中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2613|回复: 4

大家一般怎么为摄像机供电的?

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
99
发表于 2006-6-17 00:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
是用220V的拖到那,再各自变压吗?还是集中供电,一根线维持一台机器.如果是一台机器一根线,请问低电压可以传输多远(RVV2*1.0)

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
5
发表于 2006-6-27 08:45:46 | 显示全部楼层

大家一般怎么为摄像机供电的?

看你的造价吧, 我刚做完的是集中供电.
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
336
发表于 2006-6-27 16:31:18 | 显示全部楼层

大家一般怎么为摄像机供电的?

综合甲方要求、工程造价以及施工难度等因素。一般情况下,采用集中供电,如果220V与视频线需分管分槽敷设施工难度很大,只能用低压传输了。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
27
发表于 2006-6-27 17:01:18 | 显示全部楼层

大家一般怎么为摄像机供电的?

看现场情况再做出决定.一般选择,要行性强,比较方便的,省钱的,还得易于维护才行.要不就给自己留下了麻烦.
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
101
QQ
发表于 2006-6-29 06:17:02 | 显示全部楼层

Re:大家一般怎么为摄像机供电的?

[TABLE][TR][TD]综合甲方要求、工程造价以及施工难度等因素。一般情况下,采用集中供电,如果220V与视频线需分管分槽敷设施工难度很大,只能用低压传输了。[/TD][/TR][/TABLE]几百米的话220V同一根管子完全没问题的
邮箱:ttgw2008@126.com,QQ:55561509,手机:13216743918,2001年进入安防,做工程
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-25 05:40 , Processed in 0.055235 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表