绝缘油是一种广泛应用于电力变压器等电气设备中的绝缘介质。油浸变压器等充油电气设备中绝缘油起着绝缘与散热作用,但因种种原因,绝缘油的品质在长期运行过程中会发生变化,造成设备绝缘性能下降,影响电力设备的安全运行和维护。为保证变压器的运行安全必须对绝缘油的电气强度定期试验。击穿电压是表征绝缘油电气强度的一项重要指标。

绝缘油击穿电压在规定条件下绝缘油发生击穿的电压称为绝缘油的击穿电压,单位一般为KV,绝缘油的击穿电压是衡量绝缘油在电气设备内部能耐受电压的能力(也称为绝缘油介电强度)而不被破快的尺度,是检验变压器油性能好坏的主要手段之一。它实际上是测试绝缘油的瞬间击穿电压值。
绝缘油击穿原理干净的绝缘油中总会有一些自由电子在外界的高能射线作用下游离出米,或在同部强场作用下从阴极冷射出来。这些电子在电场作用下,产生撞击游离,最终会导致绝缘油击穿于这种击穿完全由电的作用造成,故称为“电击穿”。工程上用的绝缘油总是不很纯净有各种各样的杂质,不纯净的绝缘油的击穿是由于杂质形成的“小桥”贯穿电极之间,而“小桥”的电导较大,使泄漏电流增大,发热严重,游离过程增强,最后导致“小桥”通道游离击穿。这一过程是与热过程紧密联系着,故称为“热击穿”
干燥清洁的油品具有相当高的击穿电压值,一般国产油的击穿电压值都在40kV以有的可达60kV以上,但当油中含有游离水、溶解水分或固形物时,由于这些杂质都具有比油本身大的电导率和介电常数,它们在电场(电压)作用下会构成导电桥路,而降低油的穿电压值,此试验可以判断油中是否存在有水分、杂质和导电微粒,但它不能判断油品是否存在有酸性物质或油泥。
当涉及到变压器的运行时,绝缘油是确保其长期使用寿命的最重要元素。然而,随着时间的推移,它会受到不良物质的污染,从而影响其功能。对这些杂质及其浓度的分析可以提供有关变压器本身使用寿命和老化的信息,同时提供有关电气绝缘性能的重要数据,从而确保变压器的正确运行。为确保变压器:安全可靠的运行,需要实时测量矿物油基变压器油的击穿电压、含水量和温度,为此工采网推荐德国Passerro 在线击穿电压传感器 绝缘油测试装置 BDVB TrafoStick TS4x :BDVB TrafoStick TS4x传感器是专为变压器现场永久使用而开发的,专门用于持续实时测量矿物油基变压器油的击穿电压、含水量和温度。变压器介电强度的自动实时监测可以观察变压器的安全状态,识别趋势,最重要的是,及时采取措施提高变压器和整个供电区域的安全性。

绝缘油击穿电压测试击穿电压也是评定绝缘油(包括变压器油、电容器油、电缆油等)电气性能的一项指标,可用来判断绝缘油含水和其他悬浮物污染的程度,以及对注入设备前油品干燥和过滤程度的检验。 绝缘油的击穿电压是衡量它在电气设备内部能耐受电压的能力,是用来检验油品绝缘好坏的主要手段之一。
对于新变压器油,击穿电压值性能指标的好坏反映了绝缘油中是否存在有污染杂质,当然,实际上,在将油注入设备之前,都必须经过适当的设备处理至符合要求后,才能注入电气设备这是为了充分保证电气设备在投运时的安全性。