智能建筑分部、子分部及分项工程划分 * v k7 C! l0 h( e6 K0 C
序号 子分部工程 分 项 工 程
# s ?1 o( n% f, l, E. R: @' v1 通信网络系统 程控电话交换系统,会议电视系统,接入网设备,卫星数字电视系统,有线电视系统,公共广播与紧急广播系统
: b2 r2 M1 B$ Y. w2 信息网络系统 计算机网络系统,应用软件系统,网络安全系统 3 e6 N# R* t0 y$ ^# H
3 建筑设备监控系统 空调与通风系统,变配电系统,公共照明系统,给排水系统,热源和热交换系统,冷冻和冷却水系统,电梯和自动扶梯系统,数据通信接口,中央管理工作站及操作分站,系统实时性、可维护性、可靠性,现场设备安装及检测
% X* k" I4 m0 u; L- b4 y4 火灾自动报警及 5 u; m9 n) Y- ?/ r
消防联动系统 火灾自动报警及消防联动系统
4 r8 r/ \* g. a9 u, r \5 安全防范系统 综合防范功能,视频安防监控系统,入侵报警系统,出入口控制系统,巡更管理系统,停车场管理系统,安全防范综合管理系统
; O3 T+ l) R. r2 _& d6 综合布线系统 综合布线系统安装,综合布线系统性能检测 . u3 g# _8 g- f
7 智能化系统集成 系统集成网络连接,系统数据集成,系统集成协调,系统集成综合管理及冗余功能,系统集成可维护性和安全性
! o7 ?& E: `* T9 J8 电源与接地 电源系统,防雷与接地系统
$ h# B4 C7 k1 _, ?; B4 H6 ^. f6 Y9 环 境 空间环境,室内空调环境,视觉照明环境,室内噪声及室内电磁环境 & T4 d/ }8 R' O) D+ U3 i
10 住宅(小区) : N" x" B. r5 r( Y$ D
智能化系统 火灾自动报警及消防联动系统,安全防范系统,监控与管理系统,家庭控制器,室外设备及管网
) r- g( B- t5 ]& l Z" W( C S2 I, |, W+ R9 J
程控电话交换系统安装工程检验批质量验收记录 5 G {/ A. I2 x6 J
(GB50339-2003) 编号:070101 □□□
$ [1 [4 ~+ m5 p" x" U工程名称 分项工程名称 项目经理 + ~6 C+ ^7 s) O
施工单位 验收部位
; { J( u/ a5 v( e. X1 M- K施工执行标准 * x+ Z' W9 k0 O3 h) W/ s
名称及编号 专业工长
. y0 p' @# ?6 i3 u4 y/ E8 i/ ?(施工员)
; {) _4 e( d3 r% n; H分包单位 分包项目经理 施工班组长
% y$ C' H( ]/ D8 O/ i4 e质 量 验 收 规 范 的 规 定 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 , x$ v9 N) e- H
主 - u/ e) E- I: T0 Y8 f
控
, H% y; c! ?, `, L$ B! q项
7 _6 ^1 B! u0 f+ N+ G' V- ^目 1 通信系统安装工程应符合有 2 Y8 t# u" n5 K- ~: @' I4 ~
关国家现行标准要求 4.2.6条
5 r4 _% T5 A* n ?- L 2 通信系统接入公用通信网信道的
7 v$ e) J1 G0 C0 O: C传输速率、信号方式、物理接口
! |# o I, e2 b" D4 P6 o& W( B和接口协议应符合设计要求 4.2.7条
3 n% O6 e- ^ C: D 程控
4 F0 D; K. N+ ?0 T5 F/ Z1 {电话 0 h, r' H8 m- L' ^% k0 m! k ^4 J
交换 & |9 l% b% u; G% K* z" T6 j
设备
. b* I9 X9 \. b9 H) I, n0 C! C) ]. R安装 0 I) a' U' k+ I7 U: P
工程
" l* v4 n' F( E3 x2 a系统 ' p8 p6 r2 U5 s/ @
检测 安装验收检查 4.2.8.1.1)条
% d6 v4 I# o0 s6 ^) B 通电测试前硬件检查 4.2.8.1.2)条 6 q, O N- w) K# [0 L
硬件测试 4.2.8.1.3)条
- E U U; z+ S; J$ S9 o3 p 系统检测 4.2.8.1.4)条
' F8 d0 G- A; a: X- b1 s+ i 系统维护管理 4.2.8.1.5)条 * b* M' n( S: s5 a; {
网路支撑 4.2.8.1.6)条 . f; o9 z& h* C9 ~% G7 q6 ~- U: o
模拟测试 4.2.8.1.7)条 + S+ o# p) W+ a. i) J
&nbs |
|