中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2017|回复: 7

[求助]倒底是什么在搞鬼呢?

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
2
QQ
发表于 2006-6-16 19:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新近做了一个工程,共七层楼,外加一地下室。每层安装了两个摄像机(小半球)。现在有一个问题:四层五层的摄像机时不时就会抖动,最为严重的是四层的一台摄像机。在测量线路时发现,四层摄像机的电源线在前端到节点之间,电源负极接地有七十多伏的交流电,测量电源线的正负极,可看到测量值为-67V,不管用直流档还是交流档,都可以测出同样的数据。注:四层五层用的同一根电源线,在四层弱电间的线槽中有一个节点,但并没有与220V电缆在同一线槽中。现在搞不明白的是,那六十多伏的电压从哪儿来的呀?还请高手指点一二。谢谢~!

安防知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1439
QQ
发表于 2006-6-18 01:35:47 | 显示全部楼层

[求助]倒底是什么在搞鬼呢?

那可能是你的电源线和大地有短路拉,或者你换一个摄象机接上看看有没有抖动。也有可能是视频线有和你电源有短路可能。
深圳市德盟科技www.domenor. cn 曾琦  0755-83866900-306
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
486
QQ
发表于 2006-6-18 02:04:48 | 显示全部楼层

[求助]倒底是什么在搞鬼呢?

大多是开关电源引起。
安防技术培训,安防产品技术转让http://www.ciet.cc  电话:0755-83312775
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
591
QQ
发表于 2006-6-18 15:42:28 | 显示全部楼层

[求助]倒底是什么在搞鬼呢?

呵呵!检查线路吧,估计有短路现象,
合肥国宏科技有限公司 QQ:635908445 邮箱:vs_8810@126.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
2
QQ
 楼主| 发表于 2006-6-19 17:47:48 | 显示全部楼层

[求助]倒底是什么在搞鬼呢?

从中控室到前端,也就是四层弱电间有一个节点。可是那里处理地很好呀。要说是开关电源的问题。我试了三个开关电源。为什么其它的就没事儿呢?如果有接地再象的话,只可能是在布线的时候有可能划破线皮了。要真是那样的话可就惨啦。
回复

使用道具 举报

安防知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1439
QQ
发表于 2006-6-19 18:14:40 | 显示全部楼层

[求助]倒底是什么在搞鬼呢?

所以你只有用每段来检测拉,其实遇到类似情况也只好这样做的。我以前也是,没办法如果你有仪器也可以用的,我没有用过不过听说只要把线放到那个仪器内,就可以知道大概多远距离有问题。
深圳市德盟科技www.domenor. cn 曾琦  0755-83866900-306
回复

使用道具 举报