中国安防论坛

 找回密码
 注册
12
返回列表 发新帖
楼主: chz600

[贴图]求教各位高手(看图说话)

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
10
 楼主| 发表于 2006-7-20 15:01:06 | 显示全部楼层

Re:[贴图]求教各位高手(看图说话)

谢谢老大用心回复,其实我对这个一点都不懂,我们单位的监控很久没开了,最近要考核,这个算分数,领导就叫我去把它弄开看看,我只是懂点电脑,这也是逼的,当时主机还开不了,我只有从重装系统以及检查线路开始,还好,现在基本搞定,固定的探头线路简单,容易搞定,就是那几个云台,4个只有2个正常,一个能控制,图像闪得历害,一个干脆没信号,而我手里什么资料都没有,只有在网上求助了.顺便就说下,安装这设备时,我们单位没人懂,让他们胡搞的,现在我一对,好多设备和合同上的根本不一样,这解码器也只怕是"三无"产品,什么标识都没有,而你说受潮,只怕是真的,因为我打开控制盒时,它的盖子四周是用透明封口胶带封着的,而胶带早就没什么用了.
回复

使用道具 举报

发表于 2006-7-20 17:36:05 | 显示全部楼层

Re:[贴图]求教各位高手(看图说话)

那咱就猜一下吧。好在你有一个可以控制的,先不要管图象了,你先考察那个能控制的是否所有功能都能实现,如果可以说明这个解码器连线、通讯设置、地址都是正确的,这时你要记录控制系统所使用的协议、速率以及解码器中两个DIP的拨码设置;检查另外一个监控点云台的供电指标,是220V还是24V,如果可以将电直给,检查云台是否完好,如果云台完好没有故障,记录这个解码器的DIP设置,将这个解码器的DIP与刚才好的那个解码器设置成完全一样的,这是监控室控制时应该在一个地址上两个全动,摘掉刚才好的那个解码器的通讯,看新设置这个是否仍然能够正确控制;如果上述过程都正常的话,再参考其它解码器或刚测试解码器原来的DIP设置,猜测其地址位设置方法,依次类推,应该可以将4个一一调通。这里有个问题就是必须检测或假设云台是正常的,否则你就无法了解是云台故障还是解码器有问题。
不偏不倚,中庸之道!!!
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
475
QQ
发表于 2006-7-20 18:15:41 | 显示全部楼层

Re:[贴图]求教各位高手(看图说话)

开关是给控制端的反馈信息,因为RS485可控制多个云台,而开关的作用就是将本云台设定一个地址,以便识别,如要用此云台,你要弄清是否控制端软件地址相符,不符就得变换此开关,否则不能控制.开关地址识别:全部ON为0地址(多为默认),1就是1地址......!
VWEB2010&2005方案网络视频服务器设计公司和生产厂家,可提供整套设计方案,有意欢迎来电或到我们公司洽谈. 联系电话:075582469471 蒋达发 QQ:11635833 MAIL:jdf888@163.com www.manucode.com 深圳市展华科技发展有限公司