[讨论]ck236探头外取电源带来的问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
47
发表于 2007-6-2 03:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天做了一个工程~因探头的线太长~并且是串联了两个头~导致探头供电不足~无法正常使用~无奈~只好又在前端加了一个12伏的变压器~可如果遇见停电情况这条线的探头就会瘫痪~临时又用一个十二伏的电瓶接上~各位高手有没有一个比较周全有不会很麻烦的办法呢?
! u) M3 L. m3 n' J1 ]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
2
QQ
发表于 2007-6-2 16:51:27 | 显示全部楼层

re:加个ups电源,怎么样

加个ups电源,怎么样
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
75
QQ
发表于 2007-6-2 16:53:32 | 显示全部楼层

re:有啊,采用好一点的线材咯,一般都可以的,...

有啊,采用好一点的线材咯,一般都可以的,不行你就采用一个12V的后备电源就好啦,断电了也能供两个探测器很长时间的,这样你就可以减少单独用一个电瓶了
香港(深圳)艾菲尔视频科技有限公司,专业生产艾菲尔系列的产品,小区型,工用型,家庭套装,对射栅栏等等。都为我公司特有优势的产品。想了解太多可以随时打我电话。联系人:李梅,电话是13590289044,QQ:694443921,andalm@126.com;http://www.anfeelcctv.com
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
54
QQ
发表于 2007-6-3 06:11:43 | 显示全部楼层

re:不用那么复杂,把原来的供电电压适当提高就...

不用那么复杂,把原来的供电电压适当提高就可以解决了。
5 |, G- f" [$ U2 r* ?- t- v& E) e# M 例如:原来由主机供给探头的电压是12V,因你的线路原因,到探头端可能只有9V了,那么你可以不用主机的AUX电源,另外配一个DC15V甚至是DC18V的电源,这样到探头端的电压就应该有12V了。
QQ:52455190 手机:13539108049
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
47
 楼主| 发表于 2007-6-3 22:22:33 | 显示全部楼层

re:那如果停电了呢?????

那如果停电了呢?????
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
54
QQ
发表于 2007-6-4 00:29:21 | 显示全部楼层

re:那就再加3个6V的蓄电池串联成18V吧。

那就再加3个6V的蓄电池串联成18V吧。
QQ:52455190 手机:13539108049