中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2881|回复: 8

电梯干扰

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
4
发表于 2006-7-3 17:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电梯摄像机有固定的干扰信号,该干扰信号与电梯起停运行没有关系,用蓄电池在电梯桥箱试,还是有干扰,将监视器放在电梯桥箱顶直接接摄像机试,也还是有干扰,将摄像机装在别的地方的电梯试是正常的没有干扰,请问这是什么原因造成的?如何出理?

安防中学生

Rank: 2

积分
103
发表于 2006-7-3 17:44:19 | 显示全部楼层

电梯干扰

是否用的电梯专用电缆?
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
4
 楼主| 发表于 2006-7-3 17:48:54 | 显示全部楼层

电梯干扰

是电梯专用电缆
回复

使用道具 举报

安防大侠

Rank: 5Rank: 5

积分
660
QQ
发表于 2006-7-3 17:51:16 | 显示全部楼层

电梯干扰

电梯环境是很让人头痛,看你的描述应该作了很多测试,如果还是有问题也没有其它的办法;安装摄像机的时候尽量与轿厢隔离,使摄像机接地处于悬浮状态尝试一下,还是不好就看看市场宣传的抗干扰器效果怎么样吧,偶是黔驴技穷了。 最近我也在受电梯干扰困扰呢,呵呵 同苦同苦!!
知识和技术是可以通过学习而得到的,而心态和信念是需要我们自己塑造和调整的。QQ群:23641690 liu_andy2008@126.com liu-andy2008@163.com *注:发贴朋友们注意论坛规则,共同维护美好环境!!!!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
4
 楼主| 发表于 2006-7-3 17:59:21 | 显示全部楼层

电梯干扰

摄像机与轿厢是绝缘的,摄像机接地后没有效果就没有接地,那个抗干扰器效果怎么样?没有用过
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
486
QQ
发表于 2006-7-3 19:40:50 | 显示全部楼层

Re:电梯干扰

环境干扰也可能干扰你的任何设备。你可与我们联系,指导你排除干扰。
安防技术培训,安防产品技术转让http://www.ciet.cc  电话:0755-83312775
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
10
发表于 2006-7-4 02:07:06 | 显示全部楼层

Re:电梯干扰

一般来说,电梯干扰都是由于电梯是变频电梯而引起,在安装摄象机的时候尽量避开电梯桥箱上的设备。使用抗干扰比较强的电梯专用视频线,
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
502
QQ
发表于 2006-7-5 16:00:34 | 显示全部楼层

Re:电梯干扰

[TABLE][TR][TD]摄像机与轿厢是绝缘的,摄像机接地后没有效果就没有接地,那个抗干扰器效果怎么样?没有用过[/TD][/TR][/TABLE]抢个位置发个广告!捷变式,可变32频道,最高频率可变320.25MHZ。
0574-63603215 13958293579 可以测试网络摄像机的安防工程宝。www.utp.cn
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
71
QQ
发表于 2006-7-7 18:13:19 | 显示全部楼层

Re:电梯干扰

同意7楼的说法,环境比较复杂.如果还没解决请试试我的产品!!!!1
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-9-21 22:56 , Processed in 0.313485 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表