中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 4410|回复: 4

vista-120编程求助

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
20
发表于 2007-1-11 01:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,小弟又有问题请教了:
/ H7 p* P5 h+ p5 |. s1 g. m! g
; e0 X7 u; e+ t$ T- ]. |; E/ [1 V 安定宝公司vista-120报警主机先进行防区编程,没有进行子系统划分,后客户要求划分子
! x0 ]$ s( g6 e$ i8 E$ Q; i% p
% a# n8 u2 }# d4 L F; k系统,编程要求改哪些?设备就是报警主机,总线制探头,6139键盘。
! I4 `4 U; q' {) J

安防传说人物

前端设备

Rank: 8Rank: 8

积分
3112
QQ
发表于 2007-1-11 02:33:12 | 显示全部楼层

re:那你应该去问安定宝的人啊

那你应该去问安定宝的人啊
有事请联系
QQ:241279
电话:13554977112
网站:
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
22
发表于 2007-1-11 03:53:24 | 显示全部楼层

re:先要在2*00中输入子系统的数目.再在器...

先要在2*00中输入子系统的数目.再在器件编程中定义键盘控制的子系统.在*93的zone prog?下的partition中输入你这个防区对应的子系统.在设置一下密码差不多可以用了.最好还是看一下编程资料
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
20
 楼主| 发表于 2007-1-11 19:50:59 | 显示全部楼层

re:谢谢,我已经看过简单的编程手册,但还有凝...

谢谢,我已经看过简单的编程手册,但还有凝问,请各位指导,密码编程,如何针对子系统编程,不太清楚,在表格编程中,有两个用户编程是啥意思,与密码编程的区别。
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
发表于 2007-1-12 08:25:19 | 显示全部楼层

re:2*00输入子系统数量 2*18选择是否...

2*00输入子系统数量 2*18选择是否允许子系统跳转 2*22~~2*24选择是否允许显示其他子系统的报警、故障、火警。注意都需要跳转子系统编程。跳转命令 *91
( z5 z+ x, M H7 O3 M8 a 不太明白你说的密码编程指什么,如果是怎么增加或者删除密码,那你还是看看说明书的,如果是分子系统的设密码,那就直接跳转的那个子系统加密码就可以,但是注意在密码权限选择的时候有一步 是否允许本密码在其他子系统使用不能选1
回复

使用道具 举报