中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2228|回复: 0

多路视频信号与电源共缆传输技术探讨--降低成本简化布线

[复制链接]

安防中学生

Rank: 2

积分
123
QQ
发表于 2005-7-13 08:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
多路视频信号与电源共缆传输技术探讨--降低成本简化布线 标准5类线有4对线,可使用3对线传视频一对线传电源大大节省工程费用和布线难度。怎样解决好视频传输、电源干扰和安全问题呢,下面作简要介绍:使用3对视频双绞线收发器传输3路视频,很多人都有使用经验。主要是如何解决电源的传输安全和有可能对视频造成的干扰问题,可以按下面方法解决:首先选择足够容量的隔离变压器,若有十多个摄象机花几十元买个100W的足够,然后视线路的长短,选择标准电压等级36V、63V或110V供电,选择电压的原则是在压降许可的情况下就低选择增加安全性。馈电线路中因为降低了电源电压又有变压器隔离了市电与大地的回路作用解决了安全问题。若以110V电压为例,倘若前端有3个摄象机,每个工耗为4W计算,110V供电电压的电流为4W*3/110V=100MA,若线路长度为500米,标准5类线500米的环路电阻为90欧姆,则线路压降为9V,供给摄象机的实际电压为101V,直接选100--240V变12V的通用开关电源即可解决摄象机供电。前端若只有一个摄象机,此供电方式可达1500米。若线路短,则尽量选取低压供电,线路长或负载重可并联多一对线作电源线。本公司的HT-SJ1500视频双绞线收发器可确保此种供电方式下3000米内图象清晰无干扰,并可提供36V、63V和110V转12V直流的模块电源。以两路视频传输1000米为例比较同轴线和双绞线传输的成本,75-7视频线+电源线+放大器一套成本至少3500元,2套要7000元,而双绞线+收发器2套的成本远不足2000元,并且信号的清晰度绝非 -7视频线可比,再有视频线经1000米传输很易造成不好解决的图象清晰度不够、地电位干扰和感应电磁波干扰等伤脑筋问题,若重新返工可就损失大了。为您排优解难,以上谨工供参考,欢迎email 交流视频远距离传输的技术问题。xzhtgs@163.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-23 21:23 , Processed in 0.291846 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表