中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 7751|回复: 6

请教报警联动的灯光联动是如何接法?

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
11
QQ
发表于 2006-9-27 17:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家网友,本人有一个报警项目正在实施,就是关于报警灯光联动,初次的接触不知如何下手.
) e) L* ]% `7 ~5 M) `' o 前端是双鉴探头,8防区扩展模块,报警主机,接收主机.但继电器与灯光是怎样接入,本人不知是如何下手?谢谢.

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
224
发表于 2006-9-28 02:27:22 | 显示全部楼层

re:报警器的输出的报警电流控制1继电器,然后...

报警器的输出的报警电流控制1继电器,然后用继电器的开关控制灯光的220供电,具体的方法可以找到做继电器的问一下。。
0 _: I- |8 o; x7 g. L
回复

使用道具 举报

发表于 2006-9-28 04:53:02 | 显示全部楼层

re:当你看电视时不高兴而关了电视——这就...


+ M; r Z9 B& D: Y& t6 I9 o1 p当你看电视时不高兴而关了电视——这就是联动。
1 E1 h1 J( I7 q6 N; \
7 F1 F Q0 ] ~, ^& ]& g顾名思义,报警联动灯光就是让报警信号触发灯光设备使其自行启动而不需要认为开启灯光设备,至于如何实现就要看你控制设备为何,相关参数如何,灯光参数了。
+ a6 K# S; I* Y. b# a& `" o2 T
& p5 d1 T% M$ d9 _ s如果按照你说的设备控制,有继电器输出当然可以和灯光连接了,这里要注意灯光的参数,就是电流是否是你控制设备继电器输出所能承受的,否则你需要增加类似接触器之类的大电流设备。
不偏不倚,中庸之道!!!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
11
QQ
 楼主| 发表于 2006-9-28 17:08:44 | 显示全部楼层

re:多谢你们的指点.于洪版主,你能否给我...

多谢你们的指点.
( b1 s; t1 q; n. N 于洪版主,你能否给我做一幅简单的连接扑拓图.非常感谢了.
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
7
QQ
发表于 2006-9-29 00:50:43 | 显示全部楼层

re:如果联动之需要报警以后灯光亮而不需分清是...

如果联动之需要报警以后灯光亮而不需分清是那路报警那路灯亮,就比较简单。只需在警号输出上并联一继电器即可
$ w0 t6 `( Y5 [5 g
回复

使用道具 举报

安防知名大师

态度决定命运,细节关乎成败。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1368
QQ
发表于 2006-9-29 09:02:10 | 显示全部楼层

re:报警主机有一个警号输出口;一般输出的是直...

报警主机有一个警号输出口;一般输出的是直流12伏,用这个12伏去控制你新加装的继电器,如果灯光功率较大时就用这个继电器再控制一台交流接触器;由接触器控制灯光就可以了。
有些事换个思维就会产生不一样的结果。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
发表于 2006-10-31 22:15:21 | 显示全部楼层

re:于洪版主,我现在有个工程也要装这种联动报...

于洪版主,我现在有个工程也要装这种联动报警灯,你能否给我做一幅简单的连接扑拓图,还有所需要的设备
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-25 22:09 , Processed in 0.250077 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表