中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 4371|回复: 8

[求助]请教周界安防问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
8
发表于 2005-5-9 01:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位准备在变电站安装周界安防系统,有几家安防公司报了两种方案,静电感应电缆和红外对射;请高手指点一下这两种方案的可行性和可靠性。我单位的变电站所处地理位置比较复杂,地形高低不平,且这两种方案有没有可能受到电磁的干扰?敬请高手指教!

安防中学生

Rank: 2

积分
167
发表于 2005-5-9 05:44:21 | 显示全部楼层

[求助]请教周界安防问题

泄漏电缆可靠性要高一些,红外对射的误报率挺高、防护盲点挺多(尤其是地形复杂的安装环境),要是您money足够的话,还是尽量不要选用红外对射!!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
8
 楼主| 发表于 2005-5-10 20:00:41 | 显示全部楼层

[求助]请教周界安防问题

谢谢楼上的朋友
回复

使用道具 举报

发表于 2005-5-10 20:14:14 | 显示全部楼层

Re:[求助]请教周界安防问题

[TABLE][TR][TD]我单位准备在变电站安装周界安防系统,有几家安防公司报了两种方案,静电感应电缆和红外对射;请高手指点一下这两种方案的可行性和可靠性。我单位的变电站所处地理位置比较复杂,地形高低不平,且这两种方案有没有可能受到电磁的干扰?敬请高手指教![/TD][/TR][/TABLE]也要看投资,周界其实有不同的探测方式,红外对射是最简单、最廉价的,当然也是相对可靠性稍差的,这点上需要楼主与建设方沟通,用光纤周界,泄露电缆周界与红外对射一起竞标的话是不公平的。如果建设方对灵敏度、可靠性等方面要求不高,只是注重投资的大小,建议你只有使用红外对射了,否则你的价格将高出其它公司若干倍。不过周界还要注意环境影响因素。
不偏不倚,中庸之道!!!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
8
 楼主| 发表于 2005-5-10 22:45:32 | 显示全部楼层

Re:[求助]请教周界安防问题

在此谢谢版主!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
13
发表于 2005-7-13 22:35:27 | 显示全部楼层

Re:[求助]请教周界安防问题

最好是用电子脉冲围栏,因为宁波好多地方的变电站都用了电子脉冲围栏...这个网站,你可以去看看http://www.anchuangms.com
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
175
QQ
发表于 2005-7-17 18:13:44 | 显示全部楼层

Re:[求助]请教周界安防问题

电子脉冲围栏的价格如何?施工的工艺要求如何?
夏伟真诚向安防行业的各位朋友请教
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
发表于 2005-9-16 00:22:26 | 显示全部楼层

Re:[求助]请教周界安防问题

我公司可以提供核电站用的围栏-李勇 13330986291.盼联系
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
33
发表于 2005-9-30 07:16:02 | 显示全部楼层

Re:[求助]请教周界安防问题

地形高低起伏的复杂情况下用对射的效果不会很好的,我觉得用驻极体电缆效果不错的,价格高点,不过你们电老虎有的是钞票,何必放着宝马不骑,偏要坐小面
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-22 14:38 , Processed in 0.341980 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表