在这我也发一个方案吧,中国移动机房声光报警系统,之前很多朋友要,我也在发过,不过后来我很少用那个邮箱了,所以很多同志的邮件没有回,道声抱歉。 / } Y* T( w5 J6 ?" T9 ?, U- x
此方案已被广东省所有市级城市使用一年了。 % O8 E8 O' l- N3 A# U: t; Y
" s. e( ^* p' c5 A一、系统简介
: c! r" s; Q8 R" U9 k. q 6 y( R+ _% w4 {* R" |
目前广东省内移动监控室所有的服务器均采用软件检测硬件故障并通过声卡或PC扬声器单独发出告警声音,监控人员通过辨别声音来确定发出告警信息的终端,这种方法监控起来耗时耗力,新增监控设备时浪费人力、系统资源。为了能及时的发现服务器故障,把故障消除在萌芽状态,我们在广东移动机房KVM系统的基础上,开发了可以利用KVM系统远程实时监控服务器工作状态的服务器声光告警系统。
8 J5 g1 U' ^8 n8 K- v4 p ) Q! v5 r4 i3 D+ o; A6 V
二、声光告警系统特点: ^$ H% [/ j4 ?( x& k
* k& d5 [3 c# }( K& ?* b
机房服务器故障告警中心系统具有国际通用标准格式和强大的报警接警管理功能。数字接收主机可独立接收8种国际流行格式的服务器故障告警信息,1万多个用户的报警,近百条报警种类。实时监测各个服务器控制箱的各种状态如通讯、报警、测试、故障等。具有以下特点: * r( j, C8 P. b
1 Y) C4 z/ m& F0 o; ?
(一)分组处理功能: 6 R/ E9 f- V. p: Q3 M
* ]* N9 O) ~! d7 \/ | V4 o 每个值班人员都有自己管辖的监控终端,并从工作职责上对自己管辖的监控终端负责。故我们在设计时需考虑该系统能将管辖范围内的告警信号分组发送到对应的值班人员处,便于快速排除故障。 7 Q% n8 f) `' d
: H( b2 x8 E) T; V
(二)分组报警功能: ! |3 ?; S7 n. y0 N
, ?7 H, c. z- V, c5 f! L
现有告警输出仅能发出简单的声音,不易辨别区分告警终端。故我们设计时需实现不同故障分组输出,使值班人员能快速判断和区分故障终端位置,便于快速排除故障。
5 l* _, D7 x& M0 T
1 o- [1 A3 a: J9 T3 p0 B(三)告警记录查询 * |5 H F3 H) H# U- O2 n
p/ t% y6 ?. w, B& J6 x L最新软件新增历史记录查询、双向自检、通讯故障、断线等功能,该软件能对所有终端的告警信息进行统一记录和管理,简化网络监控室的工作。
2 x! L/ X7 s( Y" c ' u3 |& J* L. k6 A7 N: P0 I8 h2 u9 R
(四)多种输出方式 1 i- e9 ] @( L5 g
' a% z; B2 c& r8 R; @" n% d
由于监控人员工作位置较分散,该系统特别提供了多种输出方式:在告警时,可以现场声光告警、可以在远程服务器软件界面图形实时显示、同时可以在大厅LED大屏幕显示。
; l( U, v/ z) G5 D3 v A5 A9 l
$ A* X; E" y# N C8 W(五)多线程处理 1 o2 u* b2 f0 B! _
3 m5 v' |. e, P; p) c软件采用多线程处理方式,可以同时处理多个服务器组发来的多个服务器的告警信息。
5 y& z) F8 }/ s5 i" U6 _ # U; g8 ]% f, @
(六)可扩展升级性
+ c1 i, }+ x( L$ m' A. D. j6 v9 r . k5 [7 ]' c0 V5 @9 a
现有告警设置在增加新的监控终端时,需要为每台终端添加独立的音箱或扬声器,费时费力。故我们设计时需考虑系统的易用性及扩展性,在需要增加或改变服务器时只需通过专配的外置编程设置键盘即可。 7 c: O8 f5 H' [ S `, O
# m! n( v8 ^; W& i(七)安全可靠性
2 N) p. ]1 e- P6 h2 D m" b0 {4 ?, h( ]8 B
系统需同时提供多种输出界面,并当其中一种输出方式故障时,另一种或几种输出方式不受影响,仍可独立工作。
3 ~. ~! o- B5 r# o( J/ I7 J! P* s
6 p% R+ h/ Y8 ^% H& c( N" |数字中央接收系统可将服务器传来的模拟信号转换成数字信号并用简洁的图形界面实时动态分组显示,并可外接中文大屏幕LED显示处理。具有数据库管理、显示查询、报表生成等功能。控制箱采用国际国内的各种标准制式1U控制箱。 ) c6 F; `( p& N0 d
* d& J0 F- k9 \+ W( \7 e- g7 b数字中央接收机和服务器主机双向断线自检,强大的告警管理软件功能,包括统计、查询、详情报告等。本系统由用户端(前端)及中心端(管理中心)组成;其硬件核心部分采用原装进口器材(加拿大、美国),软件全部采用符合国际通讯标准及流行管理模式,为自主开发研制的"PROTECTION"系列软件。由本公司集成的监控报警管理中心已在广东移动深圳分公司投入使用,其管理功能及先进性、可靠性、可升级扩充性受到业界一致好评。
/ s. T' _$ x0 _& y 0 f9 g( m$ S. N! h. g
三、数字控制主机特点
; C1 D3 j8 r7 D* K! ~1 t ] / X& d6 @' F: Z' A4 [$ y
“PROTECTION”系列软件中采用模块化的结构,在同一软件平台上集成多种功能模块,根据用户实际需要可灵活裁剪安装,并可据用户要求升级和扩展。既可以相互独立工作,不受影响,又可以方便集中切换调用,便于使用。用户界面友好,是一个分布式的处理系统。硬件上可采用双机备份、相互自检,既可以联机工作也可以脱机工作。某一模块发生错误时不影响其他模块的正常工作。其主要特点:
, W5 z6 d" l5 L) P6 t6 f' u
8 [, A. G; r! a' c1、)用户容量:16个
$ Q/ t& ]9 q' O, K 7 Y2 M1 L5 l! |/ ?) x9 z
2、)响应时间:1秒 " F l& J& D( k B' }; @+ E5 x
( l: g/ M( `$ E3、)轮循时间:6秒 ( W( \- P3 q; B. J7 D
) k) A3 V. x8 O8 z- f" f7 N# b 4、)用户分组:1-4个 4 b2 [$ V+ d8 S+ P
/ G* Y: u+ h% G& X9 _% V5、)通信方式:RS232
. K! k( ?' H: v8 s) ]- x( I
i% q$ ~0 p$ o' Z5 J6、)工作电流:小于300毫安
2 F) t; T3 m, `% Y5 C # X1 f: I$ ?2 h1 c' C
7、)待机电流:小于100毫安
( w4 H3 f2 b" E8 i3 _" C
1 U" q$ v$ w0 e B% q 8、)分类处理:登记处理和声光提示、显示、自动定位。 " }$ A2 z3 U% W5 I% w) O
6 \! M1 F0 c7 \ 9、)模糊查询、分类统计、上传下达通信。
: S8 D) D$ z2 S' b+ [ + `3 D1 X$ b: ?' _3 Q
10、)防堵塞功能和防剪线功能。
0 y' Z+ U7 Z" d, n- j) Q
- ^# o* X ]$ C5 F( a. @! Q11、)接收机在停电由电池维持24小时以上并可以独立接收告警信息
( a: U) v% l# a# w5 q* w7 t
8 C+ q" J) Q$ b/ P9 E7 ?12、)工业标准设计:IU高度; $ W' A. y1 G( `- W" i& Y! z% R. c/ c
1 r7 F% S/ f [
13、)输入界面:最大16路音频信号源 $ j8 C! \6 o% L5 [" S! ^& u5 o1 A! F
# o' @6 n: d/ t1 M0 P& w% e! q
14、)输出界面:RS485、16路地址码输出。 1 X6 e) X/ q- Y- t1 w* J4 x" |. u
, N) }( E* M( q+ ^, H% Y% [
15、)兼容广东省内的移动OMC机房软件系统及KVM系统。 ' b2 c; u$ N, r4 ^8 }7 e; k9 l
% C. ]. X7 \1 ^9 q2 T, X
综上所述本系统具有功能先进,集成度高、造价低,可靠性好的特点。
; k: Q. h; x! Z. k4 \3 e2 T
7 q* t5 a( M3 T: H0 ?' \0 Q! C具体方案说明书等可以我网站下载: " u* k# h; d" F6 `7 d' {* e
http://www.alarm007.com/pro_c.asp?id=89 . Y+ @2 w' j( @) m6 {4 V
请注意:下载的资料在底部 |
|