楼主 |
发表于 2007-5-10 19:14:11
|
显示全部楼层
re:公共广播与紧急广播系统检验批质量验收记录...
公共广播与紧急广播系统检验批质量验收记录
" C: r+ o5 v. q8 `% W(GB50339-2003) 编号:070106 □□□ : B' R' [2 u, l) b+ a# ?# u/ U7 p
工程名称 分项工程名称 项目经理 / p+ `7 ~7 \3 J* A# i; O
施工单位 验收部位
- \! _' D7 Z1 {- x5 D5 C施工执行标准 , j/ T# ^8 y/ y
名称及编号 专业工长
; }& N* U6 M( R s# ^" h% [(施工员) ! K0 v0 p* S( a
分包单位 分包项目经理 施工班组长 , f0 ]; x) F) k4 V4 Q0 ~
质 量 验 收 规 范 的 规 定 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录
' i( j" _7 E! ?: E6 z主
! V$ t5 c* |7 y( E E控
0 K' E$ o( e i% A- Y3 {8 d项 2 D) G2 {/ S k9 O
目 1 系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设、接地形式及安装质量应符合设计要求,设备之间阻抗匹配合理 4.2.10.1条 ) [2 ~/ F$ N" y* w& G
2 放声系统应分布合理,符合设计要求 4.2.10.2条 & b8 }( k) J& r. q- i
3 最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的技术指标应符合设计要求 4.2.10.3条
. |# S9 y2 r% ]2 A+ S* u! t. K& s 4 通过对响度、音色和音质的主观评价,评定系统的音响效果 4.2.10.4条
- C" o: m4 ?9 x) d/ f6 d; W% }! K 5 功能检测 4.2.10.5条
) s% Q- D3 S3 k. }2 q+ |9 P" u ^7 L/ c" L! K5 Y5 b
一 # s8 o+ W7 h$ ~( y. L0 D
般 - n4 |+ Y% Z- U0 f
项 % p! l2 j! u/ G# f
目
" P, D. s0 Q6 ]7 Z: {( s$ s2 [
5 { L$ f0 S. h2 O3 W
; Q+ M. z3 J3 e% Q: [施 工 操 作 依 据 $ s1 g2 B# l3 t4 r
质 量 检 查 记 录 , H, o1 ~) A% ~9 X% N# X }' P
施工单位检查
. |6 Z; P, N7 F3 a) p" c6 `结 果 评 定
( r+ f3 _. w; n5 Y$ j3 S# a% f1 m8 ? 1 G( l' D9 l2 H+ N& f% I
4 i, S4 i9 y# W' F- Q% t ' Q0 p- }) g2 Y' k
项目专业 项目专业 0 I* Y* s7 O/ |( p! O1 j
质量检查员(签名): 技术负责人(签名): 年 月 日 5 v3 W& w- d% K# ]/ q. E1 M+ T
监理(建设)
( L. V* s3 I0 D9 R) }单位验收结论
0 t, `' ?' h, J" ]3 i' T0 Q% `
( @0 O y2 o+ X( h1 S- V# q- n$ h 7 q/ w% x' G: b" E7 D
( n" K8 U; n" i/ [5 Q4 v8 X, Z" |, y* ~专业监理工程师(签名): / r' b9 e0 ` d& U: q) G
(建设单位项目专业技术负责人签名) 年 月 日 " m( G; j8 D, V! H1 @
! n2 z( ^: `3 N0 s4 ^. C( u( t& R
注:本表由施工项目专业质量检查员填写;专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收;质量检查记录(检测报告、质量证明文件)填写在表D.0.1的附件表中。 / K z* k! ^# D* p! g
公共广播与紧急广播系统检验批质量验收记录说明
& i1 n5 o. g* q% ?0 ~% u
+ ?& X7 ~. c& d& {! |4.2.10 公共广播与紧急广播系统检测应符合下列要求: 1 系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设、接地形式及安装质量应符合设计要求,设备之间阻抗 % t7 f. b3 A& `5 k' k0 \: b% v
匹配合理; 2 放声系统应分布合理,符合设计要求; 3 最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的技术指标应符合设计要求; 4 通过对响度、音色和音质的主观评价,评定系统的音响效果; 5 功能检测应包括: