中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 4556|回复: 9

警号问题

[复制链接]

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
248
QQ
发表于 2006-6-9 16:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一个报警主机带三个警号,怎么就近的那个正常响其它的两个尖叫呀!
中昇科技 daiming9999@126.com

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
359
QQ
发表于 2006-6-9 16:49:37 | 显示全部楼层

警号问题

尖叫可能是电压不对.. 提供功率大一点的电源试一下.. 最好量一下每个警号的电压是不是一样..
周界灯光联动模块,特殊工程解决方案。TCP/IP网络报警主机,RS485总线原理图:http://www.mts110.com/perimeter.htm www.mts110.com QQ:25716874 手机:13106844188(24小时)
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
248
QQ
 楼主| 发表于 2006-6-9 17:09:26 | 显示全部楼层

警号问题

三个320MA的用多大的电源呀 15A的够了吧
中昇科技 daiming9999@126.com
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
91
发表于 2006-6-9 17:39:47 | 显示全部楼层

警号问题

三个警号如果距离主机较远,应该另外使用电源供电警号
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
155
QQ
发表于 2006-6-9 20:03:26 | 显示全部楼层

Re:警号问题

路过顶一把~~~
深圳华域电子科技有限公司 专业生产:猎豹报警器、99路无线呼叫器、无线家用防盗报警主机、GSM报警器、GSM拨号器,门磁、红外探头、烟感报警器、温度探测器、接收控制器、遥控器、等安防产品。 联系方式:0755-83977529/13554794532 联系QQ: 183060084 李小姐
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
100
QQ
发表于 2006-6-9 22:15:55 | 显示全部楼层

Re:警号问题

还得看你用的警号线的质量怎么样?如果你的警号距离较远,建议用好一点的线,不然15A也不一定行...
当你老的时候 只有我 还一如既往 爱你那朝圣者般的灵魂 yang_yong@126.com QQ:64881998
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
11
发表于 2006-6-10 23:59:35 | 显示全部楼层

Re:警号问题

以前碰到过警号声音很小声的,换线路后电压达到11.5V左右,恢复正常,建议你先测一下不正常的那两个警号的电压。
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
167
发表于 2006-6-11 15:50:38 | 显示全部楼层

Re:警号问题

此现象基本属于正常现象。大部分牌子的报警主机如果带太多太远的警号,都会出现该现象。原因有:1、输出端口的带载能力不够,而负载又太多; 2、线路过长,线损过大。建议解决方法:距离较远的警号单独供电,用继电器进行控制
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
222
QQ
发表于 2006-6-11 17:52:07 | 显示全部楼层

Re:警号问题

主机接警号的端子的功率不够,CK主机的一般二个警号会工作正常!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
发表于 2006-6-11 18:18:46 | 显示全部楼层

Re:警号问题

haha /./你们那个公司做工程啊。安防的要求都很详细哦哦
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-23 09:52 , Processed in 0.069716 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表