各位老大: 我有一个棘手的问题啊,就是报警主机啊在不设防的时候234防区的指示灯老是亮起,设防又设不起,而且红外对射都是好的啊

安防小学生

Rank: 2

积分
65
QQ
发表于 2006-5-13 04:11:55 | 显示全部楼层

江湖救急

检查线尾电阻!
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
248
QQ
发表于 2006-5-13 16:30:22 | 显示全部楼层

江湖救急

在你说的前提下先检查一下是不是接线的问题,再把那三防区和其它防区对换一下看是什么情况,如果还是那你就考虑一下主机的问题吧!水平有限请见谅!对了!你用的是什么主机呀!
中昇科技 daiming9999@126.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
 楼主| 发表于 2006-5-13 16:59:59 | 显示全部楼层

江湖救急

谢谢各位老大 我先试一下行不行呵
回复

使用道具 举报

安防知名大师

态度决定命运,细节关乎成败。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1368
QQ
发表于 2006-5-15 09:35:58 | 显示全部楼层

江湖救急

试试:1、用表的直流档(DC20V档)测一下接与主机上的信号线的电压,并与能正常工作防区的电压对比一下。2、把防区接与主机的信号线断开,在主机接线端子上接好线尾电阻看看主机是否能正常?