中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3229|回复: 5

CK2316报警系统的故障!

[复制链接]

安防中学生

Rank: 2

积分
130
发表于 2005-11-15 22:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一台CK2316报警系统,故障:16个防区灯全亮,键盘显示正常,也可以操作.就是解除不了.因为16个防区全为DC12V供电探测器,查DC12V供电正常.更换了主机及键盘,故障依旧,请指教!!!

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
13
QQ
发表于 2005-11-15 22:34:53 | 显示全部楼层

CK2316报警系统的故障!

检查终端电阻看是否匹配。。2.2K  ,若接有探头。则检查是接的常开还是常闭。。。
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
57
QQ
发表于 2005-11-15 23:48:29 | 显示全部楼层

CK2316报警系统的故障!

楼上说得很对,这在工程施工中会经常出现类似问题
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
458
QQ
发表于 2005-11-16 00:47:39 | 显示全部楼层

CK2316报警系统的故障!

你使用的探头是什么型号的?
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
458
QQ
发表于 2005-11-16 00:49:14 | 显示全部楼层

CK2316报警系统的故障!

接的触点类型是什么的?线尾电阻是多大的?2.2K你更换完主机和键盘了,应该就不会是控制设备的事儿了!!
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
458
QQ
发表于 2005-11-16 00:49:47 | 显示全部楼层

CK2316报警系统的故障!

查一查线路!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-22 21:44 , Processed in 0.056808 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表