[原创]关于解码板热短路情况的通报

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
24
QQ
发表于 2006-10-12 03:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在视频监控系统中经常会用到云镜的动态监控,不管是普通型的还是智能型的,都离不开编解码系统,这个系统里如果出现故障,硬性的很好排除,软性的故障就较难排查,现在根据我们在实际工程中的碰到的软故障排除向大家作一通报,提醒生产厂家和广大的器材经销商、工程商的注意。
6 R! p4 Y/ i% b3 `# b
工程实例:30路视频监控点,12路云镜控制,其中4路智能球(慧联提供的UW20-P27B),8路普通球机(慧联UW-909PD,其余是红外定焦。监控主机是(慧联DUT-3032),使用派而高D协议,485总线输送。输送电缆是RVVP-2X1.0。
- Y& k4 b/ ~9 L+ C
故障现象:图像一次性全部开通,云镜控制开始是不流畅,近距离还能起控(300米以内),远距离的(300-1200米)的有时可以控制,有时不听指挥,不是转个不停,就是不动。工作一段时间后,远距离的一个都不动了,近处的偶尔还能动动,也是不听指令了。
* r0 C0 g2 W' X& R
故障排查:1、从工控机输出端开始检查,确信输出正常。2、检查输送电缆,用万用表在断开匹配电阻的情况下查看线路的加载情况,正常是在几百K到几十K。检查结果阻值很小,只有几十欧姆,估计线间有短路。3、由于工程较大,采取分段检查排除。最后目标集中在一段线路的4个球机上。4、分别断开对球机的连接,确诊其中两只智能型球机(UW20-P27B)485信号接线端与地短路,拆下有问题的球机,再开机一切都正常了。
: d2 M8 ~4 a7 O- Z$ N5 B
故障分析:485信号是通过解码器中的集成电路模块进行数模转换工作的,如果集成快在工作中有热击穿现象,对地形成短路,485信号不能顺利传输就会影响到整个系统的正常工作。
7 v. {2 m5 B4 n, m
本案例为什么说是软故障,其原因就是在于:这两款有故障的机器在个体工作时由于不是完全的短路,在近距离(十几米到上百米的)传输中还是能正常工作的,并网运行后形成485信号大量流失,就会造成工作失控。这与器件的硬性损坏是不同的,往往会迷惑生产商和工程商,造成排除故障的困难和时间、人力的大量浪费。
, c+ I# d( n- N! T e
我们在实际排查故障时就走了不少弯路,主要是对于解码器缺乏了解,只做了不少定性分析,老是怀疑线路问题,特别是对干扰有怀疑,把大量的时间和人力都用在排除干扰上了,结果是功倍事半。
. v4 A$ A& C+ ^
现在根据我们实际工作的体会,提出一个简单的定量检查方法,提醒大家在遇到雷同的情况下少做无用功,少走一些弯路,当然,我们得出的数据不是很精确的,解码器不同数值也不会相同,但好坏器材的数值差别还是很大的,可以作一些参考。
' s* A: U" H% u1 S# d8 r
监控主机485输出端直流电压:在使用有源485转换器时,根据输入的电压不同,会有直流电压表现,用万用表可以测出,正表笔接485RX+级,在输入电压5V的情况下,实测是4.5V左右,为正常值,接上所有的负载,为4V左右。在本案有故障的情况下,电压被拉下,只有1.5V左右。
& c& y% d, G+ O2 w v
解码板的测量:485信号输入端口,用万用表RX10档测量,表笔负端接485RX负端,表笔正端接地,好的器件正反向电阻都很大,在几十K到几百K之间,本案例正向电阻十几欧到五十欧,反向大点,在1-3K左右。
2 n; _: ^% l9 H. ~" H# U! m
以上点滴,在于交流,不对之处还请指出,特别请厂家和器材供应上的技术人员指正,以利提高进步。
" B b3 ~5 z; C' s* R5 i

c8 K" p" ^& N$ h8 q- T
0 \" k1 [+ m9 {' Q- E* j7 X

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
35
发表于 2006-10-12 05:02:40 | 显示全部楼层

re:不错,好

不错,好
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-4-29 02:28 , Processed in 0.153373 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表