1.从迎水面找漏点8 J( Y( E) }; ` W/ i+ o
屋面防水工程出现渗漏时,在室内出现渗漏的部位(背水面)修补渗漏水总是由最易流通的位置流出,因此室内(背水面)出现的渗漏位置与防水层产生的渗漏位置往往不相对应,只对室内出现渗漏的部位进行修补,仅解决了水不能再由该位置流出,渗漏水会改由其他部位渗出,渗漏问题并没有解决。应在迎水面检查渗漏原因,找准渗漏点后由迎水面进行翻修。; i' D: `. p% ^9 s
! B" L; P; R5 ^& y3 E) [2.防水材料要相容) [# u5 I. \- d+ P, C4 i1 F( b
在原防水层上,使用与其不相容的防水材料修补。使用与原防水层不相容的材料修补,修补层与原防水层不能结合,完成往往会导致二次渗漏。
: t% i/ z) q+ L% |3.渗漏维修慎用刚性材料
( L; L o& k9 D5 C' ?刚性防水屋面裂缝仅用普通水泥砂浆抹封 。刚性防水屋面裂缝用水泥砂浆抹封后,易在原处或其他位置出现新裂缝。首先应考察裂缝的大小、程度、分布情况,分析裂缝产生的原因,然后分别采用密封材料、防涂料、防水卷材等材料修补。5 K1 q+ x1 n1 g: ?% y1 @
$ `& x. @2 N. s9 c4.不能哪里漏了修哪里5 D2 ?( ?& h L/ _: w6 l# Q, b+ K
发现地下室渗漏,进行渗漏点检查,查出一处随修一处。出现渗漏主要原因不分析清楚,只修复部分渗漏水通道,渗漏水可以由其他易渗部位流出,有产生新漏点的可能,也易出现重复修堵现象。进行全面封堵施工时应按先堵大漏、后堵小漏;先堵高处、后修低处;先修墙体、后修地板的工作过程序进行。7 |0 u# W1 h. [4 W8 A
+ |* y% ?3 A: T* @5.“一招鲜”不能解决所有问题
2 C8 ^! n' l6 J5 H; h, F( t地下室因大面积渗漏,用防水砂浆抹面进行全面翻修时,带水作业。在有渗漏水的情况下进行防水砂浆抹面,会妨碍防水砂浆的正常固化,无法达到预期的粘接效果、密实度和抗渗能力,使翻修工程失败。首先应进行引、排水,可在渗漏水处设管引流,并用无机速凝材料止水,需要注浆的位置,先进行压力注浆,待基面无渗漏后,方可进行防水砂浆抹面的施工。' I, e2 A: N8 H5 s8 Z
以上是小贝防水补漏对墙面补漏的介绍,希望对大家有所帮助。3 L& k' _% G7 L7 l- J Z