一.概述: 7 K2 I Q, _4 h4 |
3 }0 W" z4 P3 J! ^ CCTV监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如高速公路、金融系统、军事、交通监控以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪,因此现在将监控系统防雷工作做好非常重要。 ) o7 z: U: s) ]) t' J
" i- q3 g. h9 W4 ]! t二.防雷设计的依据
* E, {4 L- n4 N" R- b5 [: F $ \' {' m7 B5 C5 y
1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
* i. t6 f, p& z d1 }% b5 M
) l, y, ?: Q7 Q }! K& S 2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 + q* C5 ]( S; L( }2 u/ \
0 [9 B$ i4 r4 D( r3 J- x 3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
; P( ]& u5 E: P/ Y 3 B0 k0 E; l% ?3 d8 D, ?
4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92 * P8 r: N7 C3 D% }+ i! A
* t" ^- U- L6 [6 l
三.监控系统的网络架构
3 m% a! M/ p# `7 o2 n( c
: r- G+ Z2 S& k! }) N, {8 Z: k8 D 1.任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。 * V( M( g; w! f5 |
: g9 k) G9 d% {' d% @1 K
前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。
N5 W/ {3 n3 G & J2 G2 H5 Q6 F: S/ m! w
2.监控系统分类
$ I0 b2 c& {$ a1 d5 b+ y! i
u. f: D* o- j$ x' W+ Z6 E' W ·同轴电缆传输监控系统
3 G7 K% u* X# H6 c& ?
4 y: G- j( p8 w, M8 @ 一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。 , K( a+ l8 c% |3 [2 a: X5 @
% q& f! Q9 K" E# L3 |' r5 N( z
·电话线传输监控系统 + P/ ]! A5 W1 c8 C, E4 p0 N1 {: @
9 q0 |, ], J' L' h 一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。
, _. N' v2 f7 f2 |9 w! H
b; Q4 e( e6 j ·光缆传输的监控系统 ' A5 _! ]6 F: `4 L f, N8 s
. S8 m9 N, p7 }/ R/ O( E1 { 一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。 $ R, j5 Z" j* j: g. {2 t
·微波传输的监控系统
' |6 C5 w# n. ~ 一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
6 L0 m' G0 o/ R7 d6 M- J/ C 1 a! T% W3 C4 B% a: s1 @# F
四.现场勘察:
5 U. Q0 @1 j/ G8 z* n- q
! \9 T6 x( x3 C6 D, H3 M( P9 `$ [' P 1.了解监控系统所处的地质条件,建(构)筑物及其附属构件条件。
6 E. ~9 A' T. f2 u8 C3 |$ l+ r: n; L N8 K# ]9 R! d% b+ {6 E0 k$ D D
2.查明监控系统的各子系统在不同的LPZ内互相的电气连接关系。
( `$ _* {5 t, a+ a+ |5 w0 g) n 2 M4 ~1 U5 w% g( Q8 m3 ^
3.详细记录设备的数量、名称、接口、工作电压、特性阻抗等。 : ^ T/ p0 h2 E% s! L" O
. g/ I' z: G5 |
4.了解监控系统的供电情况和电网的分布。
9 E$ }0 K+ \3 p1 b7 J$ J 0 M* ]9 O* M% H" i" M) e3 v
5.查找接地装置的具体情况:引下线、接地线的材料、规格、连接情况。
U2 {( a. i5 a2 w! N7 I( c# U" z
7 s! }! }) R# U# m% i; X) ] 6.对曾遭受雷害的系统,给予记载,并重点查看、分析。
1 l( |! ?1 X3 ?' v. B" `
2 R" p4 D2 F$ `2 r8 A3 [五.方案所达到的目的 $ O% x% ^5 B: }. M
/ V$ z. o f$ D! M- V* M; y5 `$ O
保障监控系统各设备不受雷击损坏,保障监控系统的正常运作及工作人员的安全。 ! Y3 j2 a% M' _, B2 Z) H n! s
5 E% y0 }5 N2 e2 ]0 @
六.方案的具体内容
) _- g* A* ?( x. w, I1 O1 } @4 s 5 y; X% v, ^; A. U. {
1.直击雷防护
9 ~0 w0 S; C; I7 t4 `# q$ B* h5 { 7 i) c+ {+ A1 i+ }* R- B- T
应在室外的摄像机支承杆顶安装能保护摄像机的避雷针,并作出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧)在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。 8 u/ f& ~$ m5 ?& j( e; L' v
4 v+ C3 m! s- i P4 I 2.感应雷防护
& }: ]) [- s, F7 ? . N% K. A8 E# `3 x7 D' V3 q3 Q
对应的防雷器的安装
3 V' i7 V5 W7 Y" X, w$ J6 r 4 U. s7 A/ J% {6 z0 `) u. t
摄像机:
+ w3 Z# q6 O0 ]) u U( v4 `# ?
. }" P" J) `, K! @% f ·电源处安装DXH01-P200串联式电源防雷器。
# _0 r; h) H. O6 ] o
& `; B- f! E6 Z- | ·视频信号线上安装对应接口的QFL01-V40视频防雷器。
3 B' x' N8 Y6 O/ N0 w
$ ~( J. u& j) Q, O ·带有云台的摄像机,安装一只对应QFL01-V485控制线路防雷器,在监视器前分别安装 " \% w, Y/ X! j* u2 w. ~3 ?: ^
对应接口的视频防雷器QFL01-V40。 ! T; v# W4 Y, Q
, z. m5 `% {' K5 i
控制器: 0 J3 f2 P8 ?6 U: c }7 {
$ U4 c# i F5 ]/ _ O# g+ Z4 J ·安装对应的QFL01-V485控制线路防雷器。 9 V7 Z# t' j" ~ U
* M) B0 v. Q# s( E 监控大楼: ) h* `8 E3 _1 m) V3 i# O/ O4 \
9 `" [3 g! r4 A% b- j" P" m- i ·总电源处安装380V的电源防雷器箱作为第一级防护。
, j; N7 e& J) ^3 U
& N7 D: E% F6 O$ [0 O+ A; j ·在楼层配电箱前安装对应的220V或380V电源防雷箱,作为第二级防护。
3 \$ N p5 {' }9 v7 a4 O' o ) k; l8 X$ ?% S2 b" r4 a
·在各用电设备前安装相应的电源防雷器作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。
0 e" ^, B+ z& F# T$ {3 V- }; B( ~# Y% J
o, y7 e8 b: e# _ ·在接收发设备前安装视频防雷器QFL01-V40。
6 [& ?9 M% Q! r8 n. c. z8 H$ C: N
8 T7 F1 k1 Y0 U 微波发射天线: 1 M+ G0 T7 K( G
1 e( j5 V8 k2 j ·在微波发射天线处安装避雷针。 " o, G" e5 V8 ?9 J Q0 }
% E+ v/ t/ y* J% @9 I6 E. P ·在微波接收发机前安装对应接口的天馈信号防雷器QFL01-T2000。 0 @; ~, L/ t7 I( [5 K( H
' L) l6 h i5 L( }
3.等电位处理及屏蔽
: q4 D- K$ k4 d8 k
& |6 a* ?: d1 L" @' w6 _, b% x: ] 将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。 ( R8 B N* J9 e) I) n( b; v
! W. Q+ b8 C2 Z, R& d& @
4.地网制作
1 o& \7 p3 M2 C/ W0 E0 } 1 B& e8 g# N; I* c6 [/ O" S
地网设计在建筑物周围,地网上端深度为800,宽不少于500,接地电阻为≤4Ω,垂直接地体采用5×50×2500热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双 |
|