中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 4044|回复: 9

云台控制问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
2
发表于 2007-4-8 22:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

刚装上一云台,它就不听使唤.刚开始控制的时候还行,结果不到三分钟就失灵了,就控制不了了.结果重新启动了一下视频服务器,就又能控制几分钟,但几分钟后又不行了.刚开始以为是信号衰减造成的,结果到前端去测试也是一样的结果,拆下来看也没有接错线的情况.服务器也换过了,结果都样.485线也检查过了,也没什么不正常的现象.实在搞不懂是什么原因.希望大家多多指点指点.谢谢~!!

安防小学生

Rank: 2

积分
92
发表于 2007-4-9 06:17:29 | 显示全部楼层

re:再查!查什么?电压!什么电压?解码器输出...

再查!查什么?电压!什么电压?解码器输出给云台的电压!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
92
发表于 2007-4-9 06:35:53 | 显示全部楼层

re:1.去年年底我安装过的一个匀速球发生故障...

1.去年年底我安装过的一个匀速球发生故障,一会儿能控制一会儿又不能控制,而在这之前是正常的,我判断了各种可能的原因,都一项一项的排除了,最后怀疑是解码板上的变压器有问题,于是拆下来检查,果然是变压器的原因,换了一个变压器,一切正常.
$ ]3 s4 @! k; R9 E$ \ `6 L" X2.前几天我安装的一个半球,电源给上之后图象正常,过三分钟之后图象消失.断电再给电,图象恢复,过一分钟之后图象再次消失,判断是变压器故障,在故障的时候去前端测量变压器的输出,电压只有9V多一点,换一个变压器,一切正常。
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
320
QQ
发表于 2007-4-9 17:06:10 | 显示全部楼层

re:LZ做的是远程控制吗?

LZ做的是远程控制吗?
思想有多远,天空就有多宽。。 工作QQ:37037956 安防大厦下的一块小砖头。。。
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
60
发表于 2007-4-9 17:41:03 | 显示全部楼层

re:电压是关键问题,然后你应该换一个其他的协...

电压是关键问题,然后你应该换一个其他的协议试一试
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
2
 楼主| 发表于 2007-4-9 19:06:27 | 显示全部楼层

re:云台核定供电是24V,经过测试实际电压是...

云台核定供电是24V,经过测试实际电压是23.6V,就低了这么一点,会有什么影响吗?
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
39
QQ
发表于 2007-4-9 19:19:21 | 显示全部楼层

re:可能是球机受到雷击而导致球机内部485信...

可能是球机受到雷击而导致球机内部485信号很弱,加个放大器看看吧
# I! a% f1 N) Q
  弱电苦行僧  www.xfgd.net
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
264
QQ
发表于 2007-4-10 20:32:07 | 显示全部楼层

re:别看小看电源供电``其实也是一个存在比较...

别看小看电源供电``其实也是一个存在比较普遍的“低级”错误,往往我们认为最简单的地方恰好是问题最多的地方。
QQ:249588991
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
157
QQ
发表于 2007-4-11 00:30:23 | 显示全部楼层

re:这个是通讯和协议问题,,,

这个是通讯和协议问题,,,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-9-21 03:15 , Processed in 0.061962 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表