|
[ALIGN=CENTER]闭路电视监控系统中的干扰与解决方法
6 G! P: z: Q1 t- `! a. f中智建设技术工程有限责任公司 # s- Y ^) K+ B2 ?* v) o
电话:010-66706306 13671392973[/align]在闭路电视监控系统施工过程中,我们经常遇到图像干扰的情况,主要表现为图像抖动、扭曲、雪花、横向波纹上下滚动等;在解决图像干扰之前首先确定干扰的来源,然后再对症下药。
5 W& O; [: J2 _, r9 p干扰的来源: ( b& [) F# U& U" }9 Q. G& [$ y
目前,在闭路电视监控系统中信号的传输主要有两类:一类是模拟视频信号,由射像机通过线缆到矩阵,再由矩阵到显示器和硬盘录象机;一类是数字信号,由解码器到矩阵之间的控制信号。在设备运行正常的情况下,一般不会对视频信号造成干扰,目前在我们的施工当中,还没有发现因为控制的问题干扰到视频。那究竟干扰是怎么产生的呢?比如电梯的升降、大功率马达启动、微波、强电等对会对低频的模拟信号进行干扰;要根据不同的干扰源使用不同方法或设备来解决。
$ T( g( F4 [1 F0 A干扰现象: 6 s& _, q: _0 L( d- M$ [6 m4 J
1、 横向条纹上下滚动;
6 C* b% ~& y, D1 F9 Y5 y4 s这种现象表现为条纹不停的上或下滚动,条纹比较宽。看起来是干扰,其实并不外界电磁波所为,如果抛开条纹,图像是清晰的。这种现象基本占所为图像干扰的80%以上,这种现象可以肯定的说是接地电位的问题,是指前端设备的地与中控室之间的地存在电位差,这个问题是万用表无法测试的,如果测得的数字是零,也并不代表它不存在电位差。唯一的办法是把它的回路给断开,也就是说两端的地断开一个(最好选择前端)。如果两端的地都不想断,怕影响防雷。那就的花点银子了,加个地线回路平衡器来解决,这种设备为无源设备,只要串联在同轴电缆的任何一端,安装方便、效果好,完全可以消除这种条纹现象。 ! Q' n0 P1 Z7 r. E4 V
2、 网状干扰; 1 ]' g* D# X% r y7 ?2 j/ A* {7 v
这种现象图像质量很差,基本上看不到任何物体,图像时有时无,还有画面死机。这种现象是由于线缆的线芯和屏蔽断、短的缘故。这种情况大多数出现在接头上,个别也有在布线时没施工好,说真的从我帮别人解决干扰中发现,现代工人们的焊接水平还有待提高个。由于焊接的问题或接头件质量差引起的干扰在工程中也占多。所以也希望我们的采购员领导们在采购时,不要被售货妹的言辞所迷惑;也不要只为公司小利益着想,而给工程调试带来不比要的麻烦。
( G' N+ r1 A3 p; H$ r8 Y& Z3、 空间电磁波的干扰
; t; v" ]+ Q& P7 Q- c这种干扰源比较复杂,主要是前端设备、线缆中、终端附近有较强的辐射源或大功率的设备在运行。主要表现为图象扭曲、抖动等。所以在施工前应对周围的环境有所了解,尽量避开辐射源。在已经施工完了的工程中,而干扰有无法避免的情况下,只有加抗干扰设备。这种方法是比较经济、快捷、而图像又有保障。我公司生产的高频抗干扰器,把原来的视频带宽进行移频,提升到一个较高的频端,到终端在进行解调还原图像。这样就能有效避免干扰。
6 _5 z' H2 O7 I6 k* r4、 电源引起的干扰 + d8 Z. m. o% B/ _4 m# l. `7 T# W/ H5 u
这种主要表现为象闪电一样的网格、有黑条、图像抖,如电梯启动。在工程中电梯视频好象成为解决干扰的难题,其实只要按施工规范干活,用线缆时按要求布线,多数干扰还是能避免的。在电梯上,220的电都是从轿厢上引的,而摄相机的电源大多都是普通的开关电源,几十块钱一个。你说能行吗?在电梯建议用好点儿的,因为在电梯启动时电流会比较大,电压的波动也大。所以呢………………………………………………..? 8 M8 F- `" g( ?4 |
好了!!兄弟姐妹们,以后有什么好的解决方法再和大家讨论!有问题可发邮件2008wanglin128@sina.com也可电话:见上 8 {7 }7 C2 F0 X6 l2 F
|
|