[原创]怎样降低探测器的漏误报,提高系统的稳定性

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
14
QQ
发表于 2007-4-3 18:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样降低探测器的漏误报,提高系统的稳定性
# S; _) u* E' l- Q- L深圳青嵘科技有限公司:陈信伟
5 e! @7 `& v5 u8 l. q2 z
# t1 M# ] k, B% e, k/ X 业内人士皆知,安防系统的目的 是保证防护对象的安全。系统的安全性又很大程度的取决于其源头—探测器。本文从安防系统的最前端入手,剖析产生漏、误报的根本原因及有效防范措施。请相关专家及人士指正
; n* R1 S& H5 Q. k) @
F: o- E' n& O 纵观安防行业的蓬勃发展,给人以惊喜。但真正从源头来关注且有成果的科研技术不多,市场上五花八门的探测器均源于低水平的重复或简单的“COPY”。并没有从根本意义上进行改进或提高。
% D S2 o' E( g& a+ o7 p 针对这些问题,美国SUREN公司的研发人员潜心研究,不懈努力。最终他们的研究成果给人以振奋——他们从产生漏、误报的三大方面(透镜,传感器,信号处理电路)着手,把困扰业界多年的难题基本上解决了,使误报率下降了10倍以上水平。
- r' _ e- J1 D2 {0 a3 H# y9 e 我们来分析一下,探测器产生漏,误报的主要原因有哪些?
0 a1 J0 I7 t8 L: {! s+ C首先从红外探测器的工作原理入手,红外探测主要是通过红外线的遮挡来对入侵对象进行报警。一般分两种:主动红外和被动红外。 主动红外主要应用于对射。
0 ^3 o3 {# N: J" Y被动红外主要是感知人体温度来区分警情,通常用在室内。这样来看,无外乎是从探测器本身的技术条件能否对白光,温度,射频,电涌,电压变换等因素具有很强的抑制作用。它是防止误报,漏报的关键。
6 n& C8 }% u; \8 v1 |# T. D SUREN产品是如何在此方面表现出色?
' ]+ ^2 g, [* A k3 C 简要的说,他们有以下几项专有技术:
7 I1 w$ y0 |8 D: s7 v7 C1.透镜技术(HIVIEW)。
# @3 v" }1 _& Z7 _7 K0 P$ H) n在高温条件下(28℃以上),可对人体甄别探测.。当对人体与周围环境温度差异不明显时,透镜内温度传感器开始启动,对1.6-1.8米的高度范围内37℃移动的人体进行识别,针对人体的头部进行单独探测处理。从而大大降低了漏报。
( e. X5 t9 O$ f( _- d2.传感技术(PYROFLEX)
3 R" r7 o+ O. m A. 它是一种创新性的传感技术。所探测到的信号强度是普通红外传感器的10—100倍。信噪比大大提高了。大容量的信号源对防区内任何细微信息均能很好的捕捉,同时也可对快速移动的物体进行探测。,可最大程度的减少漏报。
& o7 B7 D+ E3 R# [9 MB. 简洁的电路设计。电路中不使用电解电容,信号直接传送到处理器,无须放大运算电路,减少了不必要干扰。延长了探测器的使用寿命,又降低了成本。
8 z( i2 d3 `# g" n- [; C9 \C. 透镜和电路板之间采用防热探测塑料箱,很好的把电路中的元器件的发热进行隔离。只留传感器在探测箱里,减少因温度变化而引起干扰,降低误报。
, Z# A* T& ^% C: F- [7 J5 ED. 传感器周围有一层碳黑海绵对白光进行吸收。减少干扰。
k& i X. r8 r! l* j k3.信号处理技术(SURESPOT)
, H0 V( ^2 v- fMISS
" { ?5 O2 c8 h DETECT
7 G5 X& @# A# |. C) c$ G( ^( u +
" `" z6 o$ I: {+
: t& l2 t5 z( m/ t& X +
2 j) M: A& d& x- W4 n' e g. C +
: m( s/ k5 f. j. t( m. U7 N2 M; D -
( m6 [* D& N2 R( c4 SConventional
2 L4 S4 I7 @0 R& @5 J, `7 z SureSpot
- d6 N& E! s9 I6 QTM
. T; D9 B3 F: z% V% G[NO (
, |9 R" D6 p5 F* [. O* S -
1 O2 G% l; E7 |# i/ Q- z8 U )]
( p' ? {0 U. Y% e- q0 I. J5 B! O MISS
6 V5 t/ J! @( X+ s- q( ZDETECT
& [7 D9 B2 Y' e0 T6 V# C& I+
/ O1 `5 H. o! I1 R: p6 Y# s3 i, L+
! R( M+ a$ V1 @$ F +
/ A' F' L8 y/ m8 L7 Y+
v+ T: ]2 a! V! C* b9 @) S -
: V6 \; A- ~) i0 WConventional
) J# x9 n6 j2 I; }: a1 ~6 n5 { SureSpot
. w; W( ^5 N! }& J! W$ Z TM
1 c+ u- J! W* q0 I" ~- M [NO (
" z. V1 S$ N2 Q! N. p3 v9 G* j -
6 q7 N# Y* A3 y1 E)]
9 z& q# O. m6 p; M5 b普通红外探测技术采用的是门限控制电路,当电路发生“零漂”时会造成漏报。而SURESPOT技术是测定信号峰峰值的变化,当信号发生变化时电路也可正确处理。减少了漏报。
( M, P$ W5 ]" A) D p9 {+ `! V
- X7 g4 t& A2 j1 u5 J8 k1 x8 ?! B3 @ 通过TrueGlow实现探头真实的自检功能,每日由探测器内发热源产生热量,从而模拟报警信号来检测探测功能的好坏。同时对电压值,环境温度等进行实时监测。有效减少误报。
- d( C" l3 W0 X: f+ y: f0 P) @4.红外分频技术(DFIR)
6 e5 U3 L" X7 X# }4 b- c: q6 pIntruder
- d: ]5 s! x! S: Z @ Intruder
7 O& |: m, k" _* H vInterference
9 a, w0 t0 h: T+ g9 h9 a6 |( [ Interference
8 x$ V5 p2 d6 f+ b" S2 |- b 它是新型传感技术。将移动探测应用于红外技术。采用DFIR技术的四元红外探测器。它针对于移动的物体进行探测。在探测区域内,没有移动物体时,探测到的信号是一个频率,它不报警;当有移动物体时,探测到的信号是两个不同频率,它才会启动报警。这样对静止的但温度发生快速变化的物体所产生的误报有很好的抑制作用。如:暖气片,热水管,空调等所造成的干扰。
+ P& h4 h) _) O* @) n* O误报的终结者——“新双鉴”的问世
) {8 f# h% H. t& s" X& [针对误报,市场普遍采用红外加微波双鉴技术。这样可以使误报大大降低。现在西荣公司采用将DFIR分频红外技术与微波探测技术相结合的探测模式,可将误报率再降低至10—100倍水平。基本上杜绝了误报现象。
3 `- P+ M/ m/ h; W2 }DFIR+微波探测器所产生误报是一般双鉴探测器所产生误报的1/10—1/100
$ d% p5 A" O. s: u$ E; p
! t- c2 i& `; m* y$ s创技术的市场和价值
. }2 C1 B( C( `) s& j. |. K 市场的规律是适者生存,每一项新技术的面世,必将会带来巨大的市场冲击 。同时也意味着它蕴涵巨大的商业价值。它会为广大的同行创造新的机遇。
4 a( E+ i; S' X) c, t N+ Y安防从源头抓起,这是公司的经营理念。也是广大用户的期盼。
2 }0 |( z$ E, n, @$ h 相信此项科研成果可以大大提升客户的产品满意度,同时也将会对中国的安防产业的发展作出贡献。
0 j/ a" }* w0 C! U
5 f/ T6 J; j# J/ f. f1 u
alwend

安防中学生

Rank: 2

积分
103
QQ
发表于 2007-4-21 19:21:01 | 显示全部楼层

re:本人不懂技术,只知道功能,汗颜

本人不懂技术,只知道功能,汗颜
泉州宏泰报警器厂家石家庄办事处。QQ:1339710110  手机:13731193199--赖秀王
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
25
发表于 2007-7-2 20:34:33 | 显示全部楼层

re:以前绝少看安防论坛,这次初涉论坛浏览,感...

以前绝少看安防论坛,这次初涉论坛浏览,感觉收益匪浅。如拜读了陈先生的关于多维探测器介绍、降低探测器漏误报等文章,使本人增加了不少知识。我敢肯定,凡阅此贴子的朋友都会有所收益。在此本人对陈先生的热诚奉献表示钦佩,并希望能看到陈先生的更多的精彩文章。
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
84
QQ
发表于 2007-7-5 01:24:49 | 显示全部楼层

re:你要看用什么产品了,现我公司有探测器误报...

你要看用什么产品了,现我公司有探测器误报率非常低,效果非常有保证的,稳定性非常好,你可了解一下,把你的联系方面给你,我发一些产品资料给你。
/ C' U9 s* N" R+ ^, I6 B. M, T
上海善醇电子科技有限公司 网址:www.sunchip.net 电话:021-64605389 / 021-64605369 电子围栏(台湾STEER)、OPTEX(奥泰斯)红外探测器。。。等等防盗报警产品专业供应商! 报警、监控、门禁安防产品!! 在线工作QQ:113188721
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-22 06:28 , Processed in 0.079257 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表