9 q
微波发射天线: - i3 D5 G! @% }2 A8 V1 N: q% E$ Q5 B
* y: p+ Z. m) M9 Y6 [% [ ·在微波发射天线处安装避雷针。 4 q$ m$ t: w% [! V& b4 f
" \ A1 O# s4 n* ~$ n( ?. p
·在微波接收发机前安装对应接口的天馈信号防雷器QFL01-T2000。 2 P: J) b# }2 S+ @, \5 N1 `8 R
# w' m5 h* v; c1 @* Q 3.等电位处理及屏蔽
1 q! F3 O. [' b 5 e# m, d L/ O4 _2 S
将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。
6 m4 {2 i1 C' x+ ~
" j( h! D& u( a B, i) { 4.地网制作 + r2 S0 \: N* c+ ^9 n8 q
' ~) o& g" ~( W( x0 K: K
地网设计在建筑物周围,地网上端深度为800,宽不少于500,接地电阻为≤4Ω,垂直接地体采用5×50×2500热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双 |
|