中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 5905|回复: 8

工程难题 求解

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
56
发表于 2007-2-12 22:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工程中装了一个枪机,距主机有900M中间有5个接点,现在的图像是黑白的,而且有干扰(图像的上部是变性的)。我已经加了放大器,可图像还是一样的。请各位大虾指点。

安防精英

Rank: 4

积分
521
发表于 2007-2-12 23:13:40 | 显示全部楼层

re:老大,900m 中间要加中继器.再说了不...

老大,900m 中间要加中继器.再说了不要有接头,论坛都说过了,900m 要布--7的线,
天津做工程,有什么经验大家交流,说不定你还有好的收获!!!lyanlong@126.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
QQ
发表于 2007-2-12 23:45:27 | 显示全部楼层

re:图像变形是由于线路阻抗不匹配造成的

图像变形是由于线路阻抗不匹配造成的
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
42
QQ
发表于 2007-2-13 02:51:26 | 显示全部楼层

re:可以考虑用双绞线的方式解决!

可以考虑用双绞线的方式解决!
周全服务 服务周全  邮箱:hbsyzq@163.com QQ:381768
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
26
发表于 2007-2-13 04:47:57 | 显示全部楼层

re:如果图像一直从下往上快速移动呢?????...

如果图像一直从下往上快速移动呢????? 还是不是阻抗不匹配啊
回复

使用道具 举报

发表于 2007-2-13 05:48:28 | 显示全部楼层

re:[QUOTE][b]下面引用由[u]ls...

下面引用由ls97788发表的内容:
6 L* i6 }& ~3 E( D5 _- {6 Q
! t; u* B% B" |1 W我在工程中装了一个枪机,距主机有900M中间有5个接点,现在的图像是黑白的,而且有干扰(图像的上部是变性的)。我已经加了放大器,可图像还是一样的。请各位大虾指点。

8 r: M: _. l- ]( B, ?# r7 \ ...............
5 }" q$ i% y) w! f& Y, X6 @ 1)5个接点,是怎么接的?焊接还是F型接头+双通?用什么型号电缆?
- w; O5 u4 I" @: Q 2)“现在的图像是黑白的”——是黑白摄像机,还是彩色图像无彩色,变成黑白的?
" A& U$ `7 U5 m. B2 p# N) k 3)“我已经加了放大器,可图像还是一样的”——什么放大器?有没有频率补偿功能?
) `& v: D1 l, A; G! } 初步判断:
9 R# F( H( {5 X* Y0 y2 d: l$ [有“接触不良故障”——可以测量电缆的直流电阻判断。
' I5 b; x1 F' i( g8 e, D1 ?............................................................
/ Q" _; W, y% m
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
524
QQ
发表于 2007-2-13 07:33:05 | 显示全部楼层

re:真是个神仙!900M还不玩光纤!...

真是个神仙!
0 }2 O6 {) \. R) }: u+ d0 v 900M还不玩光纤!
0 t" e/ t1 B" J哪怕双绞啊
献身安防事业为人民服务我喜欢这个论坛6305633@163.COM
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
102
QQ
发表于 2007-2-13 19:50:58 | 显示全部楼层

re:试试共缆抗干扰器

试试共缆抗干扰器
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-12-19 16:47 , Processed in 0.102862 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表