中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3641|回复: 3

[原创]

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
9
QQ
发表于 2007-4-16 08:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这接了个工程,要上20个点的监控摄像头,用的是75-5的视频线,每个点距离主控室都有500米,这还是保守估计。电源线可以就近接,控制线也不成问题,就是视频线没办法,需要的米数太长,方案里的预算太高,在不更换主控室位置的前提下,怎么才能节省视频线???????但是从成本上来说 共缆 无线 和主干光纤哪个更经济点
+ V4 N1 T/ }: `% u! B: ~确实可以分为两条主干线 一条线上有7--8个点 剩下的就是另外一条路的 真用光纤的话成本不会节约多少吧 要是共缆 那该怎么做
% m5 Y2 d5 |- K& B" l麻烦各位高手了~~~~~~~~!!!!!!
山东宇澄信息科技有限公司 中科院电子所的技术支持与协作单位及北京科电佳业办公科技发展有限公司的合作单位 安防 报警 楼宇对讲 门禁 联系电话:0530-6021060 13645309339 QQ27119964 李

安防大侠

Rank: 5Rank: 5

积分
729
QQ
发表于 2007-4-16 16:30:17 | 显示全部楼层

re:这个距离用双绞线加收发器做最经济合算。

这个距离用双绞线加收发器做最经济合算。
网络摄象机视频服务器生产供应商,为需要远程视频监控的客户提供套餐式服务。 淘宝地址shop33239129.taobao.com 联系电话:013506754001 QQ:506149759 电信演示http://122.224.30.254:3106 电信全球眼 gsq.cnwst.net 网通演示freewst.cnwst.net 用户名1,密码1
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
9
QQ
 楼主| 发表于 2007-4-16 17:10:40 | 显示全部楼层

re:谢谢

谢谢
山东宇澄信息科技有限公司 中科院电子所的技术支持与协作单位及北京科电佳业办公科技发展有限公司的合作单位 安防 报警 楼宇对讲 门禁 联系电话:0530-6021060 13645309339 QQ27119964 李
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
194
QQ
发表于 2007-4-16 17:14:27 | 显示全部楼层

re:500M用-7的线都够呛你还用-5的.想...

500M用-7的线都够呛你还用-5的.想您所说的用共缆,但共缆一条线上超过20个点就不行,既就是20个点以内也有干扰,在您刚装上可能效果还不错,可不赶保证时间长了会诶是什么样,用双绞线根本就不行,干扰太大,我觉得最好用光纤,现在光纤有不是很贵.而且现在施工也比较方便,再就是有便与以后的扩充,还有就是光纤的寿命要比视频线,共缆和双绞线的寿命长的多.
系统集成 联系人:王岳利 手机13911178264 邮箱jxgr024717@163.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-24 08:01 , Processed in 0.053919 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表