中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3164|回复: 4

[求助]CK236主要问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
37
QQ
发表于 2006-5-8 17:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台CK236的主机,用的是配套键盘,我在使用了十多分钟是正常的,当不知为什么service灯一直快闪,现在能布防也能撤防,我查了说明书,说明书上说可能是通讯故障,但我不知道该怎么解决,望高手能帮小弟一把.

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
23
QQ
发表于 2006-5-8 17:33:37 | 显示全部楼层

Re:[求助]CK236主要问题

这是报警后没有消除报警记忆的情况,按*1#即可消除报警记忆
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
289
QQ
发表于 2006-5-8 21:56:56 | 显示全部楼层

Re:[求助]CK236主要问题

把09的第一位改为1就可以了,但是它不会拨电话了。
提供原装产品,周到服务,承接安防监控工程的安装/调试/维护工作。请联系QQ:85777409
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
37
QQ
 楼主| 发表于 2006-5-9 01:02:53 | 显示全部楼层

Re:[求助]CK236主要问题

消除报警记忆后,service灯还是一直在闪,我也改过通讯设置了,但还是不起作用.你们说会不会是主板烧了.
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
289
QQ
发表于 2006-5-9 01:38:30 | 显示全部楼层

Re:[求助]CK236主要问题

按密码+*68#
提供原装产品,周到服务,承接安防监控工程的安装/调试/维护工作。请联系QQ:85777409
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册