各位大师!求助一个问题:
' B" X9 U3 Y$ }) j4 u# T# q本人在施工一个楼盘,每层6户,21层,一共136户的高层。采用的是安居宝的DF2000的非可视数码主机两台,ST-201的非可视分机;主干线路是采用6*1。25的线,分机到户采用的是6*0。5的线路。主机电源放在1层的弱电井中;
2 F2 R3 d5 L0 {: ~7 b/ V 故障:主机呼叫分机后,分机震铃,但是摘机后震铃声不停,主分机间也无法通话,必须按下开门按钮后(开门按钮可以正常控制开关电控锁),才可以主分机通话。更换4台分机后还是无法正常使用。拿此分机到弱电井中直接接到主干线路上(此用户在13层,将13层以上的用户甩开,仅保留主机和13层间主干线路连接的用户)还是出现同样故障;
请教各位大师,以上故障是何问题!!!!!急!!!!!

安防精英

Rank: 4

积分
467
QQ
发表于 2007-5-22 17:07:36 | 显示全部楼层

re:对于这问题没见过,,, 如...

对于这问题没见过,,,
如果你需要接口转换设备或光纤转换设备,可以跟我联系!
```天生的不一定是最好滴!`````` ``````后天的才是最精彩的人生!```
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
94
QQ
发表于 2007-5-22 18:35:54 | 显示全部楼层

re:问题应该出现在线路的连接上,你检查一下你...

问题应该出现在线路的连接上,你检查一下你的连线是不是有短路的现象,还有你的编码器跳线是不是正确.
如果有一天我停止了追求,我对生活也就失去了信心
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
141
QQ
发表于 2007-5-22 21:16:17 | 显示全部楼层

门禁主机问题求教

应该是呼叫线短路产生的问题`你最好联系厂家`AJB的东西我接触的不多`
对讲产品销售商!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
3
QQ
发表于 2007-6-1 01:31:10 | 显示全部楼层

re:主机至联网切换器或到楼层解码器之间的呼叫...

主机至联网切换器或到楼层解码器之间的呼叫线上有电.查下看短路没有.还有看楼层与楼层解码器之间的线短路没.
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
312
发表于 2007-6-1 03:38:08 | 显示全部楼层

re:因为对你所说的设备系统不清楚,所以不能确...

因为对你所说的设备系统不清楚,所以不能确定哪里的故障但是查找故障点还是很容易的!检查主线的对地电压(系统电源你最好先找个正常的开关电源)是否正常(判定依据:厂家的技术手册),哪条线的电压不正常就查这条线路是否是短路还是断路!然后再从分机那边逐个设备断开,断开的同时,测电压是否正常(电压有可能会有变化,要看是否是在规定的值内),这样你就会找到故障点。然后对这个设备进行维修!
% q; W. n1 l" j7 R4 @没看到现场的情况,所以不能妄下结论,楼宇对讲是个比较复杂的系统,不同厂家的,故障的排除也不一样,但是在查找故障点方面还是基本一样的!
专门批判垃圾
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
QQ
发表于 2007-6-17 22:48:16 | 显示全部楼层

re:赞同6楼的说法。

赞同6楼的说法。
西南韩国CNB摄像机-D_LINK网络监控,NVR产品-产品项目销售电话:18908200518
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
204
发表于 2007-6-18 17:23:47 | 显示全部楼层

re:支持6楼的。

支持6楼的。
赵客缦胡缨,吴钩霜雪明。 银鞍照白马,飒沓如流星。 十步杀一人,千里不留行。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-21 23:03 , Processed in 0.145536 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表