楼主 |
发表于 2007-6-11 21:40:10
|
显示全部楼层
re:一.概述: CCTV监控...
一.概述:
* e2 A( d% O P. r* H 7 X+ U5 s$ Y+ d6 m3 Q c
CCTV监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如高速公路、金融系统、军事、交通监控以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪,因此现在将监控系统防雷工作做好非常重要。
0 @# |; ^7 e5 z# P1 ~
! \/ f% A' L+ B% }二.防雷设计的依据
; G$ [1 T5 j+ G: I; x: u
$ W T! ?6 H) r! z 1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 8 b9 @, G5 {# n+ [
1 E5 T, ], J8 L% ]: X/ N 2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
4 o$ F, R6 i6 H" i: h w: J
3 y1 [9 ]3 b' ]# q" Y4 L% { 3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
8 r4 a6 K( G4 p3 e" U 8 E9 D3 M. e; l) e% A
4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92
+ {8 ]$ A3 C2 S( \& q 6 ^$ L0 P3 Z) L& \
三.监控系统的网络架构 , Z: F2 P2 n7 a, O
' B1 D+ l# L, s: i k. b
1.任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。 / X; ~2 c! e0 |# _1 j3 g) [
A9 I8 o/ L: ` U7 g
前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。
: o6 c5 x5 m. p, C4 j
, s* g) l; g& Z( _: ]& E 2.监控系统分类
: h/ s W7 o; K8 X 0 K g% V: m' i$ }1 k5 g
·同轴电缆传输监控系统 * a1 Y1 X! n9 M: r% }0 P, `
' h+ `" z) ?0 i% M# R y
一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。
$ D W4 ?7 e7 {4 }1 N, i
, d1 ^+ ~. n7 L) @ ·电话线传输监控系统 & Z7 Q) A4 h7 C0 h2 o; i/ f2 ?
1 X3 n6 F% ?0 L( o 一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。
% x1 m, g* p+ f4 ^3 y K/ t ! c& p+ E$ v" u+ L7 i
·光缆传输的监控系统
# i) U& N9 N4 i& k
; G, g' X8 t9 ]( L! n7 s" e 一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。 8 J6 e$ `$ {% G) L
·微波传输的监控系统 8 R$ B4 ?; o& Z
一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
: L% E: B# s2 P% w9 t 5 g4 d7 A5 h5 w1 i3 q
四.现场勘察:
5 ~& I) k+ o) H/ y
9 M5 T2 a9 U+ h) N& x% }8 x# a 1.了解监控系统所处的地质条件,建(构)筑物及其附属构件条件。
# n1 h2 p' M. P( j# X 1 H, {% P |. {! v
2.查明监控系统的各子系统在不同的LPZ内互相的电气连接关系。
: B7 k/ a- M3 Z0 m* G: i / r4 K6 ~2 U) {: p, c
3.详细记录设备的数量、名称、接口、工作电压、特性阻抗等。
" R; x7 C% x8 k" m
! t' K3 x; R% w: N8 Q 4.了解监控系统的供电情况和电网的分布。 / k# r1 M6 G; ?0 Y* G5 K7 n
5 a" t* r, A; ~2 _ 5.查找接地装置的具体情况:引下线、接地线的材料、规格、连接情况。 " w7 C7 X' Q/ b1 n
; D* K7 I9 `' K# l+ M& @# t4 `$ g- H
6.对曾遭受雷害的系统,给予记载,并重点查看、分析。
+ ^4 \9 P! C" V1 r3 k8 P
2 p& E6 p0 y$ {* C; c五.方案所达到的目的 6 y8 } [7 K8 I7 d" B4 B
9 e+ R. `6 c$ ~: z$ k 保障监控系统各设备不受雷击损坏,保障监控系统的正常运作及工作人员的安全。
$ W8 J, Z% |- m5 y
W6 O% ?4 j0 j0 t6 L" J六.方案的具体内容 ; x. [6 Y; r! |+ {& I! F' v
- J# H" D0 `3 n) |
1.直击雷防护
, z# ~) K1 P" O/ V
, r. x$ v$ {: o8 t$ ?8 ^2 D5 G" \ 应在室外的摄像机支承杆顶安装能保护摄像机的避雷针,并作出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧)在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。 6 F" K; S% [5 u- D @/ j7 @
) K9 a% M4 q* {% u 2.感应雷防护
7 S" Q( V6 w/ M; C I s/ g 7 x8 c a/ i) H4 ?
对应的防雷器的安装
1 ]# `( M! f3 ^* P 5 k) B- C- J+ z6 Z+ A1 n
摄像机: + E% }2 B% `, S) \. ]
8 f7 L1 g0 x @6 K9 w: v
·电源处安装DXH01-P200串联式电源防雷器。
* ?9 z( W! b* t1 u" s # z0 ^; E) V* u- v# i( i; M5 D
·视频信号线上安装对应接口的QFL01-V40视频防雷器。 % e8 z' r0 g; g9 K9 f W# I
" ~( L0 Z# _% I; a9 w8 J
·带有云台的摄像机,安装一只对应QFL01-V485控制线路防雷器,在监视器前分别安装
* \% H4 m. o1 E对应接口的视频防雷器QFL01-V40。 / h e/ y$ Z& ~& F
0 Z7 N; g3 J# v1 ?. }& ?. h 控制器: % A, r$ P. p6 K, t @+ h* x2 I
* n) j6 s Z* u: R" h ·安装对应的QFL01-V485控制线路防雷器。
1 j4 F% {; n2 R: w7 A) G$ ?5 T8 h
7 W4 ^0 Y# {/ t 监控大楼:
9 `. q/ B1 j# A. Y 9 R3 r1 @1 f0 k) s* L# P: Z% w
·总电源处安装380V的电源防雷器箱作为第一级防护。
/ e1 M& S2 `8 R5 q, R. v% \
; w# {7 b2 j0 B) [" c# u ·在楼层配电箱前安装对应的220V或380V电源防雷箱,作为第二级防护。
' ^7 @. w7 M% X* l
, W/ t O! \; f ·在各用电设备前安装相应的电源防雷器作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。 ' ~+ X0 k3 \1 H+ b# g% X, P
1 J& Q" @; U+ G# W$ I- u ·在接收发设备前安装视频防雷器QFL01-V40。 ( A0 q& H, }9 t* u
5 ]% D/ w" b- W' t5 U# ~ 微波发射天线:
9 y, \0 I( Z0 J2 k2 |0 f8 U , C( N) W0 g) s: R9 [
·在微波发射天线处安装避雷针。 # E: H5 G8 S* F0 l4 Q2 K% r; y7 v u
" V s% s7 R k. T I) R8 D
·在微波接收发机前安装对应接口的天馈信号防雷器QFL01-T2000。 # Y# @3 r. Y3 T& L
' Q) C m1 W& u2 Z7 ?9 m1 U8 b0 c 3.等电位处理及屏蔽 2 V$ P* f8 |6 t. z- h& Y& d5 C
' A# u+ I- `% ? 将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。
" T4 d! W# J4 k/ G
- [; Q0 `* }* w) [( l! [ 4.地网制作 7 P4 |* ?6 U) z. o
, P# |) {* N/ E/ M4 Z2 D6 Y } 地网设计在建筑物周围,地网上端深度为800,宽不少于500,接地电阻为≤4Ω,垂直接地体采用5×50×2500热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双 |
|