中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2052|回复: 0

电梯监控的视频抗干扰问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
14
QQ
发表于 2006-10-24 20:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
从干扰成因上分析,我们将主要干扰源划定在电梯机房。
干扰源:
1:电梯的拽引电机,交流型要比直流型严重;
2:电梯在启动运行、加速过程中、积分式(其他)减速平层过程中要比直线匀速运行时干扰大;
3:使用变频器调速电梯辐射出的高频干扰要比可控硅、线/相电压变速大;
4:工艺规范的电梯辐射的干扰较小。
检查方法:
1:电梯设备的供电地、设备安全地、防雷地、控制设备地是否按要求隔离?
2:摄象机电源(中心电源)不得从电梯类动力线路上取电;
3:信号线路接头尽量少,屏蔽层处理是否规范稳妥、无毛刺;
4:信号回路接地良好
5:监控系统上各种地是否都按规定处理,且有隔离,由于我们的信号地往往和设备地无法隔离,设备地一定要于电源地隔离、安全地隔离!
干扰克服:
1:最有效的方法,在信号回路中设计视频抗干扰器;
2:对地并接旁路电容,容量根据需要调整;
3:在信号回路中设计滤波回路、窄带视频滤波通道、陷波器、厄流圈等;
4:对于顶置式拽引机构和电梯机房,布线时通过随行电缆在电梯井道中部穿出电梯井,远离拽引机构和电梯机房干扰源,同时对于监控中心在楼下的控制室,在线路上将近节约一个楼层高度,不过穿孔的工作量不轻;
5:不论顶置式、沉坑式的拽引机构和电梯机房,信号、电源线尽量不从电梯机房过线孔槽同行,以减小干扰;
6:在特殊情况下可以使用信号线单端点接地浮地输入方式;
7:注意安装时摄象机和轿箱间的绝缘,以免将地混接起来。
+ ]/ w0 {) S! C: U* P, {3 Y
专业生产视频抗干扰器,楼层显示器,集中供电电源等周边器材. 有需要的朋友可联系我. QQ:630913569 王先生 13148806075
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-9-21 16:32 , Processed in 0.111619 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表