中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2129|回复: 2

[求助]

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
2
发表于 2006-5-8 14:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,一大早打扰了!请教哪位高手指点一二,不胜感激!工程中遇到棘手问题:状况: 距离<150M 视频线SYV75-5 电源线RVV2*1.0 集中供电AC24V 1部分摄象机 AC24V直接供电 2部分摄象机(不同于第1部分)AC24V近端变压DC12V问题:第1部分接入DVR完全正常 第2部分接入监视器或单个接入DVR也正常 但第2部分超过2台接入DVR就会出现滚动横条, 台数越多,效果越差注: 第2部分摄象机视频线输出电压为0.6~0.8V间谢谢!!!!!!!!

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
2
发表于 2006-5-8 19:50:45 | 显示全部楼层

试试看

也许是摄像机摄像机电源不同步,或者说:是相位不同。可以采用都用直流电,或着都用同一相位的交流电试试看。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
2
 楼主| 发表于 2006-5-9 06:50:18 | 显示全部楼层

Re:试试看

智能化大师你好!谢谢关照!正如你所讲,我今天用直流电直接供电第2部分设备,问题好象解决了。但问题原因我还是没搞得太清,按理讲是不应当出现相位差的啊,毕竟所有AC24V是一个变压器出去的啊。现在我有点怀疑我的AC24V~DC12V变压器了。再次感谢你!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-9-22 07:27 , Processed in 0.135767 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表