中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 4497|回复: 9

电梯摄像机问题

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
81
发表于 2006-9-13 19:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近帮朋友调试一个监控工程,发现三个电梯摄像机的图像变成黑白图像(使用彩色摄像机,电梯干扰基本没有)。他们使用的电梯专用视频线(厂家说的),芯线比普通75-5要粗,铜编看起来就像一层铜皮,基本上找不到缝隙。距离200m不到。其他楼层摄像机用的是75-3的线,距离也比电梯摄像机远,但是到硬盘录像机还是彩色的。(摄像机互换过,表现一样)我估计是高频信号部分损失了一部分,造成丢失彩色的原因,在后端增加三台单路视频放大器基本解决了此问题。我的问题是为什么彩色信号丢失(损失)会出现在看起来质量比较好的线上?是不是有点象EIE先生说的那样。电梯摄像机应该用什么样的线缆合适?

安防传说人物

前端设备

Rank: 8Rank: 8

积分
3112
QQ
发表于 2006-9-13 19:39:28 | 显示全部楼层

电梯摄像机问题

我看得糊涂了
有事请联系
QQ:241279
电话:13554977112
网站:
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
47
发表于 2006-9-13 20:03:15 | 显示全部楼层

电梯摄像机问题

电梯摄像机问题我看得糊涂了
安防领域 安防生活 zfz135@sina.com
回复

使用道具 举报

发表于 2006-9-13 22:03:21 | 显示全部楼层

电梯摄像机问题

可以通过测量电缆的直流电组值,判断随行电缆是否被拉伤,或接头接触不良(不会3个同时不良吧),
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
28
QQ
发表于 2006-9-13 22:14:52 | 显示全部楼层

电梯摄像机问题

我看着反晕, 是不是你DVR的设置有问题?????
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
57
QQ
发表于 2006-9-14 00:22:07 | 显示全部楼层

电梯摄像机问题

有干扰,查把
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
27
QQ
发表于 2006-9-19 00:21:11 | 显示全部楼层

Re:电梯摄像机问题

不错,发份资料给我啊
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
QQ
发表于 2006-9-20 00:12:50 | 显示全部楼层

Re:电梯摄像机问题

彩转黑了吧。。换个光源足的地方试试
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
24
QQ
发表于 2009-4-22 21:52:31 | 显示全部楼层

re:传输问题,不存在干扰现象。要么是线材,要...

传输问题,不存在干扰现象。要么是线材,要么是接头
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-23 01:07:46 | 显示全部楼层

re:2006-09-13 11:18:00...

2006-09-13 11:18:00 楼主发帖,今天是2009-04-22
2 H9 w! B# F; j0 n) x, r过去十天了,楼主没有跟帖。我估计问题找到并解决了,而且很可能是某种“低级错误”造成的。其实,谁都会犯意想不到的“低级错误”,工程中这类实例不少,拿来对大家也是一个借鉴。
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-23 12:27 , Processed in 0.058767 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表