中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 4587|回复: 7

[原创]监控主机老是重启,查明原因是 电压不稳,怎样解决好些??

[复制链接]

安防中学生

Rank: 2

积分
103
发表于 2006-7-17 04:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[原创.gif>监控主机老是重启,查明原因是 电压不稳,怎样解决好些??

安防中学生

Rank: 2

积分
101
QQ
发表于 2006-7-17 05:02:32 | 显示全部楼层

[原创]监控主机老是重启,查明原因是 电压不稳,怎样解决好些??

UPS
邮箱:ttgw2008@126.com,QQ:55561509,手机:13216743918,2001年进入安防,做工程
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
103
 楼主| 发表于 2006-7-17 05:07:28 | 显示全部楼层

[原创]监控主机老是重启,查明原因是 电压不稳,怎样解决好些??

工程比较小,用UPS,大材小用了吧,有没有其他办法? 用个平时 家里电冰箱用的那样的 稳压器 行不行?我不太确定能否用所以不敢贸然去用
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
475
QQ
发表于 2006-7-20 22:56:15 | 显示全部楼层

[原创]监控主机老是重启,查明原因是 电压不稳,怎样解决好些??

楼主可是说电压不稳,负载稍有变动就可能重起.查看你的电源的功率是不是不够,如功率够,则可能电源稳压部分有问题或者负载某地方出问题使阻抗变小了.
VWEB2010&2005方案网络视频服务器设计公司和生产厂家,可提供整套设计方案,有意欢迎来电或到我们公司洽谈. 联系电话:075582469471 蒋达发 QQ:11635833 MAIL:jdf888@163.com www.manucode.com 深圳市展华科技发展有限公司
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
20
QQ
发表于 2006-7-20 23:16:14 | 显示全部楼层

[原创]监控主机老是重启,查明原因是 电压不稳,怎样解决好些??

4楼的说的对,可能是主机本身电源的问题,因为是开关电源电压范围很宽的。还可能是病毒么?
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
64
QQ
发表于 2006-7-22 01:11:34 | 显示全部楼层

[原创]监控主机老是重启,查明原因是 电压不稳,怎样解决好些??

工程小可以加个便宜的后备吗,比如300或更少点的? 加的UPS 主要要注意些什么 ,和接入的台数有哪些关联??请教大虾
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
101
QQ
发表于 2006-7-22 03:17:53 | 显示全部楼层

[原创]监控主机老是重启,查明原因是 电压不稳,怎样解决好些??

不过从新启动的话有很多是软件不兼容和采集卡不兼容的情况
邮箱:ttgw2008@126.com,QQ:55561509,手机:13216743918,2001年进入安防,做工程
回复

使用道具 举报

安防大师

Rank: 6Rank: 6

积分
900
QQ
发表于 2006-7-23 00:20:46 | 显示全部楼层

[原创]监控主机老是重启,查明原因是 电压不稳,怎样解决好些??

rvyo kb
监控网 http://www.jiankong.wang
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-25 02:58 , Processed in 0.078402 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表