行家们,电梯监控安装四个月后,出现这样一问题:在电梯开动出现有时没信号、有时有黑条纹干扰。(1、视频线用的是75-5的;2、没有加装抗干扰器;3、摄象机电源直接与轿厢照明电源并接的)
问题出现后我们检查了轿厢内的所有线路没发现有线路接触不良的存在,请问问题会出现在哪呢?望各位多多赐教;谢谢!
技术交流共同进步!

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
376
QQ
发表于 2007-3-7 17:08:25 | 显示全部楼层

re:前面四个月没有出问题吗?

前面四个月没有出问题吗?
[url=http://www.wellcctv.com][img]http://p1.dipan.com/pp_bb/2007/11/18/p_23705701_20071118104710_4432.jpg[/img][/url] [URL=HTTP://hi.baidu.com/heweiyahoo]我送你离开 千里之外 你无声黑白 沉默年代 或许不该 太遥远的相爱[/URL]
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
93
 楼主| 发表于 2007-3-7 17:19:10 | 显示全部楼层

re:是的.

是的.
4 \. H) d# ~5 c v' h
技术交流共同进步!
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
117
QQ
发表于 2007-3-7 18:14:54 | 显示全部楼层

re:不是干扰问题 100%视频线断了 换...

不是干扰问题 100%视频线断了 换线就好了
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
发表于 2007-3-7 23:05:24 | 显示全部楼层

re:象前端电源的问题.是用的12V的开关电源...

象前端电源的问题.是用的12V的开关电源吗?黑条纹不象是干扰
! p! U% m! }0 ^5 ~2 P# O; \' e M
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
93
 楼主| 发表于 2007-3-8 02:23:46 | 显示全部楼层

re:前端电源用的是12V的开关电源,不过我已...

前端电源用的是12V的开关电源,不过我已更换过,确定不是电源问题.
技术交流共同进步!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
发表于 2007-3-8 03:09:37 | 显示全部楼层

re:那应该是电梯随缆上视频线的问题 实在没...

 那应该是电梯随缆上视频线的问题 实在没办法就的换随缆的视频线 解决好了告诉我解决的办法好吗 2008wanglin128@sina.com 谢谢!!!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
5
发表于 2007-3-9 19:02:04 | 显示全部楼层

re:你是怎么固定线的?

你是怎么固定线的?
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
93
 楼主| 发表于 2007-3-10 17:56:30 | 显示全部楼层

re:非常感谢各位的支持与帮助.

非常感谢各位的支持与帮助.
2 r& Z# b% Z/ T1 X x
技术交流共同进步!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
发表于 2007-3-10 21:37:09 | 显示全部楼层

re:那恭喜你了,把问题给解决了,以后干扰别忘...

那恭喜你了,把问题给解决了,以后干扰别忘联系我