中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2815|回复: 4

江湖救急

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
发表于 2006-5-13 00:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大: 我有一个棘手的问题啊,就是报警主机啊在不设防的时候234防区的指示灯老是亮起,设防又设不起,而且红外对射都是好的啊

安防小学生

Rank: 2

积分
65
QQ
发表于 2006-5-13 04:11:55 | 显示全部楼层

江湖救急

检查线尾电阻!
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
248
QQ
发表于 2006-5-13 16:30:22 | 显示全部楼层

江湖救急

在你说的前提下先检查一下是不是接线的问题,再把那三防区和其它防区对换一下看是什么情况,如果还是那你就考虑一下主机的问题吧!水平有限请见谅!对了!你用的是什么主机呀!
中昇科技 daiming9999@126.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
 楼主| 发表于 2006-5-13 16:59:59 | 显示全部楼层

江湖救急

谢谢各位老大 我先试一下行不行呵
回复

使用道具 举报

安防知名大师

态度决定命运,细节关乎成败。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1368
QQ
发表于 2006-5-15 09:35:58 | 显示全部楼层

江湖救急

试试:1、用表的直流档(DC20V档)测一下接与主机上的信号线的电压,并与能正常工作防区的电压对比一下。2、把防区接与主机的信号线断开,在主机接线端子上接好线尾电阻看看主机是否能正常?
有些事换个思维就会产生不一样的结果。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-9-20 16:55 , Processed in 0.339708 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表