中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3120|回复: 0

983震动传感器与971A 分析器安装手册

[复制链接]

安防中学生

Rank: 2

积分
174
发表于 2006-6-14 16:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
983震动传感器与971A 分析器安装手册 一、概述:983惯性棒震动传感器被广泛用于保护周边和内部环境安全。983传感器由悬挂于两支镀金接触棒之间的镀金惯性棒构成,接触任何一端都可构成封闭回路。传感器因此接收到入侵者的震动冲击并将信息传给分析器。971A多重计数分析器专为配合惯性棒和相近类型的震动传感器的使用而设计,采用1至8次多重计数,可调整输入灵敏度和撞击反应强度,并设有锁定记忆装置和复位选择。LED指示传感脉冲,报警输出和报警记忆锁定。二、安装:  983传感器安装:安装方法有较大灵活性,可安于垂直或倾斜的墙壁和屋顶上。 在常规灵敏度(N)下,惯性棒和接触棒安装成90度角;在低灵敏度(D)下,惯性棒和接触棒装成60度角。因此调整灵敏度时只需将传感器旋转180度。 971A分析器安装: 1. 将端子7和8连接至震动传感器,最多可连接10个传感器,并在线路末端串联4.7K线末电阻。此传感器报警回路必须和传感器防拆回路连接使用。2. 在报警电路输出端子2和3为常闭继电器输出。当警报、传感器、有线探测器或电源出现故障时,继电器和分析器连接的触点打开,连接至报警主机发出警报。3. 在端子1和2连接12V直流电。4. 分析器在报警后可以锁定记忆:如不要求锁定记忆指示,剪断电路板中央红色的自动复位连线。在端子5和 6连接常开或常闭按钮作为复位按钮;或者在端子5连接电源正极也可使分析器复位。三、调试与操作1. 输入灵敏度控制(INPUT LEVEL): 可调整传感器的灵敏度。开机后,将重击控制电位器(GROSS ATTACK)调至最小值,计数设为1,然后调整输入电平电位器(INPUT LEVEL)使传感器收到一次撞击就发出警报。2. 重击控制:(GROSS ATTACT) 当发生重击时,系统忽略多重计数,可迅速判断情况以发出警报。开机后,调整计数为8,然后调整重击控制电位器(GROSS ATTACK),使传感器收到重击时忽略多重计数发出警报。3. 多重计数控制: 通过设置跳线作出最好的监测,最大程度避免警报错误。四、性能指标: 电源:10至15 VDC工作电压, 最大电流45mA。 调节:输入灵敏度为0.1至60毫秒,重击反应速度为80至200毫秒。 971A尺寸:90mm(W)X 65mm(L)X 22mm(H)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-23 10:53 , Processed in 0.173888 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表