中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 4043|回复: 9

紧急求救!!!

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
5
发表于 2005-6-11 03:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟我装了报警系统,7个防区,主机用CK-238C,其中3路探测器距离主机远,主机显示电源电压低,拆掉这3路探测器后,主机能正常工作.不知如何解决这问题,望高人指点生路.拜托!!!

安防中学生

Rank: 2

积分
161
发表于 2005-6-11 17:11:33 | 显示全部楼层

Re:紧急求救!!!

大哥这是技术论坛,可不是什么广告宣传平台呀
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
161
发表于 2005-6-11 17:13:07 | 显示全部楼层

Re:紧急求救!!!

具体我也不是很清楚,不过应该是那三个防区离主机太远所以造成控制不良,你可以再增加一台主机,呵呵,只不过这样可要破费了,呵呵
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
5
 楼主| 发表于 2005-6-12 00:51:00 | 显示全部楼层

Re:紧急求救!!!

不增加主机有办法解决吗???
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
154
QQ
发表于 2005-6-12 05:09:38 | 显示全部楼层

Re:紧急求救!!!

可以,把这三路防区独立供电就没问题了。
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
359
QQ
发表于 2005-6-12 05:55:45 | 显示全部楼层

Re:紧急求救!!!

买的是仿CK 的产品吧,,真的可能就不会有这个了。强烈建议不要购仿制的了。。。
周界灯光联动模块,特殊工程解决方案。TCP/IP网络报警主机,RS485总线原理图:http://www.mts110.com/perimeter.htm www.mts110.com QQ:25716874 手机:13106844188(24小时)
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
5
 楼主| 发表于 2005-6-15 03:42:45 | 显示全部楼层

Re:紧急求救!!!

谢谢楼上的,现在三路独立供电后没有问题,但报警后主机会显示电源电压.重新开机后又恢复正常.不知道是什么情况!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
5
 楼主| 发表于 2005-6-15 03:44:28 | 显示全部楼层

Re:紧急求救!!!

现在三路独立供电后没有问题,但报警后主机会显示电源电压不足.重新开机后又恢复正常.不知道是什么情况!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
89
QQ
发表于 2005-7-27 03:39:57 | 显示全部楼层

Re:紧急求救!!!

可以问下 你怎么给这三路独立供电的吗?
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
36
QQ
发表于 2005-8-9 18:50:33 | 显示全部楼层

Re:紧急求救!!!

是直流供电还是交流还是电池供电呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-23 23:14 , Processed in 0.074593 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表