通用离心水泵低运行频率有什么参数?相信不少人是有疑问的,今天苏州日益国宝就跟大家解答一下!# Z; u+ r) N9 m$ o9 r; l) |$ n
; X3 w8 `! U& i5 i+ ^. q* F- K
针对有人回答的25Hz、30Hz、5Hz,我们先聊聊这三个数的由来,其实这三个数值都来自泵的驱动设备:电机,而非泵,给水水泵配套电机主要是鼠笼式异步风冷电机,通用风冷电机又分为风扇转子同轴电机和独立风扇电机。
0 @  `6 [  `$ N0 I5 m4 ^& B. v. X) o  J5 u+ w' G/ k$ w1 j, H  V
随着风扇转子同轴电机技术的提高,各电机厂家承诺支持变频驱动,但有的厂家运行参数为30~50Hz,有的参数为25~50Hz,25、30Hz由此而来,独立风扇电机(给水水泵一般不配此类型电机)由于风扇独立供电,不受变频器控制,转速基本恒定,电机厂家基本提供5~50Hz参数,低频率5Hz由此而来。
/ w# r% S+ O9 ], |2 }. a2 o6 S
4 g6 v6 q6 Z* U$ A0 k既然以上三个参数为电机参数,而非泵参数,那泵的低运行频率多少?泵的低运行频率需根据管路特性进行计算所得,为了更好的解释,我们来举个例子阐述,某项目给水系统,设计给定每台泵流量:30m³/h,楼高25层,泵房在地下一层。' v! N( W' \) R7 [3 z

. @+ y4 R; A" Y' D我们来粗略计算一下水泵扬程。楼高25层,高度大约80m,生活水管流速不宜大于2m/s,按下表,管径大约DN80,水泵扬程约106m。  k* W! m8 H# ^

/ b* r9 b9 i# x0 W$ ^0 {& v/ }根据参数:流量30m³/h,扬程106m选择给水泵如下:! O3 E7 g8 o0 U, j* w# d) f
$ ^( C, M8 `9 u! l# E
经变频计算,约37Hz(转速2220RPM)闭阀扬程为80m,此泵低运行频率为37Hz。
1 j: Z) s) b4 m* R2 @9 _
& \2 D. z8 C0 U# y为啥低运行频率为37Hz呢?如果频率低于37Hz,泵的扬程低于80m,低于楼高,无法为顶层用户提供用水,如系统采用顶楼水箱或上顶楼再下供系统,泵出口无法提供推开止回阀的压力,泵处于闷打状态,已无运行意义,而且长时间闷打会导致液体不断升温,水泵故障,所以低运行频率为37Hz。# s: V0 h6 k# i% I4 T4 P- Z" k  L. {

9 \& U" e/ }. _5 i也有人提出疑问,有些泵供应商提供水泵低流量为额定流量的10%,算低频率是否应该按此值计算,此参数是考虑到效率、水泵叶轮特性等方面给定的,闭阀情况比此参数更不利,不利点计算更准确。/ C5 ^; H1 h5 p0 x0 n