我的DS7400怎么了 急救啊

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
25
QQ
发表于 2005-9-14 20:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的一个DS7400报警主机 有个最远的7432模块上防区老是忽好忽坏 我现在想知道总线距离是怎么计算的 我现在用了四个7432模块 总线距离有1000米 并且最远的7432我量的电压和主机输出口的电压一致啊 到底是怎么回事 请教各位大侠啦 小弟深表谢意!!!

安防小学生

Rank: 2

积分
99
QQ
发表于 2005-9-14 21:47:36 | 显示全部楼层

我的DS7400怎么了 急救啊

最好的办法:打电话问厂家
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
25
QQ
 楼主| 发表于 2005-9-14 22:11:04 | 显示全部楼层

我的DS7400怎么了 急救啊

厂家让我拿回设备检测 那不是扯吗 我都已经交工啦
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
117
发表于 2005-9-15 04:18:03 | 显示全部楼层

我的DS7400怎么了 急救啊

楼主请将所用电揽的直经能够说明白,才好回复给你!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
25
QQ
 楼主| 发表于 2005-9-16 21:41:38 | 显示全部楼层

我的DS7400怎么了 急救啊

线直径2.5 线材RVV2*2.5 电源都是独立供电
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
117
发表于 2005-9-17 02:56:09 | 显示全部楼层

我的DS7400怎么了 急救啊

回楼上线材应该没有问题啊!等下我分析下!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
25
QQ
 楼主| 发表于 2005-9-19 18:20:01 | 显示全部楼层

我的DS7400怎么了 急救啊

都等这么多天啦 您还没有分析出来啊
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
117
发表于 2005-9-19 18:59:03 | 显示全部楼层

我的DS7400怎么了 急救啊

不好意思请等下好吗?
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
117
发表于 2005-9-20 21:11:46 | 显示全部楼层

我的DS7400怎么了 急救啊

距离1000米的7432模块,可以试下就地供电试下看。并将最近的与最近的两个7432模块对调下看看!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
56
QQ
发表于 2005-9-24 05:05:25 | 显示全部楼层

我的DS7400怎么了 急救啊

有点郁闷的事情,为什么喜欢用DS7432.为什么不用DS7457,DS7460我觉得在造价上也差不多啊.为什么总线了到最后还来个模拟式的呢?我刚做了一个DS7465(输入输出,现场联动的)40个.用的是2*1平方的线,完全正常.最远的1.2KM.没遇到你说的问题.最后说一下你的问题.排除探测器问题.你的防区是丢失还是误报?直觉上你是不是现场那边有接地了?或者你的线不好或者你的线接的有问题。PS:DS7400XI系统不爽的,分区只能8个,输出功能只有24种。这点没有安定保的强。