[求助] 关于艾礼富的对射和顶峰3208主机

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
11
QQ
发表于 2006-2-27 02:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾 由于我刚刚开始接触安防,对一些东西还不是很清楚 言归正传 顶峰3208主机一台 艾礼富100 250 对射个一队 两个防区我在主机上的5678接的是键盘 9 10 11 接了两个防区的信号线,串联接的下面的六个防区用2.2的电阻接上 21 22 输出辅助电源 28 29 输入16.5V电源艾礼富对射 受光机电源分别接2 3 信号线 4 5 (4 6我也试过)接同电源后显示1 2 防区没有复位 Ready 灯不停的跳试过调整对射的水平和垂直 但还是这样提示 1 2 防区的红灯亮 ready 不停的跳请问我该如何解决???? 急等

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
34
QQ
发表于 2006-2-27 17:31:56 | 显示全部楼层

[求助] 关于艾礼富的对射和顶峰3208主机

那整个系统的控制和电源线是怎么接的,如果布线时,线路是并联的,那你接线无论怎么接,都会出现你说的情况,把线路查一遍,要串联~~~~两条先从头接到尾