中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2191|回复: 4

485控制信号……

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
28
QQ
发表于 2006-7-4 23:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用的是光端机传输的,前端云台与发射端不超过200米,连接方式采用星型连接(总线式也也试过了不行),解码器终结开关也跳过了,控制云台有时候不能控制,有时候云台自动旋转后停不住,有时候手动旋转放手后云台一直转,转到限位卡处不动了,还有时候控制另一对光端机的云台,这对光端机上的云台也跟着转(地址码没重复),那位高手遇到过类似问题请指教!谢谢……
一级设防 13027721133

安防知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1439
QQ
发表于 2006-7-4 23:30:29 | 显示全部楼层

485控制信号……

多大的电压呢?还有你的最远的一个解码器有没有加个1000欧的电阻呢?我可能记错拉也许是120欧的电阻。或者你的球就是个垃圾货啊
深圳市德盟科技www.domenor. cn 曾琦  0755-83866900-306
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
35
QQ
发表于 2006-7-4 23:46:22 | 显示全部楼层

485控制信号……

有可能是你的解码板出了问题或者是云台接线靠到一起了或是云台接线上穿电了。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
28
QQ
 楼主| 发表于 2006-7-5 00:20:26 | 显示全部楼层

485控制信号……

谢谢各位高手指教,我的解码器已经换过了,不是说不能控制,有时一连好几天都正常,我用的是301云台,红外变倍一体机。摄像机电源也没有通过解码器连接
一级设防 13027721133
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
142
发表于 2006-7-6 00:04:47 | 显示全部楼层

485控制信号……

会不会是干扰引起的?分析一下附近有什么干扰源?RS485电缆有没有屏蔽?......
提供国产现场总线系列电缆 13064880370 hdsr178@yahoo.com.cn
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-25 04:25 , Processed in 0.056999 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表