中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 8648|回复: 7

求助!!236报警主机与911拨号器连接??

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
17
发表于 2006-9-23 23:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙!!新近安装了一台236报警主机.安装完毕检测一切正常.后加装911报警拨号器后(拨号器与声光一体机串连),发生报警后,声光一体机无报警,拨号器不拨号.将911拨号器J1\J2\J3跳线设置到NO状态即使不接信号线也会拨号,设置到NC与电压报警状态还是没有任何反应!!哪位高手能帮忙解决一下,先谢过!!!

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
17
 楼主| 发表于 2006-9-24 17:23:34 | 显示全部楼层

求助!!236报警主机与911拨号器连接??

大家帮忙!!新近安装了一台236报警主机.安装完毕检测一切正常.后加装911报警拨号器后(拨号器与声光一体机串连),发生报警后,声光一体机无报警,拨号器不拨号.将911拨号器J1\J2\J3跳线设置到NO状态即使不接信号线也会拨号,设置到NC与电压报警状态还是没有任何反应!!哪位高手能帮忙解决一下,先谢过!!!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
发表于 2007-9-8 19:09:11 | 显示全部楼层

re:我昨天装也碰到过这样的问题.在NO状态下...

我昨天装也碰到过这样的问题.在NO状态下要将J1跳线跳到左边去,也就是通信方式要改变,但我没试那样是否能拨号.在NC状态下,按说明书上设置是可以拨号的.
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
176
QQ
发表于 2007-9-8 19:53:17 | 显示全部楼层

re:你不要接在那里,你就接在警号和键盘的地方

你不要接在那里,你就接在警号和键盘的地方
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
183
QQ
发表于 2007-12-24 10:29:16 | 显示全部楼层

re:为什么要串联?给我串联的理由?初中物理有...

为什么要串联?给我串联的理由?初中物理有说过:串联之后,警号输出的12V电压会分配到你的警号跟911上了,我假如他们两者之间的阻值是一样的,那么警号和911拔号器都分得6V电压,所以两者都不会“动”了,假如这样子都能正常的话,就见鬼了——要是别人不串联其他东西,只接警号不就给干掉了?
( @# G: c( w+ {3 v
J$ g O8 \! [1 L, Y$ X3 S处理办法——经验:把两者并联,假如还是不行(假货CK加上你的警号可能到主机的距离比较远,会造成不正常),另外买一个断电器(12V直流驱动的),然后外加一个电源去给你的警号和911拔号器就行了!!!这办法用了几百回了,绝对可行!!!加断电器法,还可以让你的主机报警的时候联动一个220V的灯光,根据你的断电器的负载而定而已!!!
主营:艾礼富红外对射,www.alephcn.com www.gzaleph.org www.gz-tuan.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
2
发表于 2010-5-23 22:48:12 | 显示全部楼层

r:求助!!236报警主机与911拨号器连接??

我碰到的情况是2316主机接上电。911报警器自检完后就开始拨号,没过2分钟又开始拨号,之前在911拨号器里设备了报警方式了,只报警一次。
9 j6 p7 f. U/ I8 l/ |5 T911拨号器怎样和2316主机接线。* I7 ^) r( J* L* R# R- @
谁能告诉我啊。谢谢大家了。
回复