结合自身经验谈谈门禁系统的设计 * L. L7 u5 r+ e' \
门禁系统是安防系统一个部分,其设计并不复杂,只要注意以下几个环节: & w1 S: v5 L& @( w" ]: O* \9 m& m3 j
1. 主控制系统的选择:主控制系统主要指系统数据库、软件平台及各类模块,目前市场上门禁系统很多选择,个人认为大同小异,差别不大,都是数据库、软件平台、主控制器、读卡器模块、输入输出模块等。控制器支持脱机工作,大多支持RS485总线及TCP/IP网络。目前趋势是主控制器直接连接在网络上,不受地点限制,主控制器到各类模块采用RS485方式,限制距离1200米左右。部分厂家设备支持双总线方式,支持脱机状态下的跨控制器联动。
) ?) f5 L1 s' R9 F! d0 p: R# ~" ^2. 前端锁具:锁具选择在门禁系统中是比较重要的环节,一般在设计阶段只是平面图,只能看出是单扇还是双扇门,至于是玻璃门、铁门、玻璃带框门等门结构均不得知,因此必须跟甲方索取门结构资料或现在勘查,才能选出正确的合适的门锁。个人认为在现场情况不明确情况下,电磁锁是不错的选择,价格合适,安装方便,适合木门、铁门、玻璃门(需要配合U夹),单美观性差些;电插锁适合无框玻璃门;电锁适合木门、带框玻璃门,比较美观,但安装麻烦,价格比较高;
2 b* F. @" l: K. d) }% M( J) M3. 读卡器类:首先明确门禁卡类型,IC卡还是ID卡,个人认为如果没有一卡同需求,ID卡足矣。如果选择IC卡,则应该该卡还有别的应用,(不过现在好多向业主极力推荐IC卡然后读取的确实32CSN的情况),明确扇区应用,同时读卡器定购时要跟厂家明确将来IC卡的应用扇区情况。 9 w& z7 ^* Z4 U2 C
4. 电源:电源可以现场前端供应,采用电源箱+蓄电池方式,或者在弱电机房集中供应,个人认为如果门禁点分布比较集中,则推荐集中供应以方便集中管理。 ! X4 Z) Z l/ W6 u1 ]1 F
5. 辅助设备:玻璃破碎,用于紧急逃生,理论上每个门都需要一个,安装在方便逃生的一侧(及模拟消防逃生情况发生,人流疏散的方向);蜂鸣器,对于周界区域门及IT房等重要位置的门,安装蜂鸣器在门开时间过长或者被强开时蜂鸣器报警;BY PASS 开关:一般每个项目需要两个,一个放在主门外,一个在IT机房外,在系统实效时候强行切断锁电源; / W6 x. [2 _6 t! S; S/ `
6. 系统集成:安防系统集成目前以门禁平台集成的比较多,可以在门禁系统上实现对CCTV系统摄像机的调用、切换、PTZ控制、防盗系统集成等。如果门禁系统和监控系统是同一厂家,一般均做了无缝接口,或者预制了 一些主流厂家协议;而目前大多CCTV厂家,均可以提供SDK以配合系统集成的开发需求;对于和报警系统接口,一些厂家通过输入输出板方式,还有一些厂家可以提供双向数据接口,实现软件集成。 2 f/ d0 B, v: e2 v
7. 生物识别系统:目前生物识别系统在门禁上主要应用是指纹,个人认为指纹应用方式将来会得到更多应用,可以采用1:1或者1:N的方式,1:N的方式读取速度快,不受数据库容量限制,指纹模版直接存在卡上,设置方便。 6 S0 U" E, O1 H
|
|